1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Годится ли бетон М100 для фундамента?

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем gost_NN, 15.06.10.

  1. gost_NN

    gost_NN

    gost_NN

    Гость

    Всем добрый день.
    Возник следующий вопрос:
    под двухэтажный дом 12х7 из крупноформатных керамических камней, с деревянными перекрытиями был заложен следующий фундамент -
    в траншее глубиной два метра собрана опалубка, залит товарный бетон М100,
    армирование - внизу и в верху по три прута 12 арматуры, в середине два прута,
    вертикальное армирование - восьмерка с шагом 300мм. Поверху планируется монолитный ростверк из бетона М200 400х600h. с армированием 3 прута вверху и 3 внизу (12мм).

    Вопрос в следующем - не маловата ли была взята марка для фундамента? сейчас думаю, что марку надо было взять выше, но, что сделано, то сделано. спасёт-ли меня армированый ростверк?
     
    Последнее редактирование: 21.11.17
  2. Селебрина
    Регистрация:
    24.03.08
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    8.811

    Селебрина

    Супер-Модератор

    Селебрина

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    24.03.08
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    8.811
    Адрес:
    Москва
    Товарный бетон М100(В 7.5) считается бетоном низкой марки. Его ещё называют тощим и используют, как бетонную подготовку, но никак основой тела фундамента.
    Роствёрк, это железобетонная балка, связывающая столбы(сваи), для распределения нагрузки и предотвращения смещения опор. Каким боком у Вас там получится роствёрк?
     
  3. stepanstroy
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    5.066

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    5.066
    Адрес:
    Мытищи
    Но с другой стороны блоки ФБС делают из такого бетона.
    Хотя конечно М100 лить не стал бы.
    Хотя если поверху будет пояс из бетона более высокой марки то наверно ничего страшного не произойдет.
     
  4. Селебрина
    Регистрация:
    24.03.08
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    8.811

    Селебрина

    Супер-Модератор

    Селебрина

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    24.03.08
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    8.811
    Адрес:
    Москва
    под двухэтажный дом 12х7 из крупноформатных керамических камней, с деревянными перекрытиями
    Если только пояс будет практически самодостаточным фундаментом, а тот, что уже есть, подбетонком.:)]
    Мне кажется, диагноз такому "больному" должен специалист выставить.
     
  5. gost_NN

    gost_NN

    gost_NN

    Гость

    Спасибо за ответы.
    именно аргумент "бывалых", что из сотого бетона льют ФБС, которые идут под многоэтажки и определил марку бетона, хотя я изначально был ориентирован на более высокую марку.

    меня несколько успокаивает то, что ростверком (пусть в моём случае это будет называться армопояс) моего сечения связывают сваи ТИСЭ. у которых площадь всяко меньше сплошной ленты. поэтому, как мне кажется, всё должно срастись. Хотя, черт побери, не перестаю себя корить за то,что повёлся на уговоры - сейчас нервы бы не трепал ни себе ни людям
     
  6. Конкурс Выиграй дачу!

    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.

    Принять участие
  7. Селебрина
    Регистрация:
    24.03.08
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    8.811

    Селебрина

    Супер-Модератор

    Селебрина

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    24.03.08
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    8.811
    Адрес:
    Москва
    Грунт какой? УГВ? Может не так страшен чОрт?
     
  8. stepanstroy
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    5.066

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    5.066
    Адрес:
    Мытищи
    Тут конечно надо смотреть по месту.
    Сэкономили от силы 3-4 тыщи а вопросов куча.
     
  9. HazarD
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    2

    HazarD

    Живу здесь

    HazarD

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    а это наоборот должно насторожить, т.к. на столб тисе силы морозного пучения действуют меньше чем на вашу ленту
    p.s. себе залил МЗФ ленту из М400...
     
  10. gost_NN

    gost_NN

    gost_NN

    Гость

    То-то и обидно, что не в экономии дело. Просто сказали - что больше и даром не надо.
    А силы морозного пучения мне, как я понимаю, побоку. У нас нормативное промерзание 1.8 метра. Реально глубже полутора никто фундаменты не закладывает. К тому же, фундамент будет гидроизолирован и утеплён.
    Так что будем надеяться на лучшее.
    И, как было выше сказано - буду считать свой армопояс самодостаточной фундаментной лентой на непучинистом основании.


    про УГВ толком ничего сказать не могу, но в траншее (2метра) воды и близко не наблюдалось. Грунт - очень мелкий слежавшийся песок. хотя, наверное и немного глины там присутствует.
     
  11. stepanstroy
    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    5.066

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    stepanstroy

    Живем в SIP, строим SIP

    Регистрация:
    09.06.09
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    5.066
    Адрес:
    Мытищи
    Вполне возможно, что в такой ситуации бояться нечего. Но лучше пригласите специалиста из конторы, внушающей Вам доверие, пусть посмотрят, хуже не будет а может реальный совет по месту дадут.
     

Смотрите также: