Заземление евророзетки рабочим нулем

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

  1. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если защитный проводник соединяется с рабочим нулём в розетке, то это не допускается. Если защитные и нулевые рабочие проводники соединяются в щитке, то ответ определяется схемой щита и сечениями проводников.
     
    sergey_sav , 01.06.10
    #1 + Цитировать
  2. ДачныйКот
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    ДачныйКот

    Живу здесь

    ДачныйКот

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Что вы в розетке соединили, что в щитке разницы для жертв нету никакой.

    Но если нету земли, то так все делают...
     
    ДачныйКот , 01.06.10
    #2 + Цитировать
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Не совсем ясно как всё стало) Если заземление и ноль объединены до ввода в щитке и нигде больше, то ок. Если заземление соединяли с нулем в розетке-это нарушение. И выход один-переделать.
     
    SB3 , 02.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Киев
    Так делать нельзя, это грубое, смертельно опасное нарушение действующих норм!
     
    Наблюдатель , 02.06.10
    #4 + Цитировать
  5. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Тверь
    Так делается, если розетки подключены по двухпроводной системе. Нарушение конечно, но все делают. Попадание фазы на корпус потребителя вызывает КЗ и как следствие отключение автомата...Смертельно опасным является одновременный обрыв нулевого провода и попадание фазы на корпус. Причем хорошо если ноль отгорит в щитке, тогда приемник перестанет работать и вызовет подозрения так сказать. А вот если обрыв нуля будет в питающем кабеле, приемник будет продолжать мирно работать. Выводы делайте сами.
     
    змея , 02.06.10
    #5 + Цитировать
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При указанном "кулибинстве" в розетке уже не важно место отгорания нуля... В любом случае, потенциал фазы окажется на корпусах приборов.
    И не очень понятно, как прибор "будет продолжать мирно работать" при отсутствии нуля?
     
    sergey_sav , 02.06.10
    #6 + Цитировать
  7. sersuhov
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    231

    sersuhov

    Живу здесь

    sersuhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Красноярск
    А что более опасно: заземление рабочим нулем, или вообще без заземления?
     
    sersuhov , 02.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Сигалов
    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    0

    Сигалов

    Живу здесь

    Сигалов

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Срочно увольняйтесь...
     
    Сигалов , 02.06.10
    #8 + Цитировать
  9. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Тверь
    А я и говорю, что фаза будет на корпусе.
    Насчет работы прибора... А схемку трудно прикинуть? Зависит от места повреждения, конечно. А так то очень просто - цепь через земляной провод кабеля на перемычку в розетке и далее на рабочий ноль. Все работает.
     
    змея , 02.06.10
    #9 + Цитировать
  10. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Электрики сами по себе не ходят и не меняют проводку в зданиях.
    Здание - значит есть ответственный за него и кто-то в конце концов их нанимал. Должны и схемки остаться. Это же не по соседски прийти и светильник отремонтировать.
    Конечно странно, что меняли 2-х проводку на такую-же, только медную.
    Кто-то на третьем проводе сэкономил?
    Henk, как сказали выше - это неправильно, но так делают.
    Случаев гибели в офисах от поражения током мне неизвестно.
    Вы лучше посмотрите не завалены пожарные\запасные выходы здания - раз у вас такой экономный владелец здания\арендодатель.
     
    igor197475 , 02.06.10
    #10 + Цитировать
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так то так., но кто сказал, что есть третий провод?:)
     
    sergey_sav , 02.06.10
    #11 + Цитировать
  12. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Тверь
    Третий провод есть практически в любом питающем кабеле с евровилкой. Если его нет, то нахрена вообще перемычку в розетке делать?
     
    змея , 02.06.10
    #12 + Цитировать
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так по трёхпроводному шнуру питания прибора при обрыве нуля что до розетки, что после (в шнурке) прибор не может получать питание... как ни крути и какие схемки не рисуй...:)]
     
    sergey_sav , 02.06.10
    #13 + Цитировать
  14. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Тверь
    Придумайте реальную схему попадания фазы на корпус прибора. Такое ведь бывает, не правда ли? И немного фантазии...
     
    змея , 02.06.10
    #14 + Цитировать
  15. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так её придумывать не надо... об этом "позаботилось" большинство производителей:)] Через ёмкости фильтров питания потенциал фазы сразу оказывается на корпусе при обрыве нулевого провода в групповой линии питания, отсутствии третьего проводника в ней и соединении РЕ и N контактов в розетке.
    Последние посты не об этом, а о том, что прибор не будет ни под каким соусом работать при отсутствии нуля. Схемку рисовать не предлагаю...:|:
     
    sergey_sav , 02.06.10
    #15 + Цитировать