Нужна ли пароизоляция в каркаснике? Где и как её ставить? Что такое точка росы? О том, как избежать ошибок и построить правильные каркасные стены рассказывают наши пользователи

Тёплый, комфортный, современный: всё это – каркасный дом. Но каркасник будет таким при условии, что построен он по всем правилам. Особое внимание следует уделить правильному пирогу каркасной стены. О том, каким он должен быть, пользователи forumhouse.ru рассуждают в этой теме.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

  • не учитывают возможность появления точки росы;
  • не монтируют пароизоляцию;
  • устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
  • не проклеивают стыки пароизоляции;
  • не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Как их избежать? Ответ один – применять надёжные и отработанные годами схемы пирога каркасной стены.

1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

По мнению Linkozavr, классический пирог каркасной стены, (изнутри – наружу) это:

       1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

       2. Пароизоляция.

       3. Утеплитель (минеральная вата).

       4. ОСП.

       5. Ветрозащита.

       6. Внешняя отделка, например, сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке.

В каркасной стене каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

Денис Резниченко (ник на форуме silent):

– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание утеплителя ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.

Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».

Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.

Появление точки росы зависит от:

  • температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
  • относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).

Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.

При конденсации влаги внутри стены происходит следующее:

  • утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
  • стена начинает промерзать;
  • доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.

2. Неправильно смонтированная пароизоляция

Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.

Roracotta:

– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.

Установить пароизоляцию можно за три шага:

         1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.

         2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.

         3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.

Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, с силовой обшивкой внутри дома. Для чего это делается?

Поскольку плита ОСП малопаропроницаема, то считается, что классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной стены – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.

Дмитрий1000:

– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.

Так ли это на самом деле?

Paulspb предлагает следующий расчёт:

– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.

Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции стены.

Paulspb:

– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.

В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.

Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.

ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.

Поскольку наружные стены чаще всего обшивают ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага в любом случае будет постепенно выходить наружу.

3. Дышащие стены?

Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. стены, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.

Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог «дышащей» стены (изнутри – наружу):

         1. Гипсокартон.

         2. ОСП.

         3. Теплоизоляцияю

         4. Ветровлагозащита.

         5. Вентзазор.

         6. Наружная отделка.

Vitla:

– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо шпунтованная доска. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая стена получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.

Имеет ли право на жизнь такая схема?

Ppvlad:

– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную каркасную сборку и надёжную пароизоляцию.

Roracotta:

– Любому каркаснику необходима надёжная пароизоляция.

Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» стенами!

Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.

Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.

При установке ОСП изнутри сложно утеплять открытую стену под дождём или зимой. Кроме этого, плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.

4. Каркасная стена - западный подход

Roracotta:

– В Канаде закладывать в стены фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.

Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи стены, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.

Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая стена.


Silent:

– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.

Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри стены. Это  может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.

В скандинавских странах используется другой подход, а пирог стены (снаружи – вовнутрь) таков:

         1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.

         2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.

         3. Пароизоляцияю

        4. ГКЛ по обрешётке.

Интересный момент: ни плит ОСП, ни фанеры в качестве силовой обшивки каркаса в такой стене не используют, а все коммуникации проводят в воздушном зазоре между гипсокартоном и пароизоляцией.

Porcupine:

– Основной утеплитель в Финляндии – базальтовая вата. Пароизоляция ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.

Внутренняя обшивка стены в каркаснике должна быть менее паропроницаема, чем внешняя.

Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент стены правильного каркасника – это качественная пароизоляция!

Вся информация по каркасному домостроительству собрана в этом разделе. Шпаргалка начинающего каркасостроителя доступна по этой ссылке. Как фирмы на самом деле строят каркасники в Подмосковье? Ответ на этот вопрос найдёте в этой теме. Скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно здесь.

Видеосюжет о строительстве каркасника по скандинавской технологии смотрите здесь, а также тут. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.


Комментарии (49)
Шмель

Самый правильный пирог на мой взгляд изнутри наружу: гипсокартон - пароизоляция - ОСП - стойка с утеплителем - ветрозащита - вент.зазор - ОСП - сайдинг. Вместо последних двух можно использовать блокхаус или иммитацию бруса.

2 года назад
-7
-7

    Автор путает в тексте пароизоляцию и гидроизоляцию. Вместо пароизоляции нельзя применять обичную, даже 200мкм плёнку или фольгоизол - это гидроизоляция. Пароизоляция - это такая плёнка с дырочками, которая пропускает пары воздуха, но не пропускает воду. Как мембрана. Короче статья венегрет.

