1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.

  1. Kabyki
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248

    Kabyki

    Живу здесь

    Kabyki

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3.113
    Благодарности:
    2.248
    Адрес:
    Московская Область
    @Snowboardingman, Это несколько в другой раздел
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675
     
  2. paltvs
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    paltvs

    Участник

    paltvs

    Участник

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-дону
    Что угодно, только не Изоспан — превращается в труху через 5 лет, переделывать эти вентилируемые системы потом крайне сложно.
     

    Вложения:

    • DSC02677.jpg
    • DSC02679.jpg
    • DSC02680.jpg
  3. Руслан_Гафаров
    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    Руслан_Гафаров

    Участник

    Руслан_Гафаров

    Участник

    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Майкоп
    может потому что под прямыми солнечными лучами стояла крыша долгое время? УФ делает свое дело...
     
  4. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.505
    Благодарности:
    12.017

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.505
    Благодарности:
    12.017
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ито ГИ или ПИ?
     
  5. First2014
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    52

    First2014

    Живу здесь

    First2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Тверь
    А зачем внутри вообще зазор между пароизоляцией и отделкой (гипоскартон)? Движения воздуха там не будет, к чему этот огород?
    Главный вопрос вот в чем. Как добиться максимальной герметичности ПИ, если на нее шьется саморезами гипс или что угодно другое...
     
  6. First2014
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    52

    First2014

    Живу здесь

    First2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Тверь
    а как быть с дырками в ПИ от саморезов при обшивке пирога изнутри гипоскартоном? Вот главный вопрос. И если брать изоспан В в качестве ПИ, там есть разница в выборе стороны или это миф прошлого (шершавая-гладкая)?
     
  7. dedAfanas
    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443

    dedAfanas

    Живу здесь

    dedAfanas

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Тюмень
    Один вопрос является ответом на второй. Затем, в том числе, и делается отступ гипсокартона от пароизоляции, чтобы при монтаже ГКЛ саморезами не наделать дырок.
    Пароизоляция останется пароизоляцией как ни крути. Просто у Изоспана В шершавая сторона имеет свойство распределения влаги на своей поверхности без стихийного стекания капель. Основное требование герметичность пароизоляции! Соблюдение целостности по площади, проклеивание стыков полотен и герметизация напусков на стены.
     
  8. MarinaSN
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.505
    Благодарности:
    12.017

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    MarinaSN

    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    11.505
    Благодарности:
    12.017
    Адрес:
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ранее я здесь прочитала, что пи Изоспан D, а теперь вижу и В.
    Так какую все таки лучше брать для утепления мансарды?
     
  9. dedAfanas
    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443

    dedAfanas

    Живу здесь

    dedAfanas

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Тюмень
    Что-то не похоже на Изоспан... Либо подделка, либо эксплуатировался неправильно, либо не по технологии применён.
     
  10. Tolik78
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    667

    Tolik78

    Живу здесь

    Tolik78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Челябинск
    @Kabyki @Dragofol подскажите пожалуйста, чем приклеивать мембрану к капельнику? Только клеящей лентой бутилкаучуковой или можно применить скотч Delta Multi Band?
     
  11. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.346
    Благодарности:
    2.765

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.346
    Благодарности:
    2.765
    Адрес:
    Москва
    сложно сказать так однозначно

    могу сделать фото - три года остатками изоспана закрыты оконные проемы - соответственно эксплуатация точно под УФ - мембрана стала мягче но по прежнему держит - порвать рукой сложно
     
  12. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.346
    Благодарности:
    2.765

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.346
    Благодарности:
    2.765
    Адрес:
    Москва
    судя по нашим форумским отзывам - вообще ничем - ни то не другое ничто не держит эти мембраны герметично...теперь я очень хорошо понимаю почему фины пленку берут
    - соседняя ветка форума - последние 5 страниц вспомнили про ленты https://www.forumhouse.ru/threads/60904/page-12#post-21662864
     
  13. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    5.056

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    5.056
    Адрес:
    Московская обл
    Если есть мульти банд- можно ею. А подешевле можно такой- image (2).jpg
     
  14. dedAfanas
    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443

    dedAfanas

    Живу здесь

    dedAfanas

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Тюмень
    Из Изоспана для утепления мансарды в качестве пароизоляции оптимально RS, как вариант: B, C, FS.
    Остальные (D, DM, FD, RM) тоже в принципе можно, но они специфичней в монтаже, т. к. более жёсткие по структуре и ими сложнее обходить различные элементы и герметизировать по складкам.
     
  15. dedAfanas
    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443

    dedAfanas

    Живу здесь

    dedAfanas

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Тюмень
    Multi Band- односторонний скотч, как и Изоспан ML. У них общая слабость, что вода стекая работает на их отрыв от мембраны. Для проклейки по капельнику лучше взять Delta Than, если не найдётся, то DeltaTixx или Изоспан KL+.