1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.

  1. Maximator22
    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Maximator22

    Участник

    Maximator22

    Участник

    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - часть 2
    Коллеги, привет. Перепрошили мне котел Гризли (определился ка Skif) и судя по меню в смартлайфе теперь можно подключать БКН через 3-х ходовой клапан ? Гризли-БКН-smartlife.jpg
    Гризли режим-smartlife.jpg
    И вот ещё в сценариях теперь 4 режима, они имеют принципиальную разницу?

    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/509537/
     
  2. Nikolai94
    Регистрация:
    17.04.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nikolai94

    Участник

    Nikolai94

    Участник

    Регистрация:
    17.04.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Там вроде по температуре только разница идет
     
  3. skarik
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16

    skarik

    Живу здесь

    skarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Питер
    только у Гризли нет разъема для подключения 3-х ходового, но место на плате есть. Пробуйте.
     
  4. skarik
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16

    skarik

    Живу здесь

    skarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Питер
    Скиф.png Плата Скиф
     
    Последнее редактирование: 12.05.24
  5. Dublikator
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38

    Dublikator

    Участник

    Dublikator

    Участник

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Сверловчанин
    Здравствуйте!
    Котёл Гризли.
    т. к. беспроводной Термостат комнатный THERMEX Cube Wi-Fi с котлом работает гипер криво - функционирует только как комнатный указатель температуры и влажности, приобрёл проводной термостат.
    Проводной термостат не термекс - принципиально, т. к. от качества и сервиса данного бренда испытываю лёгкий баттхёрт.
    сначала приобрёл недорогой - аналог "аксиомы" - подключил к разъёму и даже пошло управление, только была регулировка не по воздуху, а теплоносителя, т. е. выставил 25 градусов и теплоноситель с 40 гр. начал опускаться до 25 гр...
    сдал, купил дороже в два раза - Термостат BEOK BOT-313WIFI - так же, регулировка котла по теплоносителю, а не по воздуху.

    кто сталкивался, как решить?
    какие альтернативные модели проводных термостатов?
     
  6. Maximator22
    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Maximator22

    Участник

    Maximator22

    Участник

    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    не прямой ответ на ваше сообщение, но все же.
    Купил такой, беспроводной. Есть вариант подключить уличный датчик. Работает через Смартлайф
    с Гризли адекватно по сценариям. На точную поддерживаемую температуру в доме настроить сложно из за большой дискретности теплого пола. Но меня устраивает.
     
  7. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    177

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Выбирайте термостат НЕ для электрического пола, а для водяного или для газового бойлера - работает по температуре воздуха. Выбирайте те, что 0.5С, а не 1С. У беок в частности, много разных - накладных, встраиваемых + проводные/безпроводные, с wifi или без оного. Читайте внимательно описание, которое именно у заводских али-магазинов достаточно подробное.
    NB! Выбирать те устройства, у которых есть NO и NC сухой контакты, либо (т.к. применяется чаще в термостатах сухой контакт NO, а в гризли нужно замыкать пин для остановки нагрева) через реле инвертировать.
    И ещё, любой термостат лишь разрешает котлу работать на тех настройках нагрева теплоносителя, что заданы, а не менять их. Т. е. температура опустилась ниже заданной и термостат разблокирует функцию нагрева, но Т теплоносителя, время выбега и пр. - регулируется через панель или через приложение котла Термекс

    Примеры термостатов
    BOT-R6X-WIFI (no сухой контакт)
    Bot306rf-wifi (nc и no сухой контакт)
     
    Последнее редактирование: 13.05.24
  8. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    177

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    В чем сложность поддержки температуры при отоплении ТП?
    Моему ТП 8 лет (1260м.п. на 180кв.м), круглый год выставлено 22-23С (гистерезис 1С). Что на электрическом котле, что на пеллетном (основной) полный комфорт во всех помещениях.
    У соседа только ТП на первом и батареи на 2м этаже - аналогично. Дискомфорт может быть, если мощность системы отопления рассчитана некорректно - не компенсирует теплопотери здания...
     
  9. Maximator22
    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Maximator22

    Участник

    Maximator22

    Участник

    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    По температуре жижи - никаких проблем, а по воздуху - инертность. П крайней мере у меня не получилось по температуре воздуха в доме держать изменения в пределах 1 градуса.
     
  10. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    177

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    595
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Помимо прочего важную роль играет место установки термостата (датчика воздуха) - если на сквозняке или в помещении, в котором быстро происходит нагрев/остывание, то добиться стабильности нагрева будет сложно.
     
  11. zakirovav
    Регистрация:
    28.04.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    zakirovav

    Участник

    zakirovav

    Участник

    Регистрация:
    28.04.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Перепрошили котел гризли в Крыму. Спасибо Теомексу, что не забыли про меня спустя пол года. Мерцание света пропало. Внимание! Перепрошивка решала еще одну проблему: постоянно отваливающийся wi fi. Думал изначально причина в роутере или в системах РЭБ на холме...
     
  12. Dipoz
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    Dipoz

    Участник

    Dipoz

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Приветствую всех. Около недели назад пропал интернет, провайдер неисправность исправил, восстановилось работа всех проводных и безпроводных устройств включая термостат аксиому, кроме котла скиф. По приезду пытался повторно подключится в режиме сопряжения, не удалось. После обесточивания зажимаю две галочки до писка и мигания значка WiFi, далее в Termex home добавляю устройство котел, 2 минуты и тайм аут. Что я делаю не так? Единственное не нашел как скинуть котел до заводских.
     
  13. Maximator22
    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Maximator22

    Участник

    Maximator22

    Участник

    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Что то тихо... Приветствую, коллеги. Теоретический вопрос. после перепрошивки у Гризли между режимами 10 и 12 кВт нет разницы? В плане термистор-семистор отключен, следовательно поддерживать нечем, только щелкать? У меня сейчас стоит режим 10 кВт, соответственно должны работать все три тэна. Или я ошибаюсь?
     
  14. vyacheslavova
    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    vyacheslavova

    Участник

    vyacheslavova

    Участник

    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Эта ошибка в зимнее время вываливается?
    Там проблемы с температурным датчиком. И это не ошибка, а так изначально сделано.
     
  15. vyacheslavova
    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    vyacheslavova

    Участник

    vyacheslavova

    Участник

    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Ошибка из за термодатчика теплоносителя. Он изначально запрограммирован так. Я выявила ошибку на стадии ввода в эксплуатацию. Плпытылась вернуть котёл. Не приняли.)