    2 года назад
    -31
    -31
      Дмитрий

      Самое главное не пирог, а начинка. Миниральная плита используемая в большинстве случаев, по своим экологическим свойствам ну ни как не может служить хорошим материалом для строительства, особенно жилья.

      2 года назад
      -10
      -10
        Денис

        Статья - иллюстрация работы "карго мышления" с научными терминами. Подражание без научного осознания. Действительно, винегрет. Сборник "кто (отдельные застройщики) как делает". Апогей "карго мышления" часть 4 про "западный метод". Ну конечно, если уж ТАМ ТАК ктото сделал, то нам нужно это повторить. Мое резюме статьи - выбери из хх вариантов тот, который вам кажется более убедителен, наугад. А результат расскажете нам через 10 лет. ПС. из текста оказывается, что точка - это "состояние"

        2 года назад
        4
        4
          Андрей

          .Уважаемый Олег, п.2. Пароизоляция, так называется, потому что она предназначена для ПОЛНОЙ изоляции утеплителя от попадания влаги, в том числе паров, которые образуются в результате жизнедеятельности человека. А пленка с дырочками - это ветровлагозащита. Уважаемый Дмитрий п.3. Миниральная вата - сие весьма загадочный материал. А вот минеральная вата, в том числе базальтовая - чем Вам не нравится, особенно учитывая, что она отсечена от внутреннего помещения пароизоляцией. Каркасный дом - сродни термосу.....

          2 года назад
          7
          7
            Timerkhan

            Олег, перечитайте своё утверждение "Пароизоляция - это такая плёнка с дырочками, которая пропускает пары воздуха" и подумайте над ним - нет ли тут логической ошибки, ммм?

            2 года назад
            3
            3
              superjarilo

              Олег, это вы путаете. по определению, пароизоляция - это мембрана, которая не пропускает пар, гидроизоляцие - мембрана, которая не пропускает воду, но вполне может пропускать пар. в статье не упомянута эковата. она что, так плоха, что о ней даже говорить не стоит? про дышащие стены: они существуют! не каркасные, естественно, а бревенчатые без обработки. пропитанные разными составами бревна утрачивают свое главное достоинство: паропроницаемость. и такие стены мало чем отличаются от каркасных с паро- и гидроизоляцией. в статье упомянуто, что воздухообмен в каркаснике обеспечивает система вентиляции, а не стены. но хорошая система вентиляции (включая рекуперацию) - это то, на чем обычно экономят, получая в результате душную коробку.

              2 года назад
              -1
              -1
                Павел

                Олег! Это Вы путаете! Изучайте матчасть.

                2 года назад
                2
                2
                  Кирилл

                  Олег написал полнейший бред, паров воздуха нет, есть газы воздуха и пары воды в них, мембрана способная отделить одно от другого по цене как "чугунный мост" Минеральная вата спрятана в стене, за непроницаемой пароизоляцией, и никак не влияет на экологию жилья. Обратите внимание лучше на материалы мебели и прочих предметов быта.

                  2 года назад
                  0
                  0
                    Евгений

                    Согласен с Олегом. Пар должен стремиться выйти наружу. Нужна пленка с "дырочками". Для Дмитрия: поэтому используется не минеральная вата, а базальтовая плита или эковата.

                    2 года назад
                    -8
                    -8
                      Сергей

                      По поводу точки росы: "Точка росы" - это ТЕМПЕРАТУРА, а не "состояние..." (см. по тексту). Это температура, при которой происходит конденсации паров воздуха в данных КОНКРЕТНЫХ условиях. Задача тепло- и пароизоляции и состоит в том, чтобы эта точка реализовывалась за пределами помещения. На крыше - пусть себе конденсируется...

                      2 года назад
                      1
                      1
                        Юрьич

                        Про эковату забыли. С ней плёнки изнутри и снаружи ВООБЩЕ НЕ НУЖНЫ! У меня изнутри каркас с эковатой обшит некрашеной вагонкой, а снаружи обычная строганая доска ёлочкой (американкой), крашеная лессирующей пропиткой. Всё! Дом тёплый, сильным ветром тепло не выдувается. Стены реально дышат, воздух в помещении всегда хороший, хотя вентиляция примитивная, копеечные анемостаты.

                        2 года назад
                        0
                        0
                          Ярослав Т

                          А почему никто не использует в качестве внутреннего утеплителя пенопласт? он гораздо эффективнее минераловатного (базалтового), да и стоит в 2-3 раза дешевле. К тому же он сам по себе служит ветроизоляцией из-за своей плотности.

