"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.

  1. Avgustina
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    Avgustina

    Живу здесь

    Avgustina

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые, форумчане, помогите советом!
    Дом из оцилиндрованного бревна.
    Планируем открытую проводку. Остановились на кабеле "ретро".
    Возник вопрос какие выбрать кабели 3х1,5 и 3х2,5, или кабели 21х,5 и 2х2,5 ?
    Какие лучше купить и почему?

    Если кто тоже делал такую проводку, подскажите, где почитать как правильно размещать "ретро" провода, через какое расстояние размещать изоляторы?
    Может есть общие правила как сделать правильно? Может у кого есть фото домов с "ретро" проводкой?
     
    Avgustina , 18.09.07
    #1 + Цитировать
  2. другая
    Регистрация:
    10.05.07
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    183

    другая

    Хочу все знать

    другая

    Хочу все знать

    Регистрация:
    10.05.07
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    А мне очень понравились такие:

    vsp.jpg vsp2gold.jpg garby.jpg
     
    другая , 18.09.07
    #2 + Цитировать
  3. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Посмотрите сайт Итальянского производителя. http://www.gigambarelli.com/. Он посвящен проводке в стиле ретро. Есть картинки. Их каталог http://www.elevel.ru/cat/gambarelli_cat.pdf. В нем есть даже люстры.
    Не плохая статья http://www.electro-mpo.ru/paper/2009/05/01/11/a548.htm - провод витой под старину
    М3402. Изолятор РШ-4 керамический белый (Россия).
     
    Fortuna , 11.04.10
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Если есть или будет заземление, то берите 3*2,5 и 3*1,5. Ретро - это как на изоляторах что-ли? Только помните, что кабель 3*2,5 не подключать ничего больше чем на 16А или примерно 3кВт, а на свет нагрузку с током не больше 10А или не больше 2кВт. Т.е. если дом большой, вам придется розеточный линии проводить группами. Например, на один "автомат" 16А не больше 2-4 розеток. Но мощность потребляемая через эту группу не может превышать 3 кВт.
     
    SB3 , 05.06.10
    #4 + Цитировать
  5. ovbelyaev
    Регистрация:
    08.11.07
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    5.271

    ovbelyaev

    Пытливый

    ovbelyaev

    Пытливый

    Регистрация:
    08.11.07
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    5.271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тема интересная, планирую сделать такую же, поэтому поверхностно пока пробежался по имеющейся инфе.
    Как минимум нужны изоляторы РШ-4 и витой провод... а еще уж если делать по уму - керамические розетки, распредкоробки и выключатели, а Fontini Garby стоят уже от 2500 и выше за изделие.
    Как пишут электрики - изоляторы идут 1,3 шт/м.п, но информации крайне мало...

    05.jpg 30-400-17.jpg 30-927-17-n.jpg 30913032.jpg
     
    ovbelyaev , 05.06.10
    #5 + Цитировать
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Хм, можете ПВ1 использовать необходимого сечения. А лучше поискать провод в двойной изоляции. Но проводка не будет соответствовать требованиям. Необходимо использовать провода с индексом нг-LS с пониженной пожароопасности и малодымностью. Посмотрите, как выглядят ВВГнг-LS или NYMнг-LS. Если у вас дача и её не жаль - делайте что хотите. Если у вас дом для ПМЖ, то с вероятностью, близкой к 100%, у вас её не примет пожарная инспекция. Меньше смотрите НТВ и т. п. Извините уж за грубость)

    Есть такое - кабель «ретро» (название не пишу, чтобы рекламы не было, хотя мне-то всё равно) Италия) имеет следующую структуру 1 – медная многопроволочная токопроводящая жила;
    2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
    3 – оболочка – ПВХ-пластикат;
    4 – декоративная оплётка – шёлк, пропитанный негорючим составом.
    Стоит 2*1,5 мм кв примерно 120 рублей за метр)

    На ваш вопрос в теме "Скрытая проводка в деревянном доме" отвечаю) Третий провод используется для заземления. 2 провода - ноль и фаза. 3 провода - ноль, фаза и земля. Насчет бухты в 100 метров - надо уточнять у продавца - может смогут кусок отрезать, а может и нет.
     
    SB3 , 06.06.10
    #6 + Цитировать
  7. anton82
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    anton82

    Участник

    anton82

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Плесецк
    Простите, а почему вы рекомендуете на провод 2.5 квадрата автомат 16А, а на 1.5 - 10А? Ведь провод сечением 2.5 выдерживает нагрузку до 5 кВт, а 1.5 до 3 кВт. Если мне память не изменяет, то 2.5 проложенный открыто, выдерживает до 26А по длительно допустимому, а 1.5 до 17А. И кроме 10 и 16А есть автоматы ряда 12.5, 20, 25.


