Скрытая проводка трубами - какими?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виталийolesgame, 02.12.10.

  1. Виталийolesgame
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начитавшись вдоволь и прикинув желания с возможностями появился один из последних вопросов на эту неутихающую тему:

    - Скрытая проводка в металлический трубе, но какой?

    Варианты:
    - Трубопроводные трубы (25мм диаметр - 160р./м.)
    Надо нарезать резьбу и крутить в отводы. Получится добротно но слодно. Вариант с перетяжкой можно решить покупая вместо отводов 90, отводы на 45.

    - Металлчические трубы общего применения (6м)
    Нарезать в размер, купить отводы без резьбы и большим диаметром и в нахлест собрать на изоленту покрепче. Вариант не очень так как надежность соединения надежд особых не дает если дом будет дышать и подниматься. Перетягивать проводку будет сложновато местами, но решаемо. Хотя...

    - Медные трубы небольшого диаметра.
    Незнаю сколько стоят но идеальный вариант по трудоемкости и обслуживанию.
    А можно ли в медной трубе?

    Варианты в металлорукавах, коробах под г.к. и в пластиковых трубках не рассматриваются так как дом деревянный.

    Как быть с медными трубами, кто делал?
     
    Виталийolesgame , 02.12.10
    #1 + Цитировать
  2. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Только в стальной трубе. Есть еще и такой вариант труб с комплектующими (углами- отводами) http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1228.html
     
    FDRA , 02.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Напомните, пожалуйста, откуда Вы это взяли.
     
    Димм , 02.12.10
    #3 + Цитировать
  4. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    СП 31-110-2003 и ПУЭ
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью
     
    FDRA , 02.12.10
    #4 + Цитировать
  5. ovbelyaev
    Регистрация:
    08.11.07
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    5.271

    ovbelyaev

    Пытливый

    ovbelyaev

    Пытливый

    Регистрация:
    08.11.07
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    5.271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А толщина стенки какая?
     
    ovbelyaev , 02.12.10
    #5 + Цитировать
  6. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    для кабельных линий с сечением жил 1,5 и 2,5 мм толщина стенки не нормируется.
    СП 31-110-2003
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать
    короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее
    стенок - таблица 14.1.
     

    Вложения:

    • толщина стенки стальной трубы.jpg
    FDRA , 02.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Виталийolesgame
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по стоимости трубы сравнимы с водопроводными.


    - Есть тут тот кто монтировал подобные трубы?


    Неужели медная труба толщиной 1,5-2мм не обеспечит локализацию ?
     
    Виталийolesgame , 02.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Tehnoman
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108

    Tehnoman

    Живу здесь

    Tehnoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Уже Москва
    Я планирую применить трубу профильную квадратную или прямоугольную. Думаю, что у нее сечение больше. Правда ее придется красить.
    Еще есть вариант изготовить из оцинкованного листа 1,5мм лотки с крышкой.
    В обоих случаях есть проблема изменения направления и разветвлений...
     
    Tehnoman , 02.12.10
    #8 + Цитировать
  9. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Это не вариант... лоток с крышкой не обладает локализационной способностью.


    Сравните температуру плавления стали и меди


    Еще возможен вариант скрытой проводки по сгораемым конструкциям посредством оштукатуривания.
    ПУЭ табл. 2.1.3 В трубах и коробах из трудносгораемых материалов - с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов (1) и последующим заштукатуриванием (2)
    (1) Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
    (2) Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
     
    FDRA , 02.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Виталийolesgame
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Медь плавится при температуре 1083 С

    Сталь плавится при температуре 1400 С



    - Температура воспламенения дерева 260 С

    Можно ли использовать медные трубы?


    У меня как и у большинства людей небольшой деревянный дом. Оштукатуривание неподойдет
     
    Виталийolesgame , 02.12.10
    #10 + Цитировать
  11. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Боюсь что медные трубы не будут удовлетворять нормам в часть касающийся локализационной способности. При токах К.З. стенку медной трубки может прожечь. В СП 31 110-2003 есть прямое указание о применении стальной трубы.
     
    FDRA , 02.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Виталийolesgame
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала.


    Если толщина стенки медной трубы 1,5-2мм.
    Сечение провода 1,5-2,5мм что первее расплавится? И потом труба лучше отводит тепло - она массивнее


    Надо привлечь человека который однозначно скажет.

    Кто готов успокоить душу ищущего?
     
    Виталийolesgame , 02.12.10
    #12 + Цитировать
  13. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите табличку из СП, есть ли там указания по применению медной трубы и есть ли указания по толщине стенки такой трубки.
    Если будет точечное замыкание фазного проводника на стенку медной трубы толщиной 1,5-2мм то трубу прожгет. Зачем задавать вопрос, если вы расчитываете на ответ "нельзя, но делайте"?
     
    FDRA , 02.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Виталийolesgame
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Виталийolesgame

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;

    Получается можно "любую" толщину медной трубы?
     
    Виталийolesgame , 02.12.10
    #14 + Цитировать
  15. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Не замечаете, подмена выражений прослеживается у вас. Толщина стенки стальной трубы для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) не нормируется. Про медную трубу в нормативном документе не единого упоминания.
     
    FDRA , 02.12.10
    #15 + Цитировать