1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему подключения дачного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alooha, 10.08.10.

  1. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    alooha

    Участник

    alooha

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Просьба посмотреть и сказать, что не так в схеме элкетроснабжения дачного домика.
     

    Вложения:

    • дача - электрика.jpg
    alooha , 10.08.10
    #1 + Цитировать
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Тульская область
    Не очень понятно подключение счетчика, разделение РЕN
     
    slavka8 , 10.08.10
    #2 + Цитировать
  3. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    26

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    По моему PEN разделяется до вводного (главного) автомата, PEN со столба идет на главную заземляющую шину PE а с нее уже берется N который идет в водной автомат.

    Так же не совсем понял, вы хотите фазы L1 и L2 объединить в одну фазу?

    После противопожарного УЗО нужно автомат поставить, а то получается остальные УЗО не защищены.

    В идеале свет и розетки рекомендуют на разные УЗО сажать либо свет без УЗО, но можно и так, просто при вырубании будет отключаться все.

    Для чего в санузел 2 автомата по 16А ?

    Выше стоящие УЗО должно быть выше номиналом нижестоящих автоматов, в идеале автоматы в сумме после УЗО не должны превышать номинал самого УЗО.

    Пока так, сейчас профессора подкорректируют :)
     
    f1eryG , 10.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Россия
    Кто Вам ее нарисовал. Схему исправить невозможно. Ее надо нарисовать снова.
     
    Alex22 , 10.08.10
    #4 + Цитировать
  5. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    26

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Вот пример схемы с использованием ТN-C-S заземления. А так же рекомендую ознакомиться с моей аналогичной темойю
     

    Вложения:

    • TN-C-S simple 02.jpg
    f1eryG , 10.08.10
    #5 + Цитировать
  6. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Россия
    Вобщем неплохо, если от зажимов на вводе до щита в доме длина кабеля не более трех метров. Если больше, то необходимо установить ВУ снаружи здания. Нет УЗИП, а ПУЭ требует их установку. На освещение можно установить автомат на 10 ампер. Соединение шины РЕ с трубопроводами делать не советую. Надо сделать нормальное заземление около дома.
     
    Alex22 , 10.08.10
    #6 + Цитировать
  7. viktor1077
    Регистрация:
    26.03.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    viktor1077

    Участник

    viktor1077

    Участник

    Регистрация:
    26.03.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    А что такое -селектор фаз? Этот прибор называеться АВР(аварийное включение резерва) ,без обид но по этой схеме работать категорически не рекомендуется.Пишите viktor1077@mail.ru Проект и возрождение его в жизнь
     
    viktor1077 , 10.08.10
    #7 + Цитировать
  8. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    alooha

    Участник

    alooha

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Отвечаю по порядку:

    Соединение N и PE в общем случае рекомендуется перед всеми потребителями и после счетчика, но иногда встречаются советы этого не делать для сельских/дачных домов. Вот вопрос - объединять или нет?

    Селектор фаз - обычный кулачковый переключатель, для выбора между L1, L2 и генератором (в зависимости от стабильности напряжения, иногда на одной из фаз напруга исчезает вообще) Сначала хотел поставить автоматический селектор (ПЭФ), но его не хвалят что-то.


    >Для чего в санузел 2 автомата по 16А ?

    там два водогрея - большой для душа и маленький для умывальников

    >Выше стоящие УЗО должно быть выше номиналом нижестоящих автоматов, в идеале автоматы в сумме после УЗО не должны превышать номинал самого УЗО.

    При КЗ на линии выбьет как раз сначала автоматы, а они все с номиналом меньше вышестоящих УЗО.

    >от зажимов на вводе до щита в доме длина кабеля не более трех метров.
    около 4 метров

    >Соединение шины РЕ с трубопроводами делать не советую. Надо сделать нормальное заземление около дома.

    Да, заземление будет сделано по ПУЭ


    про отдельное УЗО на свет - принято
     
    alooha , 10.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Одноквартирные дома должны питатся от сети TN-C-S, к вводу должно подходить 5 проводов, а не от сети TN-C, к вводу 4 провода, как у Вас на схеме!
    Питать от сети TN-C можно только многоквартирные дома, где нагрузка по фазам более-менее равномерна!

    К тому же Ваша схема по системе TN-C потенциально опасна! Провод PEN в системе TN-C должен быть сечением по меди не менее 10 мм2 и должен быть подключен к шине РЕ, а не к счетчику!
    Так же не исключен вариант что Вам потенциально опасно делать питание дома даже по системе TN-C-S, так как ВЛ может не соответствовать действующим нормам электробезопасности.
    То есть если провода от ТП вдоль улицы голые то нужно делать питание дома по допускающейся в таких случаях системе ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!

