1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
    Если диаметр нового котла и его характеристики подходят - можно.
    Но нужно разобраться с искривлением, устьем и подключением.

    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/395331/
     
  2. Ksuwka88
    Регистрация:
    04.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ksuwka88

    Новичок

    Ksuwka88

    Новичок

    Регистрация:
    04.09.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ.
    То есть, к тому, что есть сейчас подключать нельзя?
    Просто сейчас нет финансовой возможности переделывать всю эту конструкцию. Хотели оставить этот вопрос до весны.
     
  3. foriskander
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65

    foriskander

    Живу здесь

    foriskander

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Ростов-на-дону
    Да вот же, в этом и вся загвоздка что не хотелось бы. Уже начинаю думать о том, что вместо коаксиального поставить внешний сбоку. И вывести его вверх.
     
  4. Varan78
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Varan78

    Участник

    Varan78

    Участник

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Vladivostok, Russia
    Здравствуйте Алексей!
    Учитывая Ваши замечания и другие рекомендации схема сборки дымохода должна быть следующая:
    снизу вверх - печь Скоропарка 2012 + лейденфрост ф115 (h 1450), далее монотруба ф115 h500 мм. Все это собираю на герметик.
    Затем старт-сэндвич ф115/200, опорная монтажная площадка и на нее сэндвич трубу ф115/200 р 3000мм. Собираю на хомуты.
    Однако, мне все равно не совсем понятно на каком уровне собирать сэндвич перед проходом ппу или сразу после лейденфрост?
     
  5. foriskander
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65

    foriskander

    Живу здесь

    foriskander

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Ростов-на-дону
    Все таки решился и вырезал)
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    т. е. дымоход если не подходит по характеристикам - нельзя, Подходит - можно.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    В данном случае, просто "нежелание" = капризы.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Чтобы от самой верхней неизолированной части было не менее 500 мм, до незащищенного потолка.
     
  9. winger
    Регистрация:
    02.07.09
    Сообщения:
    1.402
    Благодарности:
    2.360

    winger

    Живу здесь

    winger

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.09
    Сообщения:
    1.402
    Благодарности:
    2.360
    Адрес:
    Люберцы
    Добрый день. Нужна помощь.
    За 3 дня до запланированных СМР я обнаружила, что с учетом моего атмосферника мне оказывается нужен дымоход через кровлю, а не коаксильный, который газовик вписал в проект. Менеджер лихорадочно начал переделывать проект. Предполагалось выводить через крышу в одной шахте канал ВЕ Д150 + фан + вент каналы санузлов, а коаксильный дымоход через стену котельной. Теперь нужно будет добавить в шахту дымоход Д120.
    Но можно ли все это выводить в 1 шахте или Дымоход и ВЕ лучше разнести по разным стенам на случай обратной тяги и попадания дыма обратно в котельную? Если разводить отдельно, то по обеим стенам в котельной и в санузле над ней есть окна, но они не друг над другом и там есть ограничения расположения этих конструкций рядом с окнами. Плюс свесы кровли большие (180 мм и 80 мм). И между стропилами всего 750 мм для общей шахты. На втором этаже над котельной санузел, в котором подготовлен короб шириной 750 мм и открытые стропила.
    Как лучше сделать?
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Обычный и коаксиальный дымоходы могут быть и сквозь кровлю и за стенкой подниматься по фасаду.
    Возможно.
    Фановую лучше выводить отдельно, ил выше зонта на 0,5 метра.
    Если напутаете и сделаете неправильно (будут сквозняки, недостаточный приток, или вентиляторы) запах канализации и дыма будет попадать в помещение.
    За окном санузла будет труба - это нормально.
    Решаемо.
    Должен специалист разбираться.
     
  11. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    61

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    61
    У прок очень тупая доставка. И вечно путают всё, качество не очень хорошее тройники и углы 90 градусов дырявые. У крафта проще всё с доставкой да и качество лучше, но нет размера 125 мм.
     
  12. Prent
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17

    Prent

    Живу здесь

    Prent

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Севастополь
    Всем привет.
    Только вникаю в процесс подключения к газу. Сейчас всё на стадии "заказал проект у города".
    Проблемка вырисовывается с конденсатом...
    Этаж полу-цокольный (то есть из-за перепада высот по земле - "на севере" это подвальное помещение, "на юге" - полноценный этаж).
    Помещение под котёл находится как раз "на севере". Соответственно, если делать дырку под коаксиальный дымоход, труба будет торчать не выше 1 метра над землёй.
    Газовщики требуют добавить два колена в 90 градусов со стороны улицы, чтобы завернуть трубу буквой "Г" и поднять её от земли еще на метр.
    И, соответственно, сделать разуклон в сторону котла, чтобы собирать конденсат в доме.
    Идея газовщиков в том, чтобы я его тупо сливал в канашку.

    Но, что-то мне такой вариант обустройства не очень заходит.
    Поначитался я про эту слабую кислоту, про убийство микробов в септике (а у меня как раз таки он), про необходимость установки нейтрализатора и что-то совсем не хочется этого всего.

    Может есть какие-то готовые решения для отвода конденсата всё-таки на улицу?
    Может есть какие-то специальные колена с отводом конденсата? С каким-нибудь клапаном или еще чего...
    А может можно повернуть трубу не вверх, а параллельно стене и просто продлить вперёд, там где уже есть два метра от земли...

    Screenshot_4.png
     
  13. NikolasIsVlg
    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    156

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    156
    Взял котел. Надо подобрать коаксиальный дымоход, а именно длину. На каком минимальном расстояний снаружи от стены должен быть конец трубы?
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    От стены, лучше не менее 20 см, а от уровня земли не мене 2,0 метра.
     
  15. NikolasIsVlg
    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    156

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    156
    Спасибо. В руководстве пользователя котла все прописано. Вчера прочитал, не успел отписаться, что вопрос решен. 15 см от потолка, 20 см от стены, 60 см по диаметру от трубы снаружи ни окон, ни дверей, уклон 3-5°вниз от котла :super: