1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

10 арматура вместо 12 в монолитной плите

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем msc88, 11.07.24.

  1. msc88
    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7

    msc88

    Участник

    msc88

    Участник

    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    7
    10 арматура вместо 12 в монолитной плите
    Здравствуйте,
    Планируется Дом одноэтажный 12х10 из газобетона D500 400мм+облицовочный кирпич
    Монолитная плита 300 мм: арматура 12, ячейка 200х200, 2 сетки.

    Заказал 12 арматуру на фундамент 2,6 тонн, оказалась 10

    вопрос знающим: выдержит ли нагрузку монолитная плита, если начну вязать из этой 10 арматуры ячейка 200х200 в 2 сетки? Или как можно усилить?

    Заранее спасибо
     
  2. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Усиливать надо не плиту, а основание (геотекстиль, вибротрамбовка, предотвратить намокание и вымывание подушки, и т. п.). Если оносвание хорошее - всё будет хорошо.
     