1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Могут.
    Им по барабану.
    как карта ляжет.
     
  2. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899
    Вопрос по гильзированию коаксиального дымохода.
    Может конечно уже где-то встречалось, но не нашел.
    Пункт 7.5 СП 402.1325800.2018 говорит: В местах прохода вентиляционных каналов, дымоходов, дымоотводов через строительные конструкции зданий необходимо предусматривать футляры.
    При прокладке коаксиального дымохода через деревянную стену это еще может и выглядит логичным, хотя внешняя труба коаксиального дымохода сама по себе уже выполняет роль футляра. Но если стена кирпичная, то в чем вообще смысл футляра?
    На сколько я понимаю футляр (гильза) должен быть на всю толщину стены.
    В продаже специализированных гильз длинной больше 20 см я не нашел.
    Можно конечно в качестве гильзы использовать трубу из нержавейки от обычных дымоходов, но помещать одну металлическую трубу (коаксиальный дымоход) в другую металлическую трубу (гильзу) мне кажется абсурдом.
    Собственно говоря вопрос в том придираются ли газовики к отсутствию футляра у коаксиального дымохода, и как отбиться от газовиков, если они все-таки придерутся?
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.267
    Благодарности:
    7.250

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.267
    Благодарности:
    7.250
    Адрес:
    Москва
    Футляр выполняет роль предохранителя для дымовых и вентканалов, т. е. он обеспечивает свободную компенсацию линейных расширений и исключает воздействие строительных конструкций на целостность каналов.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018
    Адрес:
    Москва
    Это основы строительства и правила пересечения ограждающих конструкцию любыми коммуникациями.
     
  5. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899
    В том же самом СП 402.1325800.2018 требований к футлярам нет, ни к материалам, ни к толщине стенки.
    Я понимаю если в качестве футляра использовать стальную трубу с толщиной стенки не менее 2 мм, но какой прок от футляра если он из миллиметровой (или того меньше) стали или вообще ПВХ. А канализационные ПВХ трубы в качестве футляров народ использует.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018
    Адрес:
    Москва
    Вам же сказали:

    Вам нужно найти ссылки из других источников, или объяснить для чего это делается?

    Попытаюсь коротко (простите нет времени).
    Футляр с заполнением несгораемым утеплителем и заштукатуренными концами в стене нужен для:
    - герметичности;
    - возможности демонтажа;
    - для исключения давления и трения материалов;
    - для предотвращения продуваемости и попадания осадков;
    - для исключения перемещения пожара
    - и т. д. и т. п.
     
  7. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899
    Кроме СП 402.1325800.2018 я просмотрел еще СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2020. СП 55.13330.2016.
    Нигде кроме СП 402 про футляры для дымоходов не сказано.
    Рациональность использования футляров для электропроводки, газовых труб, труб отопления и водопровода я понимаю. Для коаксиального дымохода - увы.
    Наверно сделаю от греха подальше футляр из 110 нержавейки. Материал негорючий, футляр есть, а с остальным ... "покажите где написано".
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.832
    Благодарности:
    17.018
    Адрес:
    Москва
    Эти правила едины и встречаются например в
    СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ СНиП 3.05.01-85 СП 73.13330.2016
    6.1.14 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность их свободного осевого перемещения. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и на 30 мм выше поверхности чистого пола. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемого предела, установленного для этих конструкций.

    Помню встречал чертежи данного футляра в проектах и Альбомах типовых серий строительных конструкций по газификации, газораспределению и газопотреблении.
    Посмотрите в Газпром 2-2.1-093-2006.pdf
    Или вот.
    Футляр.jpg
     
  9. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899
    За это спасибо. Много интересного.
     
  10. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    86

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние X и Y должно быть при установке коаксиального дымохода (baxi luna 1.310fi, дымоход 60/100). фасад - камень, Стена напротив - газобетон. Между фасадом и стеной напротив 118см.
    В СП 42-101-2003 нашел только это:
    upload_2025-3-15_19-21-29.png

    В проекте прописано только это про наружную трубу, про расстояния до наружных объектов ни слова.
    baxx.png
     
    Последнее редактирование: 15.03.25
  11. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899
    СП 402.1325800.2018
    Е. 6 Оголовок коаксиальной трубы следует вывести на расстояние, указанное в инструкции предприятия-изготовителя, но не менее чем на 0,3 м от стен, карнизов. Не допускается выводить коаксиальную трубу в непроветриваемые зоны.

    Подозреваю, что Вашем случае это как раз непроветриваемая зона.
     
  12. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    86

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Севастополь
    Благодарю за ответ,
    от стены фасада то 30 см не проблема, а вот до стены сарая... остается 88см.
    А если вот так? Общая длина не более 3 метров получается и 2 колена всего.
    Колпак от осадков допустим или же еще одно колено можно поставить для горизонтального выпуска?
    baxi2.png
    или
    baxi3.png
    или
    baxi4.png
     
    Последнее редактирование: 15.03.25
  13. Malamut
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    86

    Malamut

    Живу здесь

    Malamut

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Севастополь
    Судя по инструкции к дымоходу, там вообще 60см. Но примут ли это газовщики/печник?
    instr1.png
     
  14. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899
    Вариант 1 и 2 - конденсат будет стекать в котел. Нужно в нижней части вертикального участка предусмотреть устройство для отвода конденсата.
    Вариант 3 - сейчас уже не помню, но с вариантом прокладки дымохода через верхнее помещение тоже были какие-то проблемы. Обсуждалось где-то.
    Посмотрите может вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/27479/ или тут https://www.forumhouse.ru/threads/279200/
     
  15. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.056
    Благодарности:
    899
    СП 402 расстояний на непроветриваемые зоны не устанавливает, инструкции у Вас будет соответствовать. Претензий вроде быть не должно. Но на практике не будет ли выхлоп от котла засасываться назад?