    При подключении генератора провода L и N питающей линии должны быть полностью отключены! Вообще, даже примитивно, не распределены нагрузки более-менее равномерно по фазам, что требуется действующими нормами! Не указан рабочий ток УЗО, как минимум УЗО 10 мА не согласовано с вышестоящим автоматом на случай КЗ в УЗО 10 мА, так как УЗО 10 мА ≥40А сложно достать!
    Это пример нарушения пункта ПУЭ-7 1.7.132, в связи с чем получается схема по опасности сходная с розеткой питаемой по 2-ум проводам возле которой сделана перемычка с N на PE!
    Сильно сомневаюсь, как минимум это дорого, трудоемко и в полном объеме при уже построеном доме сделать не получится! Сильно сомневаюсь что сделаете даже то что можно сделать при построенном доме!

    Про менее значимые упущения нет вообще смысла писать!
     
    Наблюдатель , 10.08.10
    #9 + Цитировать
  10. Esat
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    30

    Esat

    Живу здесь

    Esat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    А зачем УЗо с таким током на стиралку? Вы в ней кошек полоскаете? Кому она угрожает?
    Ну и вместо УЗО после счетчика лучше дифавтомат 40А на 100 мА, а входной автомат в режиме выключателя.
     
    Esat , 10.08.10
    #10 + Цитировать
  11. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    alooha

    Участник

    alooha

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    С фазами вообще интересно: на столбе возле дома две фазы и ноль, третий провод окончился за 50 метров до нас :)
    Провода на столбе, кстати, неизолированные, иногда при сильном ветре с дождем их коротит мокрыми ветками. Далеко не факт, что когда всё устаканится с электричеством (через 20-30 лет) разрешат оставить все фазы.

    Потому и сделано переключение между фазами кулачковым переключателем с защитой стабилизатором, ну и последующий прицел на установку генератора.
    Подправил схему:
     

    Вложения:

    • дача- электрика.jpg
    alooha , 10.08.10
    #11 + Цитировать
  12. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    alooha

    Участник

    alooha

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    кстати, старый дом сейчас подключен к одной фазе, поэтому стабилизатор и генератор однофазные (новые трехфазные покупать не хочется)

    я хочу подтащить две фазы, а со временем поставить столб и дотащить третью
    нагрузка планируется невысокая - в пике 6-7 киловатт на все потребители


    Теперь номиналы АВ и УЗО:
    что не так?

    Между УЗО 40/0.3 и УЗО 25/0.03 устройств кроме проводки в щитке нет, надо ли тогда ставить между этими УЗО дополнительные автоматы? ведь КЗ вызывается обычно неисправной проводкой или бытовыми приборами...

    По номиналу АВ соблюдается селективность, по защите - токи отключения соответствуют назначению УЗО. Нет?
     
    alooha , 10.08.10
    #12 + Цитировать
  13. NICHT
    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    NICHT

    Участник

    NICHT

    Участник

    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Мой совет . Сначала "дотащи" третью фазу и разбей потребителей на 3 фазы . И ещё один совет : на "старый дом" отдельное УЗО и автомат .


    Я читаю темы на форуме , я в шоке . У Вас там что , анархия ? Столб рядом с домом (дачей) чей ? ЭС или твой ? Акт раздела границ видел ? Договор на подключение "трёхфазки" есть ? Ты зачем счётчик трёхфазный поставил , а фазы две ? Акт проверки заземления есть ? Кто решал какой ампераж должен быть у вводного автомата и УЗО ?
     
    NICHT , 11.08.10
    #13 + Цитировать
  14. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    alooha

    Участник

    alooha

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Анархия.
    Тех.условий на подключение (сила тока вводного автомата, выделяемая мощность) - нет. Договора нет.
    Столб государственный :) Расстояние между столбами разное, если буду тянуть третью фазу, то придется столб самому ставить, но пока не до этого - других забот хватает.

    Сосед уже год живет с электричеством, хотя электрик так и не дошел с пломбами.

    Вопрос: трехфазный счетчик на двух фазах работать не будет?


    На старый дом автомат и так отдельный, а УЗО есть на щитке старого дома.


    Попалась статья domidacha.info/component/content/article/232?directory=121
    Полезная там информация, по мнению здешних гуру или бред сплошной?
     
    alooha , 11.08.10
    #14 + Цитировать
  15. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0

    alooha

    Участник

    alooha

    Участник

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    и еще: почему в щитке нельзя заземлить ноль, который приходит с подстанции?
    это "повторное заземление":

    На трансформаторе подстанции совмещенный нуль также соединен с нейтралью трансформатора и заземлен. Если дом имеет какое-то заземление из конструкций типа свай, то в электрощитовой дома совмещенный нуль заземляется еще раз. Это называется повторным (дополнительное) заземление. (Для дачи повторное заземление в дополнение к имеющемуся не только разрешается, но и приветствуется. Это дело полезное, но его надо делать хорошо. В частности, надо понимать, что в это повторное заземление может "слится" половина поселка, а не только один твой домик.) Точка разделения совмещенного нуля на нуль и землю может быть в электрощитовой (лучший вариант)
     
    alooha , 11.08.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также