    Доброго времени суток господа.
    Решил расчитать необходимую мощность приборов отопления для строящегося дома. Пошарившись в нете нашёл несколько методик.
    Вот например первая:
    Пример расчета радиаторов отопления

    Есть комната: ширина - 4 м, длина - 8 м, высота - 2.7 м
    Объем помещения равен: V = 4 х 8 х 2.7 = 86.4 м.куб.

    Помещение "советской" постройки, т.е. требуемый тепловой поток 0.041 кВт.

    Количество необходимого тепла на отопление всего помещения будет равно:
    Q = 86.4 х 0.041 = 3.5424 кВт.

    И вот вторая:
    Подбирая количество секций алюминиевых радиаторов, необходимых для отопления конкретного жилого помещения, можно ориентировочно определять требуемую мощность из расчета 100Вт на 1м2 площади пола. Однако, для более точного расчета удобнее пользоваться следующей формулой:

    Q=(22+0,54Dt)(Sp+Sns+2So),где
    Q - требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт;
    Dt - разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град;
    Sp - площадь пола, м2;
    Sns - площадь наружных (холодных) стен, м2;
    So - площадь оконных проемов.

    Также имеются некие онлайн-калькуляторы www.konner.ru/tapeItem/show/1/137/30/ например этот.
    Так вот, самое интересное в том что результаты для одного помещения расчитанные по первому и второму принципу отличатся могут на 25-60 %.
    Вопрос к спецам. Какая методика всёже вернее?
    С уважением.
     
    Бажов , 14.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все подобные методики являются упрощенными, принципы расчета и точность - на "совести" их авторов. Есть еще немало "практических" методов. Однако все крутится вокруг... 100Вт/м.кв. в среднем доме. Для точного определения теплопотерь методика сложнее и подробнее. По площадям, материалам, толщине утепления, окнам, полам, потолкам, и т.д. Точность и этих методик падает при несоблюдении технологий утепления. Каждый дом индивидуален. И оценить его утепление в полной мере может только опытный специалист, при личном обследовании и последующем расчете.
    При отсутствии оного,(специалиста) расчет в любом случае будет приблизителен. И в любом случае расчета рекомендуется запас по мощности котла и системы.
     
    Lyko , 14.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Бажов
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Бажов

    Живу здесь

    Бажов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Ну, я понимаю так, что запаса в 30% на котёл должно хватить? А то нам лимит в 30 кВт выставляют...:(
     
    Бажов , 14.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Запас в 30% проверенный вариант. Конечно всё зависит от теплопотерь дома. Если потери больше нормативных то и запас по мощности может уменьшиться пропорционально последним. Тогда Вы автоматически перешагнёте барьер лимита. Значит проектируйте "помощь" в тепловых киловаттах дополнив СО например дизельным или электрокотлом.
    Можно так же альтернативными методами. Тёплый пол или камин.
     
    Legatron , 14.06.10
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469
    Адрес:
    Уфа
    Я, в своё время, и по методикам считал и на калькулятору Royal Thermo, только не учёл, что у меня в ЦСО окажется, что ∆ Т≠70˚С, максимальная температура теплоносителя была в самую холодную пятидневку не выше 60˚С. :(
    Прошедший отопительный сезон показал достаточную эффективность биметалла, но регулировать температуру в радиаторах регулировочной арматурой пришлось только весной (в конце апреля), а всю зиму вентили были до конца выкручены, то есть мощность теплоотдачи радиаторов оказалась без всякого запаса. Соответственно температура воздуха в комнатах в самые морозные дни (до -37˚С) была на уровне 18-19˚С, что мне показалось не комфортным...
     
    Андрей 203 , 14.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А что такое дельта 70? Планируемая Т* или темп. напор для 90/70/20?
    Наверное, для 60/50(?)/22 надо вдвое больше Для "меньше" - краник есть. Хотя... при -37 +18 (в квартире) при 60* на приборе.. Очень теплые стены.. Но чтобы дышать (на вентиляцию) все равно надо увеличивать.
     
