    Контур заземления в подвале. Набросал схемку в двух проекциях. Посмотрите, все ли правильно? заземление 1.jpg заземление 2.jpg
    Штыри длиннее 2 м забить не получится, т. к. высота подвала около 2 м.
    Собранный контур как-то проверяется перед подключением?
     
  2. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    2 метра мало, зимой на сухом грунте сопротивление контура резко возрастает. Можно составные штыри использовать
     
  3. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Ванну не к щитку подключают а к СУП. Туда же всю арматуру домового фундамента
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Извращение это, какое выравнивание потенциалов ?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.580
    Благодарности:
    24.326

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.580
    Благодарности:
    24.326
    Обычное. Принцип шагового напряжения знаете?
     
  6. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    6.265

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    6.265
    Адрес:
    Орел
    Даже если принять во внимание, что подвал не замерзает зимой? Температура +2..+5. Пол подвала на глубине 2,5-3 м от уровня земли.
    Составные, как я понимаю, это сварные? Забить 2 метра, приварить еще 1-1,5 м и бить дальше. Так? Оптимальная глубина?
    Какой диаметр арматуры (минимальный) в данном случае?
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    6.539

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    6.539
    Адрес:
    Россия
    замкнутый контур вокруг дома полезен находящемуся внутри дома, поскольку где бы человек в доме ни находился, безопасность при повреждении изоляции будет выше, потому что нет возможных путей для электрического тока - везде под домом земля с более-менее выровненным потенциалом, равным потенциалу корпуса поврежденного заземленного прибора. Значит, разность потенциалов будет небольшая.

    Кроме того, при наличии молниезащиты можно делать множественные токоотводы, что снизит уровень электромагнитных наводок внутри дома
     
    Последнее редактирование: 27.10.15
  8. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    6.265

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.884
    Благодарности:
    6.265
    Адрес:
    Орел
    Можно чуть поподробней? Яндекс про этот "СУП" мало чего знает, разобраться не смог. Куда вести провод от ванны?
    Фундамент у меня блочный, арматуры не имеет, если про это речь.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    6.539

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    6.539
    Адрес:
    Россия
    Про этот СУП лучше читать не в Яндексе, а в ПУЭ и других документах.

    к коробке уравнивания потенциалов (КУП), с помощью которой в ванне организуют дополнительную систему уравнивания потенциалов. От КУП до основного электрощита идет отдельный РЕ провод. Так же к КУП подключают РЕ зажимы розеток в ванной (происходит дублирование РЕ) и всех труб, экрана теплого пола и тд.
     
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Расскажите мне про шаговое напряжение между штырями контура заземления, соединенными между собой :aga:
     
  11. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    составные - можно на резьбовых шпильках, штыри из нержавейки, омедненые штыри или оцинковка.
    Тогда вгоняете первый штырь на глубину перфоратором, накручиваете втулку, можете пропаять или проварить - хорошо, дальше следующий штырь и т. д.
    В принципе для дома хватит 1-го штыря глубиной метров 6-9.
    В качестве штырей можно брать промышленные, народ использует оцинкованные шпильки из магазина стройматериалов диаметром не менее 16мм (16-20мм)
     
  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    т. е. везде где ьбы человек ни находился (в комнате) он достает голой рукой до земли ?

    штыри для молниеприемника нельзя с заземляющим контуром объединять.
     
  13. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.485
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    https://www.forumhouse.ru/threads/92786/
    в двух словах - это такая коробочка, внутри шинка.
    Шинка через 10мм2 подключается к ГЗШ.
    На шинку цепляется ванна, трубы водопровода, отопления, каркас дома, фундамента и т. д.
    vnutrennyaya-molniezashchita-4-jpg.jpg
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.580
    Благодарности:
    24.326

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.580
    Благодарности:
    24.326
    В данном комментарии допущена ощибка. Между двух элементов, имеющих одинаковый потенциал, не может быть напряжения.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    6.539

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.133
    Благодарности:
    6.539
    Адрес:
    Россия
    Наоборот - земля его достает. Так что он в безопасности.

    А что с ними делать нужно - изолировать и оставить болтаться в воздухе?
     