                          2 года назад
                          0
                          0
                            Александр

                            Статья полный бред!!! Только Олег более-менее представляет! Вы парник строить для людей собрались? У вас дерево сгниёт, а гипсокартон при таком монтаже вспухнет! Технология давно отработана!!! ОСП применяют для усиления каркаса (швы шпаклюют), при этом ветрозащита уже не требуется! Если из вас хоть раз видел пароизоляцию? у неё две стороны гладкая и "волосатая"! Для ЧЕГО? Гладкая укладывается к утеплителю т.е. наружу к улице - "волосатая" направлена в дом!!!! Обязательно во внутрь контр-рейка(обрешётка)!!! На волосиках и задерживается пар или конденсат (так правильней) и спокойно высыхает, при этом влага не попадает на отделочный материал(у нас экономят на обработке внутри стены) и не скатывается по стене. Пирог обязательно должен "дышать"! И лучше жёсткость каркасу придать раскосинами и использовать ветрозащиту с обрешёткой (вент. фасад). Если очень ёмко, то собирается каркас внутрь укладывается утеплитель (рекомендую базальтовый)(толщ. зависит от назнач и среды), по каркасу снаружи натягивают ветро внутри пароизоляцию, далее обрешётка с двух сторон и отделочный материал.

                            2 года назад
                            -7
                            -7
                              Александр

                              пиСал про пенопласт долго!!! Ввёл не верный код))))))

                              2 года назад
                              -1
                              -1
                                Александр

                                Номер телефона для "умных" 8 915 977 977 2 Столько писать про глупость сил нет

                                2 года назад
                                0
                                0
                                  Александр

                                  Лезем в "историю" теплопроводности!!! Сколько у воздуха? Вот отсюда вся теплотехника!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                  2 года назад
                                  -1
                                  -1
                                    Александр

                                    Точка росы - это состояние, а не температура!!! Совокупность факторов- темпер, влаж, давл)))))))))))))))))))) УПС;-) Без обид:-)

                                    2 года назад
                                    0
                                    0
                                      Игорь

                                      Беда нас как самозастройщиков в том что много думаем как будет лучше. "Срубовый дом это экология!!! Сотнями лет деды так строили!!! И ничего жили!!!" Конечно Вы правы! Стройте. Но стройте именно так как стоили деды! Щели паклей или мхом! Изнутри или так как есть, или глина с дерьмом, причем только с конским, причем дважды в год. Никаких мансард! Только холодный чердак! А то экологию сведут на нет какой нибудь ядовитой пропиткой типа креозота. Стены снаружи кирпичом, изнутри гипсокартонном или штукатуркой. "Ой чет мокнет, гниет, промерзает эти лохи мне отопление закривили, уже третьих выгоняю!" С каркасниками так же! Смешивать технологии нужно осторожно. Необходимо их брать целиком, либо серьезный расчет специалистов.

                                      2 года назад
                                      2
                                      2
                                        lucas12

                                        https://pp.vk.me/c613524/v613524657/174c0/OVMB5R7W_is.jpg http://lucas12.livejournal.com/14551.html Расчёт стен с закладкой в разные места ветрозащиты.(на калькуляторе). (дом-улица) Влагозащита-вата- ветрозащита-вентзазор-влагостойкий ОСБ и будет счастье. Смысл в том что ОСБ паропропускание плохое. Вплотную класть вату к ОСБ это не правильно. Правильнее на мой взгляд сделать вентилируемые фасады+ вытяжка через подкарнизные софиты.

                                        2 года назад
                                        -1
                                        -1
                                          lucas12

                                          И да некоторые говорят про влагу в каркаснике. Ребята я считал от сырого дерева до сухого в % и литрах. не помню точных цифр но на дом в 150кв.м. выходило порядка 8 тонн воды влаги в каркасе дома дерева. 8 тонн воды! Тут многие предлагают запереть эту влагу внутри ,пароизоляцией и ОСБ в плотную к вате. Ведь никто не строит каркасники из сухого леса? Не всё что западное надо тупо копировать.

                                          2 года назад
                                          0
                                          0
                                            Александр

                                            Когда-то не было: ТВ. пылесосов(В ДОМЕ МЕЛИ два раза в год)экологично, ноутов, базальтовой ваты)), инета и до сих пор мир стоит на месте!!!!)))))) Стройте избы!!! Рожь РАСТЁТ)))) или ТУПОСТЬ!!!

