Какой ставить автомат?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.

  1. punklexa
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    0

    punklexa

    Живу здесь

    punklexa

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Чтобы подключить электричество мне нужно собрать по согласованной схеме щиток. Начинается он с автомата ВА47-100 25А. Подключение 380 вольт. После автомата идет трехфазный счетчик. Вопрос такой Автомат это должен быть четырех полюсный или достаточно трех полюсного? (Четырехполюсный не могу купить)...
     
    punklexa , 19.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.066
    Благодарности:
    1.560

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.066
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Конечно, трёхполюсный. Ноль разрывать не надо.
     
    Александр 2 , 19.11.10
    #2 + Цитировать
  3. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    435

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Домодедово
    Да без особой разницы. Если будете ставить четырехполюсный, то будьте внимательны при подключении - ноль рвать можно, а вот заземляющий (PE) проводник нельзя. Мне спокойней было бы четырехполюсный поставить, чтобы при отключении вводного автомата быть уверенным, что между землей и нейтралью потенциала не окажется, если с землей или нулем какие-то проблемы будут. Сугубо ИМХО
     
    wizard_s , 19.11.10
    #3 + Цитировать
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    143

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Между землей и нейтралью потенциала не может быть, так ноль должен быть заземлен на вводе в дом.
     
    stanislav-e88a , 19.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    840

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Москва
    Я сделал так.

    Автомат - 4-х полюсный. Через него проходит PEN, который заводится на нулевую шину. С этой шины перемычка идет на шину земли, от которой перемычка идет к общей земле под гайку.
     
    Stan_1 , 21.11.10
    #5 + Цитировать
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.087
    Благодарности:
    517

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.087
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прямое нарушение нормативных требований.
    PEN, как и РЕ, "рвать" нельзя. При использовании 4х полюсного выключателя деление PEN на PE и N, должно быть произведено до коммутационного аппарата.
     
    sergey_sav , 21.11.10
    #6 + Цитировать
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.448
    Благодарности:
    3.306

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.448
    Благодарности:
    3.306
    Адрес:
    Москва
    Тему "оцените щиток"-там у автора косяк подобный. Когда PEN разделили, N и L можно пустить через АВ, а PE уже нет,прямиком ведёте на главную заземляющую шину.
     
    SB3 , 21.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    289

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Москва центр
    А сколько у вас по договору с Энергосбытом выделенная мощьность, это влияет на нагрузку по фазам.
    Хотя это не так важно ведь по ПУЭ.1.5.36 до счетчика стоит коммутационный аппарат, а это может быть и рубильник, поэтому не ограничивайте себя ставте входной автомат, он же выключатель, от 40 до 63 ампер, это никем не запрещено так как он работает только как выключатель а вот после счетчика вам придется разводить в три раза больше проводов по дому, и автоматов, чтобы равномерно нагрузить все фазы, представте вы ошиблись и нагрузили одну фазу, на кухне, более 5,5квт (25а) плитка , чайник, бойлер, и выбъет у вас этот входной автомат и побежите вы его передергивать, лучше грамотно расчитать автоматы по нагрузкам после счетчика и входной автомат - выключатель выбрать большего номинала.
     
    Starik2 , 21.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    840

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Москва
    Тогда как правильно? Можете сказать, какой рисунок правильный?
     

    Вложения:

    • pen.jpg
    Stan_1 , 21.11.10
    #9 + Цитировать
  10. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.087
    Благодарности:
    517

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.087
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нижний, вводной проводник PEN подключить к зелёной шине.
     
    sergey_sav , 21.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    840

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет, переделаю!
     
    Stan_1 , 21.11.10
    #11 + Цитировать
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.448
    Благодарности:
    3.306

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.448
    Благодарности:
    3.306
    Адрес:
    Москва
    "Как надо2"-правильный вариант, только может ещё и N в АВ не заводить всё-таки. И шину N делать уже после счётчика.
     
    SB3 , 22.11.10
    #12 + Цитировать
  13. rotachev
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    rotachev

    Новичок

    rotachev

    Новичок

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Курган
    @Starik2,
    Не согласен с вами мощность вводного автомата указана в тех. условии на подключении с горэлектросетями, и больше вам не разрешат. 25 ампер это как раз 15 квт на 380 вольт
     
    rotachev , 30.06.14
    #13 + Цитировать

Смотрите также: