Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ruslandr, 19.06.10.

  1. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    3.288

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    3.288
    Адрес:
    Воронеж
    Газовикам нужен 3х кратный воздухообмен и тип камеры сгорания на это никак не влияет. Они исходят из аварийной ситуации газового оборудования, произошла утечка в помещение и воздухообмен нужен из-за этого 3х кратный. На форуме были ссылки на законодательные акты по этому поводу.
     
  2. giperion85
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    32

    giperion85

    Живу здесь

    giperion85

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Астрахань
    Как давно это было, что то ничего такого не находил, звонил проектанту она тоже исходила из объёма 1 и изменений этого года
     
  3. Bobrikoff
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    69

    Bobrikoff

    Живу здесь

    Bobrikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    69
    Так 1 и 3 кратный ? Актуальная тема.
     
  4. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    95

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сейчас на кухню с газовой плитой нужно 100 кубов в час/100 кубов на плиту и плюс однократный объем помещения/однократный объем помещения? Имеется кухня 50 кубов, в которой потенциально будет газовая плита. Вот и думаю, какой вентканал заложить
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.046
    Благодарности:
    18.704

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.046
    Благодарности:
    18.704
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    1-кратный обьем + 100м3 => d=230мм (ближайший стандартный диаметр 250мм)
     
  6. djdeniska
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14

    djdeniska

    Участник

    djdeniska

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14
    По новому СП уже просто 100 кубов на все про все - можно обращаться в эту ветку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/555951/page-2#post-31802890
     
  7. Dimon Hell
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Рига
    Сейчас тоже поставлен был перед фактом - конденсационный котел, помещение котельной будет герметичным, ибо в квартире будет работать ПВУ.
    По нормам в котельной нужна естественная вентиляция. В кирпичной шахте довоенного дымохода будет пластик для выброса газов и оцинковка для естественной вентиляции, ибо использовать шахту для этих целей не разрешили. Высота 3 этажа + чердак.
    Объем котельной около 20м3, вот думаю, какого диаметра установить трубу и как обыграть оголовок, какие высОты у вентиляции и выброса, какие зонты и прочая. Приток на котел будет из-за стены.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    14.246

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    14.246
    Адрес:
    Москва
    Пластик для выброса газов? Я виду про конленсационный котел (относитель нищкая температура отходящих газов), но температура выше комнатной для любого пластика есть разрушающий фактор. И кислота ьам будет хоть мало, но будет!
     
  9. Dimon Hell
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Рига
    Вы в курсе же, что для конденсационных котлов существуют специальные полимерные трубы, да? ;)
    Вопрос не про это.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.046
    Благодарности:
    18.704

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.046
    Благодарности:
    18.704
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Конечно!
    Это сделано для того, чтобы пользователь через 1-:-3 года вновь пошел в магазин и купил новую.
     
  11. Dimon Hell
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Рига
    Товарищи, вопрос не про это!
    Но, судя по всему, мне нужно просто организовать отдельный приток в котельную с улицы.
    Знакомый теплотехник, занимается установкой и сервисом котлов имеет обратную статистику. Есть дымоходы со сроком более 10 лет, которые не требуют замены.
     
    Последнее редактирование: 31.10.23
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    14.246

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    14.246
    Адрес:
    Москва
    Конечно же я не знал про "специальные пластиковые трубы для коаксиальных котлов", всего про все знать невозможно, пуит дымоходы и довольно близкая к вентиляшке тема.
    В общем случае приток в "грязное" помещение (а тут еще и опасное газами помещение) делать не надо во избежание заброса загрязнений (ветром например в этот приток) из грязного помешения в дом, по-хорошему, воздух должен через дверь ходить всегда лишь в одном направлении - от чистых помещений в грязные.
    Зонты стОит делать по ВСН "Зонты и дефлекторы", заканчивать ВЕ и дымоходы надо по картинке "дымоход на кровле". Утеплять каналы от теплого контура и до окончания в атмосфере (включая и над кровлей участок) надо либо по точно-правильному расчету (методик точных и учтывающих все факторы и параметры - не видал, не пытайте, пусть и видел не один раз разные программы), либо по нормативу утепления стены в регионе (для Средней России это 150мм минплиты или аналога).
     
  13. djdeniska
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14

    djdeniska

    Участник

    djdeniska

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    14
    Вот и у меня конденсационник Бош 30 кВт, собираюсь просто воспользоваться альбомом решений от Бош, где достаточно круглого отверстия приточки в 150 мм в котельной. Забор воздуха котел при этом будет так же делать из помещения, по сути через это же отверстие. Выхлоп пластиковой трубой в шахту и в этой же шахте, в том же канале причем, вытяжное отверстие из самой котельной (просто вокруг пластиковой трубы дымохода.

    Мне придется заказывать проект, ибо не ИЖС, посмотрим, примут ли такое...
     
  14. Dimon Hell
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Dimon Hell

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Рига
    Я не могу делать забор воздуха из помещения, ибо в квартире будет организована вентиляция, приточно-вытяжная. Ну и вообще приток на конденсационный котёл нужно делать извне помещения.
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    14.246

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    14.246
    Адрес:
    Москва
    Читаните другую точку зрения:
    1. Рекупная (или любая другая, требующая баланса) работает в баоансе, а котел тянет воздух на горение (если открытая камера сгорания) из помещения, где установлен, в которое летит воздух С УЛИЦЫ через "дырку" в соседнем и ЧИСТОМ помещении (через переточное решение от щели под дверью банальной и обычной до переточной решетки расчетного сечения и расположения). Не делается приток в помещение с опасными загрязнениями при этом.
    Про "извне помещения..." не очень точно выражаетесь. Если Вы имели ввиду исключительно приток через стену помещения с газоиспользующим оборудованием с улицы именно в это помещение, то об этом требовании, зафиксированном в обязательных строительных и прочих нормативах, лисно мне не известно, бросьте ссыль на нормативный документ.