                                            2 года назад
                                            1
                                            1
                                              Ярослав Т

                                              Александр, в кратце, чем плох пенопласт? По расчету теплопроводности пенопласт лучше чем минераловатный. в статьях главным аргументом против пенопласта это якобы его горючесть, НО пенопласт не поддерживает горение, горит только при открытом источнике огня, то есть если убрать источник, то пенопласт не будет гореть. К тому же температура воспламенения древесины в нормальных условиях 450-620 градусов.

                                              2 года назад
                                              0
                                              0
                                                Александр

                                                Яр. а дерево горит??? Каркас из чего? А температуру горения проверь!!! Дома тушил??? Один час!!! Дома нет((((

                                                2 года назад
                                                1
                                                1
                                                  Александр

                                                  Ярослав, оденбте плащ из полиэтилена и поймёте!!! А выше я писал)))

                                                  2 года назад
                                                  0
                                                  0
                                                    Александр

                                                    Пенопластом утепляют фундамент! Одень на себя плёнку и поймёшь)))+79159779772

                                                    2 года назад
                                                    0
                                                    0
                                                      Александр

                                                      Завернитесь в плёнку)))

                                                      2 года назад
                                                      0
                                                      0
                                                        Александр

                                                        Пенопластом утепляют только фундамент!!!

                                                        2 года назад
                                                        0
                                                        0
                                                          Александр

                                                          Яр! Я живу в деревне инет ТУПОЙ 56 килобит))))) ПРОСТИТЕ за кучу повторов

                                                          2 года назад
                                                          0
                                                          0
                                                            Алексей

                                                            добрый день.я уже давно занимаюсь строительством кровель(более 20 лет)шесть лет назад я начал строить себе каркасный дом.стены и кровлю построил за сезон.(лето)в прошлом году получил разрешение на подключение 380в.живем в нем с осени. обогрев электричеством.так как я не располагаю большими средствами,экономил на материале.правда весь материал качаственный,дорогой.в доме смансардным этажом внешние стены толщиной утепления 150мм.верхний этаж пока не жилой и не утеплен.потолок первого этажа утеплен всего 100мм+5мм фольгированный пенофол.высота потолка 330см.в доме находиться очень комфортно.да и оплата за электричество в месяц меньше,чем за 3х комнатную квартиру.квартира пл.64м2,первый этаж дома 100м2.мне очень удобно в нем жить.сейчас по работе мы уже три года занимаемся строительством каркасных домов.эти дома высокого качества даже в среднебюджетном варианте.рекомендую.

                                                            2 года назад
                                                            0
                                                            0
                                                              Алексей

                                                              я уже писал на счет своего каркаснго дома.дак вот в прошлом году после подключения к дому 380в.у меня произошло возгорание(по вине электриков),когда дома ни кого не было.жена открыла дом,когда первый этаж был весь в дыму.а огня не было видно.прогорела мауэрлатная балка на длинне 1м.а дальше огонь не пошел,т.к.препятствовал утеплитель.хотя пол нагрелся,что обжигал ноги(деревянный).это еще одно из преимуществ каркасника.(кто не верит могу свозит на экскурсию)дерево было обработано огнебио защитой.луховицкий р-он.в доме сейчас запаха нет.

                                                              2 года назад
                                                              0
                                                              0
                                                                Алексей

                                                                я уже писал на счет своего каркаснго дома.дак вот в прошлом году после подключения к дому 380в.у меня произошло возгорание(по вине электриков),когда дома ни кого не было.жена открыла дом,когда первый этаж был весь в дыму.а огня не было видно.прогорела мауэрлатная балка на длинне 1м.а дальше огонь не пошел,т.к.препятствовал утеплитель.хотя пол нагрелся,что обжигал ноги(деревянный).это еще одно из преимуществ каркасника.(кто не верит могу свозит на экскурсию)дерево было обработано огнебио защитой.луховицкий р-он.в доме сейчас запаха нет.

                                                                2 года назад
                                                                1
                                                                1
                                                                  Людмила

                                                                  Хочу каркасный дом облажить Туфом вулканическим. Может кто-то подскажет, что и как. Что: использовали ли такой материал? Каков результат? Как: есть ли какие "подводные камни" при отделке? Всем за ранее Спасибо.

                                                                  2 года назад
                                                                  0
                                                                  0
                                                                    Людмила

                                                                    Хочу каркасный дом облажить Туфом вулканическим. Может кто-то подскажет, что и как. Что: использовали ли такой материал? Каков результат? Как: есть ли какие "подводные камни" при отделке? Всем за ранее Спасибо.

