    Теплоноситель ворует тепло
    Добрый день! Есть очень странная проблема. Помогите разобраться. Теплоноситель - обратка теплого пола интенсивно охлаждает БКН. Теперь подробней. Есть газовый котел BAXI одноконтурный, который греет ГВС температурой теплоносителя 85С и теплый пол, температурой 45С. БКН за ночь (если не пользоваться водой и отоплением ТП) остывает градусов на 3-5. При включении отопления, охлаждение БКН происходит практически на глазах. Котел из режима отопления, переходит в режим нагрева ГВС каждые 25-30 минут. Трубы спаяны точно так же, как указано на схеме. Обратка от ТП сделана 32 трубой, от БКН - 25 трубой. Насосно - смесительно узла нету, т. к. отопление только ТП в который котел гонит нужную температуру (45). Смотрел тепловизором, труба обратки БКН холодеет на глазах (при работе отопления) и достигает температуры обратки от ТП, а за ней так же интенсивно замерзает и сам бойлер КН. Что за ерунда такая и как с ней справиться?
     

    Вложения:

  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Мануал котла смотрели ?
    Подача бойлера и полов перепутаны местами - руки оторвать.
    Читаем правила - в этом разделе не рекомендуется создавать темы.
     
    Последнее редактирование: 25.11.25
  3. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Упс. Про создание тем не прочитал. Про котел, всё там верно сделано. Иначе бы в бойлер шло 45, а в пол 85. Всё работает по штатному.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Вам лень заглянуть в мануал и сравнить с тем что вы нарисовали ?
    Значит все хорошо - в чем тогда проблема ?
    Если ПП - то это заужение. Поэтому и тактовать на БКН может.
     
  5. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    1. Я думал, что подробно всё описал. Странный у Вас комментарий. Котел 1 контурный, благодаря 3-х ходовому клапану может попеременно греть ГВС или систему отопления. Из котла выходит 2 трубы подачи теплоносителя. По одной теплоноситель течёт в бойлер косвенного нагрева (БКН 85оС), по другой в коллектор теплого пола (45оС). Обратка от этих систем (ГВС и отопления) соединяется (точка 3 на моей схеме) и возвращается в котел. Именно так у меня и нарисовано. Или нет?
    2. По отдельности всё работает превосходно. Никакого заужения нету. Но при совместной работе, труба от БКН, которая соединяется с обраткой от ТП, начинает интенсивно охлаждаться до температуры обратки ТП (35оС) и охлаждает сам БКН и ГВС, что заставляет котёл переходить в режим нагрева ГВС. И такое "тактование " происходит раз в 25-30 минут.
     
  6. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Поставьте на неё обратный клапан.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Ну раз мои каменты для вас странные - читайте свои и мучьтесь дальше со своей проблемой. Либо рисунок кривой - кста инфы на нем мало - либо вы не понимаете, давай фото, раз разговор зашел в тупик.
    Вы за советом сюда пришли ? Или чтобы вам что-то доказывали ? Я вторым не занимаюсь, а первое мое вы игнорите.
     
  8. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Не поможет. Я перекрывал оба клапана подачи- возврата теплоносителя на БКН. Теплосъём проходит через клапан
     
  9. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    На схеме нет никаких "клапанов", хотя, по описанию, стоит один клапан.
    И, обычно, выкладывают фото и озвучивают марку оборудования.
    Вы понимаете что такое обратный клапан и как он работает?
     
  10. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Пожалуйста! Как говориться, найдите 3 отличия между схемой и фактом.
     

    Вложения:

    • Обвязка котла.jpg
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    Спасибо. Но ваш пдф не совпадает с фото, впрочем, это уже и не важно.
    Мойте и проверяйте трехходовой в котле. Может не переключаться в крайнее положение.
     
  12. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Прекрасно понимаю. Это клапан, который пропускает среду только в одну сторону. На судах он еще называется "невозвратником". Только не понятно, что Вас возмутило? Контур закрыт 3-х ходовым клапаном котла. Движения теплоносителя в нём нету. Дабы исключить неплотность этого 3-х ходового, я перекрыл клапаны ручные. Что в этой ситуации может изменить обратный клапан?
     
  13. Lnrv1971
    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Lnrv1971

    Участник

    Lnrv1971

    Участник

    Регистрация:
    23.11.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Вот поэтому и чудо дивное, а не проблема! Я, в целях эксперимента, перекрыл оба ручных клапана на БКН. Не помогло. Может ли это быть конвективный теплообмен?
     
  14. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А может нет.
    Если тепло уходит, значит есть.
    Достаточно одного.
    Значит проблемы две:
    1. 3-х ходовой;
    2. Краны на БКН.

    Обратный клапан на подачу в БКН решит проблему.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    что такое ручной клапан - шаровый кран ?
    Это могут быть разные процессы, в том числе обратный переток ГВ в ХВ.
    Судя по вашим словам - не в СО дело.
    попробуйте перед эти процессом перекрыть именно ХВ на бойлер и ГВ с него.