    Lyko , 14.06.10
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469
    Адрес:
    Уфа
    Да, стены обычные - кирпичная 9-и этажка, 2-ой этаж, одна стена внешняя, окна с 2-х камерным стеклопакетом...
    А расчет был на мощность теплоотдачи секции радиатора в 182 Вт при той пресловутой дельте, т.е. на те же ≈ 100 Вт/м².
    Практика показала, что этих 100 Ватт - мало! В моих конкретных условиях нужно иметь от 120 до 150 Вт/м².
    И с управляющей компанией нет оснований "воевать", так как температура воздуха не опускалась ниже установленной нормы по правилам оказания коммунальных услуг.
    С вентиляцией, так же проблем нет. Всё-таки второй этаж, пожалуй даже нужно ограничивать её, чтобы тепло не выдувало.
     
    Андрей 203 , 14.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А у вас не было и 100 Вт. Ибо при "той дельте" в 70.. - 182Вт. А при существующей у вас - дельта 40..(38?) Не видя таблиц перевода, скажу, что меньше 100. (проверьте для данного типа радиаторов) На 4м внешней стены с окном (кирпич) стоит 9 секций М-140:|: При 70*т/н. и -22(неделю) было хорошо за +20. Это более-менее реальные 100Вт/секц. (70/55/22)
     
    Lyko , 14.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469
    Адрес:
    Уфа
    А у меня с теми же данными, но на 2,5 метра - 5 секций биметалла Twin 500.:)]
     
    Андрей 203 , 15.06.10
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вынужден вспомнить "для частного дома" - 2 секции чуг. с Т* =70* На один погонный метр наружной стены. Т.е. 200Вт/м.п. Для кв-ры -8с.Твин-а +кран. В кв-ре на 18м.кв. может быть 3м. наружной стены. При расчете по площади должен быть перебор...
     
    Lyko , 15.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.122
    Благодарности:
    25.469
    Адрес:
    Уфа
    А до биметалла стояло 6 секций МС-140 на те же 2,5 метра и было вполне...
     
    Андрей 203 , 15.06.10
    #11 + Цитировать
  12. Бажов
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Бажов

    Живу здесь

    Бажов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Чёто блин господа мы от темы отошли. Флудимс однако:)]
    Но вот опять ближе к вопросу.
    Посчитал по первому варианту. Площадь на 0,041, получилось 1,53 кВт. Комната, спальня во флигиле, размер 3,6*3,75*2,75 высоты. Окно 1,5*1,85 метра. 3 стены холодные.
    По второму варианту выходит (22+0,54*53)*(13,5+33,2+5,5)=2,65 кВт
    Вот и чешу голову. Чему верить? Что ближе к идеалу? Или к истине. :(
    Расчёты для помещений с одной стеной и без окон практически не отличаются.
    А если брать 0,1 кВт на квадрат то получается меньше первого варианта даже.
    Могет есть кто спецы? Дом будет 300 мм газобетон и 100 мм утеплитель. Скорее всего базальтовая плита.
     
    Бажов , 15.06.10
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.516
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Невнимательно читали флуд.:) (пост10). Комната ...3 стены холодные,-12м.х 2=24 секции М-140 при 70 град. на подаче. (2,4 кВт). + 3 секции поправки на...Свердловскую область. Итого - 2,7кВт. Еще раз - при 70*на радиаторах.
     
    Lyko , 17.06.10
    #13 + Цитировать
  14. Бажов
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Бажов

    Живу здесь

    Бажов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Так шибко закодировано было... И вроде как не мне. Ещё раз спасибо и извиняюсь за невнимателость. Будем считать по второй формуле.
     
    Бажов , 18.06.10
    #14 + Цитировать
  15. serzikk
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    69

    serzikk

    Живу здесь

    serzikk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    поселок городского типа Икша
    Вот захожу я в интернет магазин: радиатор стальной Kermi FKO 22 0506, теплоотдача 1085 Вт. Количество секций в нем не указано. На сколько я понимаю, теплоотдача паспортная измеренная на стенде в лабораторных условиях. А как же тогда определить реальную его теплоотдачу при t 70гр?
     