    А по поводу кол-ва жил я согласен с SB3. Если есть заземляющий контур - то надо использовать 3х жильный кабель. А заземляющий контур рекомендуется использовать сейчас везде, тем более если стоят УЗО или Дифы.
     
    anton82 , 06.06.10
    #7 + Цитировать
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Нормы такие! Мин 1,5 кв мм на свет, мин. 2,5 кв мм на розетки. Вы смотрите не на токопроводящую способность одного провода в воздухе, а на кабель в коробе и т.п.+надо учитывать температуру окружающей среды и т.п. Провод 1,5 мм кв и автомат 10 А это 11 100 ватных лампочек. Более чем достаточно.
    На электрическую плиту в квартире, если память не изменяет, сейчас норма 6мм кв. А один такой провод на воздухе примерно 50А держит. А три таких одножильных в одной трубе уже 41 А. Чувствуете разницу? :)


    Плюс ко всему, посмотрите как выглядит розетка способная "держать" больше 16А :)
     
    SB3 , 06.06.10
    #8 + Цитировать
  9. anton82
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    anton82

    Участник

    anton82

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Плесецк
    Cо всем этим я согласен, особенно с освещением, но зачем ставить на каждую розетку по автомату, и опутывать дом паутиной из провода, если 2.5 держит больше чем 16А, то можно и поставить 20А автомат.
     
    anton82 , 06.06.10
    #9 + Цитировать
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Кроме того, есть вещи (проводка например), которые нельзя длительно эксплуатировать не пределе мощности.


    Не на каждую розетку 16А ) А на группу розеток - 1-5 штук. Которые соединяются или "шлейфом", или с помощью распределительных коробок. Просто в эти 3 (розетки) нельзя будет включить нагрузки (или нагрузку), потребляющую больше 16А. Хотите что-то мощное - отдельный АВ на нужный ток, соответствующий провод и розетку.


    "Просто в эти 3 (розетки) нельзя..." - как пример, от 1 до 5 штук розеток может быть на линии.
     
    SB3 , 06.06.10
    #10 + Цитировать
  11. anton82
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    anton82

    Участник

    anton82

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Плесецк
    Прошу вас, по возможности, укажите мне ссылку на литературу, где конкретно указанно что на 2.5 автомат должен быть не более 16А. А то я всегда считал, что больше. Надо провериться и расчет - тогда придётся мне вести по другому.
     
    anton82 , 06.06.10
    #11 + Цитировать
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Сайт Яндекс знаете? "Забейте" там в поиск (программа для расчета сечения кабеля). И дальше смотрите. А так посмотрите на форуме. Тут не раз приводились ссылки на нормативные документы.
     
    SB3 , 06.06.10
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Ой, ошибся. При проводе 1,5 кв. мм. и АВ на 10А. Ограничение по мощности 2,2к Вт, а это примерно 20 100-ватных лампочек :)
     
    SB3 , 06.06.10
    #13 + Цитировать
  14. Avgustina
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    Avgustina

    Живу здесь

    Avgustina

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Объясните, пожалуйста, почему открытая электропроводка в стиле "ретро" не будет соответствовать требованиям и дом не примет пожарная инспекция. Буду за ответ


    Именно эти провода я имела ввиду. Подскажите, пожалуйста, а можно взять розеточный кабель 3х2,5, а для освещения взять 2х1,5?
     
    Avgustina , 06.06.10
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вы скажите, дом для ПМЖ, если да, то такую "ретро" проводку согласуйте с пожарными. Если дом как дачный, то главное чтобы не было ничего) У нас на дачах однофазная проводка (от столба к дому два провода). И никто еще не приходил, ничего не проверял, кроме счетчиков. Для ПМЖ, пожарники (или кто там еще) будут требовать на свет три провода. Если для дачи (и нет заземления, и оно не планируется), то можно два, особенно если будете использовать закрытые светильники как на рисунке. И в любом (!) случае поставьте УЗО на 30mA на линию света (на розетки тоже). И снова же. Если будете платить "такую" сумму, то есть ли смысл экономить 1000-2000 руб. на собственной безопасности?
    Еще раз. Если дом для ПМЖ и есть заземление или оно планируется, то линии по 3 провода и на розетки, и на свет. Если дача, заземления нет и не планируется, то по 2.

    NPB2604.jpg
     