Теплоноситель ворует тепло

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lnrv1971, 24.11.25.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    @Lnrv1971, Рециркуляция ГВс работает?
     
  2. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А трехходовой клапан здесь и ни при чем... Попробую объяснить Вам что (по моей имхе) происходит.

    Для начала - гугельпоиск распознает ваш котел как baxi duo tec compact 1.24... от этого и оттолкнёмся.
    Давно ли вы, ув. @Lnrv1971, в свой котел заглядывали?
    upload_2025-12-2_5-32-8.png - Вот такую штуку видели? upload_2025-12-2_5-35-28.png -байпас называется... подключен между обратной гидрогруппой и трехходовым комбинированным клапаном с интегрированнымине не настраиваемыми перепускными клапанами... upload_2025-12-2_5-47-5.png
    Общая картинка требухи котла будет такая: upload_2025-12-2_5-57-15.png -легко и просто ищется в любой инструкции к котлу(!) Нам интересна будет вторая схемка...
    Вот Вы пишете что интенсивно труба охлаждается... тем более это объективно подтверждается. И нет оснований Вам не верить... но такое "поведение" жидкости (и газов кстати тоже...) возможно лишь в одном случае - когда течёт она (а течёт она так всегда) из зоны высокого давления в зону низкого... А в вашей схеме такое опрокидывание потока через бойлер возможно лишь от остаточного напора через теплый пол - тройником слияния обраток(!) То-есть, предполагая выхолаживание напором теплых полов обратки бойлера придется признать, что циркуляция происходит через котел... upload_2025-12-2_8-0-40.png А такое может быть только при неисправности клапана №9 (в приложении №686) который почему-то в инструкции обозван "обратным".

    Добавим стрелок вашему рисунку...

    upload_2025-12-2_6-50-46.png

    Никаких "чудес" как видится нет. А вот Ваше сообщение upload_2025-12-2_7-3-48.png точно "чудо-чудесное"... И если Вы ничего ненапутали, то объяснимо это только тем, что бойлер Ваш обвязан блестючими детальками похожими на шаровые краны. Лишь похожими - но не являющимися таковыми.

    Лечение (рецепт лечения) вам предложили уже... #6 -пользуйтесь.

    И еще - не увидел отсекающего крана на подпитку... В котле его нет! зато есть взрывной клапан. - подумайте что будете делать если поломается...
    ↓↓↓
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 02.12.25
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Да, чтой то затерялся совет изначально...
    Имха не плоха! good2.gif
     
  4. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    @сетебос, Спасибо Вам огромное! Доступно и логично всё пояснили. В феврале буду дома, сделаю как Вы советуете.

    Он есть. Просто его на фотографии не видно. Ракурс такой. Он спрятался за крышку котла.
     
  5. Браконьер
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    58

    Браконьер

    Живу здесь

    Браконьер

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Великий Новгород
    Имею такой же котёл и схожее поведение системы. Только плюсом к выхолаживанию БКН, ещё добавляется отопление задом-наперёд в режиме ГВС и затруднённый пуск котла при низкой уставке t теплоносителя.
    Байпас очень нежный. Впечатление, что адекватно котёл может работать только на систему с "толстыми" трубами и отопительными приборами, либо на ГС. И БКН со змеевиком не меньше дюйма, с соответствующей обвязкой.
    Клапан менял, без результата. Если заглушить, все проблемы уходят.
    У себя ещё никак вопрос не решал. Паразитное отопление зимой не напрягает. А выхолаживание ГВС происходит не так быстро.
    Screenshot_20260102_171640_Chrome.jpg
    При работающем отоплении (на графике около 3 часов) t ГВС падает быстрее.
    Радикально и просто вижу заглушить байпас в котле. Но что-то пока останавливает :)].
     
  6. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    У тёплого пола есть насос "на перемычке"?
     
  7. Браконьер
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    58

    Браконьер

    Живу здесь

    Браконьер

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Великий Новгород
    Насос, есть. Узел подключен "неправильно".
    Screenshot_20260102_184316_Chrome.jpg
    Со временем переделаю на 3-х ходовом. Но в нём есть обратный клапан и опрокидывание происходит только в радиаторах.
     
  8. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    @сетебос, Добрый день, уважаемый Человечище! Хочу еще попросить у Вас помощи. Понимаю, что вопрос мой не по данной теме, но хотелось бы именно от Вас услышать рекомендацию. Проблема в следующем. Отопление в моем доме организовано только тёплыми полами. Котел, как Вы верно подметили Baxi duo tec compact 1.24. в режиме отопления выдает 45 градусов в коллектор теплого пола. Смесительных узлов и прочего нету. Разница температур на подаче и обратке, при уже прогретой стяжке пола, составляет 15-17 градусов. ТП имеет 20 контуров общей протяженность 1500 метров, не более 90 метров самый длинный контур. Понимаю, что не хватает производительности котлового насоса. А вот как второй воткнуть, ума не приложу. Он должен быть мощней котлового. Значит вариант с гидрострелкой не проходит. НСУ так же не даст разгрузку котловому насосу, который будет работать "на стенку". Первично - вторичные кольца? В котле насос поменять не вариант, т. к. он там с воздухоотводчиком и потому присоединительные штуцеры расположены по своему. Что делать?
     
  9. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.183
    Благодарности:
    1.872

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.183
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Почему решили что вариант с гидрострелкой не проходит?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    @Lnrv1971, Его в администрацию верховного! вызвали для консультации, будет попозже. Сами ждем... cb21c0e6115a64b1fa848c3531c7ac63.gif
    Может я буду полезен?
    Паспорт своего котла видели?
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ПОВОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАСОСА
    Если система отопления должна быть оборудована дополнительным насосом, рекомендуется установить его на возвратном трубопроводе. Это обеспечит правильную работу гидравлического прессостата.

    Остается поставить его, сделать перепускной байпас до котла, и наслаждаться.
    Если не хватает мощи котлового.
    Котловой не может работать *на стенку*, там в организьме котла, штатный байпас с перепускным клапаном. (Нос зажали, дышит ртом).
    Меняется легко. Только голова насоса. Весь узел ломать не нужно! Если только найдете большей мощности...
    ocr (13).jpg
     
  11. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Начитался я про эту гидрострелку. Выходит, что для её корректной работы необходимо, что бы мощность насоса котла была больше суммарной мощности всех насосов потребителей. Иначе произойдёт переворот со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова.
     
  12. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Это в первично вторичных кольцах. А ГС много чего прощает. Страшнее всего, это забитый фильтр, а не мощность насоса.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    я не сетебос но делал подобное - предлагаю свой вариант.
    изображение_2026-02-09_093605819.png
     
  15. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Интересное решение. Обратка ТП смешивается с подачей котла и более холодный теплоноситель поступает в ТП и на вход в котел. Правильно? А со стороны котла байпас поставить, что бы гидравлически развести насосы и можно ещё термостатический смесительный клапан. Возможно, это решение моего вопроса. Спасибо!