Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем slavka8, 17.07.10.

  1. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Всем добрый день! Делаю ввод в дом, к дому будет подведен СИП, щиток со счетчиком в доме. Подскажите можно ли сделать ввод трехжильным кабелем подключив на улице третью жилу к заземлению (по стене к вводу подведен стальной прут) и обязательно ли делать ввод ВВГнг, просто трудно найти такой в магазинах только ПВС
     
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Сечение прута не менее 50 мм2, прут соединён с заземлением? Можно.
    а) соединить на вводе пруток и нулевой провод от ВЛ на шине, с неё уже уйдут два провода: нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ). Система питания TN-C-S. (Рекомендованная ПУЭ) Требование к заземлению см. соотв. темы.
    б) просто соединив третий провод (РЕ) с прутком, получите систему ТТ (допускается, скорее как исключение) Требуется двухступенчатая дифзащите.

    2. ПВС - провод для удлинителей (кратко) и не предназначен для стационарной проводки. И не является заменой ВВГ даже примерно.
     
  3. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Спасибо по проводу и ТТ понял, прут диаметром 8 мм как раз 50 кв.мм, а если ТN-С-S делать, то надо какой то щиток ставить с шиной или можно на проводах зажимами соединить, ну скажем провод N привернуть к пруту, а провода с кабеля прокалывающими зажимами к этому проводу. И можно ли вести этот стальной прут по деревянной стене дома
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    сейчас это так выглядит
     
  5. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правило, ставится герметичный бокс, в котором находится вводной автомат/рубильник (с возможностью опломбировки) и нулевая шина. В этот бокс и заводится СИП, а из него уже идёт медяха 3*хх (5*хх).
    Противопоказаний на непосредственную прокладку по дереву полосы/прута заземления не припомню, но удобнее прокладывать на опорах 10-15 мм, что позволит в любое время подкрасить проводник защитной краской/лаком.
     
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    При системе ТТ провод от заземляющего устройства сечением не менее 10 мм2 по меди или стальным эквивалентом должен идти непосредственно к шине РЕ ГРЩ под индивидуальный зажим, но ни как не заходить в дом вместе с проводом ввода! То есть РЕ в состав кабеля в системе ТТ должен входить после УЗО!

    Если у Вас 2-х проводное ответвление к дому то по действующим нормам Вам нужно делать систему ТТ, так как в однофазной сети совмещение N и PE не допускается! Это не говоря о том что ВЛ скорей всего в добавок не изолированая, отсутствуют адекватные повторные заземления, питающая магистраль возможно 2-х проводная!

    В системе ТТ обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту!

    Про ПВС для стационарной проводки, особенно ввода, забудте!
    Можно на расстоянии 10 сантиметров от деревяной стены дома, можно и непосредственно по стене, но при этом нужна термостойкая подкладка или сечение прута должно быть такое чтоб при максимально разрядном токе молнии 200 кА прут не нагрелся до температуры возгорания дерева, в нормах по молниезащите есть эти сечения, да и в ПУЭ вроде тоже есть расчетная температура от тока и сечения.
     
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Спасибо вам за помощь, буду теперь думать. Хотелось сделать по всем правилам, но похоже не получится.
     
  8. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Речь не о молниезащите шла, вроде...
     
  9. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Молниезащита не нужна, у нас здесь недалеко ЛЭП проходит и молния только туда бьет.
     
  10. orej
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    orej

    Участник

    orej

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Novosibirsk
    Здравствуйте! У меня вопрос следующий... Поставили мне столб. Бетонный, трапецеидальный (когда устанавливали меня дома небыло). Так вот, столб установили, а изоляторы не поставили, сказали "электрик тянуть кабеля будет и установит сразу". Но вот задача - размеры столба не снял, сверху он уже, а в магазине нашел только уголок, к которому приварены штыри под изоляторы, надо еще сделать хомут. Вот для этого надо знать размеры столба, иначе останусь без света. Может кто знает, подскажите пожалуйста.
     
  11. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    То что не будет молниезащиты не означает что нужно плевать на действующие нормы прокладки по дереву непосредственно, как минимум есть еще ОТКЗ питающей сети у которого токи измеряются в сотнях ампер, а в новых питающих линиях в тысячах ампер.
    Лучше дом запитать СИПом, как минимум так требуют действующие нормы, для него есть специальная арматура.
     
  12. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Вобщем подумал раз все так сложно лучше пока без заземления. Если можно еще вопрос по кабелю: хотел сделать ввод 6 кв.мм но ВВГ у нас в магазине только 2х4, можно ли запараллелить жилы у кабеля и пустить один как фаза, другой как ноль?
     
  13. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Как минимум общее УЗО поставте или хотябы на электроприборы класс защиты 1, это с защитными еонтактами на вилке, особенно связанных с водой.

    Пока не будет дифзащиты, лучше 2-х ступенчатой, и хотябы локального ЗУ провод РЕ в подрозетниках и возле светильников не подключать, заизолировать, а то в случае пробоя в одном из электроприборов ток по проводу РЕ ропадет на корпуса исправных электроприборов.

    Так же по этой причине, пока проводка не соответствует действующим нормам, смежные розетки с защитными контактами нужно применять раздельные, удлинители и тройники использовать без защитных клемм!
    rozetka_smej.jpg udlinitel_3_gnezda_s_zazemleniem.JPG r53.jpg udlinitel_3_gnezda.JPG
    Это касается всех у кого сейчас двухпроводка!

    Для тех кто по каким либо причинам не может привести проводку в соответствие с действующими нормами нужно применять УЗО адаптор УЗО-ДПА16В 10 мА (30 мА) или подобный!
    УЗО-ДПА16В_big.jpg
    Нет!
     
  14. orej
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    orej

    Участник

    orej

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Novosibirsk
    Я про размеры столба, А запитывать буду Сип 2х16
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Размеры столба не играют роли, крюк для анкерных зажимов крепится бандажной лентой.