                                                                    2 года назад
                                                                    0
                                                                    0
                                                                      Владимир

                                                                      Да-а-а-а...., надо было статью назвать "Как делать нельзя"!!!!! особенно мне понравилось "...– Не существует никаких «дышащих» стен" )))) конечно, если так строить, то "дышащих стен" существовать не будет... В статье ни одного слова про пароизоляционную мембрану!!! Господа, вы дом строите или теплицу??? пленку ВООБЩЕ нельзя использовать в строительстве (разве только подстелить или укрыть что-то от пыли)!!!! Есть "пароизоляционные мембраны" которые паропроницаемы в одну сторону - из помещения в сторону улицы, других материалов для пароизоляции в стенах использовать категорически нельзя!

                                                                      2 года назад
                                                                      -14
                                                                      -14
                                                                        артем

                                                                        Добрый день Алексей. Хотелось бы посмотреть на ваш каркасник и узнать о стоимости

                                                                        2 года назад
                                                                        0
                                                                        0
                                                                          Анатолий

                                                                          Мужики вот ссылка на теплорасчёт ограждающих конструкций (стен, потолков, пола) http://rascheta.net/ читайте и считайте.

                                                                          2 года назад
                                                                          0
                                                                          0
                                                                            Комментарий удален
                                                                            1 год назад
                                                                            0
                                                                            Комментарий удален
                                                                            1 год назад
                                                                            0
                                                                            Biyassa

                                                                            В жилом каркасном доме нужно дополнительно утеплить стены изнутри. Какие слои пирога при этом используются? и в каком порядке?

                                                                            1 год назад
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            nikolmari

                                                                            Так я не поняла, статья правильная или нет? Можно это все применить на деле? А то, судя по комментариям предыдущих людей, можно понять, что много чего тут не так.

                                                                            1 год назад
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            isherim1

                                                                            Мне тоже интересно, как в итоге сделать правильно ...

                                                                            11 месяцев назад
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            Женя260

                                                                            а почему нельзя пароизоляцию с обеих сторон утеплителя

                                                                            11 месяцев назад
                                                                            0
                                                                            0

                                                                            Пароизоляция изнутри стены, что бы пар из помещения не попадал в стену (отвод пара идет через вентиляцию). Снаружи пароизоляцию ставить нельзя, что бы стена всегда высыхала (излишки пара выходят на улицу)

                                                                            10 месяцев назад
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            Yashechka82

                                                                            тоже очень интересно как правильно сделать.

                                                                            11 месяцев назад
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            Watchin

                                                                            "влагонасыщенный пар" ? ...Хм... А в общем полностью согласен

                                                                            10 месяцев назад
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            alexdog

                                                                            Точка росы - это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.

                                                                            10 месяцев назад
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            Volga-is5600

                                                                            статья слишком упрощена до одного варианта с минватой. Но у неё много недостатков.Основные: - она впитывает влагу и довольно быстро проседает. Образуются мостики холода даже при отсутствии большого количества влаги.(не вдаюсь в точные расчёты точки росы). Похоже на рекламу минваты. Пеополистирол образует принцип термоса.(практически не совместим с деревом, т.к. вентиляция пенополитстирола с деревом сводит на нет сохранение тепла) Согласен с комментариями о том, что наличие воздушных зазоров изнутри и снаружи даёт возможность высыханию влаги. И ещё- любая система будет работать лучше при хорошей вентиляции всех помещений в д оме, а не только кухни и санузла.(идеальный вариант- русская печь) Строю свой частный дом. Прочитал много литературы. Образовавние высшее строительное. И пришёл к такому выводу. Нужно искать золотую середину. При сохранении тепла стены будут более влагонасыщенными, при обеспечении сухости утеплителя - надо применять вентилируемые фасады, что приводит к потере тепла. Все утверждения о чудодейственности того или иного материала- просто реклама производителя.

                                                                            5 месяцев назад
                                                                            1
                                                                            1
                                                                            NekolaII

                                                                            Выкопировка из статьи: По мнению Linkozavr, классический пирог каркасной стены, (изнутри – наружу) это: 1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки. 2. Пароизоляция. 3. Утеплитель (минеральная вата). 4. ОСП. 5. Ветрозащита. 6. Внешняя отделка, например, сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке. В каркасной стене каждый элемент выполняет строго определённую функцию. Объясните какую функцию в этом пироге несёт ветрозащита?

                                                                            4 месяца назад
                                                                            0
                                                                            0