1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подбор ИБП на LiFePO4 ёмкостью 5 кВт*ч с быстрой зарядкой

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем DanilEKB, 27.09.23.

  1. DanilEKB
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    DanilEKB

    Участник

    DanilEKB

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подбор ИБП на LiFePO4 ёмкостью 5 кВт*ч с быстрой зарядкой
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.

    Обращаюсь с просьбой о помощи в подборе резервного источника питания для дома. Хочу собрать ИБП, который будет работать на аккумуляторах LiFePO4, емкостью около 5 кВтчас, при напряжении 24 или 48 В. Среднесуточное потребление энергии - 4 кВтчас с небольшим, с пиковыми нагрузками менее 3 кВт. При отсутствии электроснабжения более суток планирую раз в день заряжать батареи от бензогенератора (6.5 кВт, уже куплен). Особое внимание уделяю времени зарядки – не более чем за два часа. Поэтому ищу инвертор с током зарядки от сети/генератора от 100 А при 24 В и 50+ А при 48 В соответственно.

    В качестве вариантов также рассматриваю солнечный инвертор, который сможет нормально функционировать без солнечных батарей и работать от генератора. Одним из потребителей будет газовый котел, поэтому желательно чтобы инвертор умел работать в режиме "онлайн", а собственное потребление инвертора не более 30 Вт в час при работе от АКБ.

    Буду признателен за любые рекомендации и советы от опытных пользователей и знатоков в этой области. Благодарю заранее.
     
    Последнее редактирование: 27.09.23
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Может сварочный аппарат приспособить? никто не пробовал?
    Св250.png
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    ДРУЖЕСКИЙ совет- сначала перестаньте путать мощность с энергией. Киловатты с киловатт-часами. Пока слабо_понятный текст.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Tpex-киловаттные ЗУ элементарны. 24В 3Y {8 no 3.40B}= 27.2B CC/CV, D06UBATb DO 3.65*8=29.2B чем-то утончённым...
     
  6. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Где? не видел.
     
  7. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    "Вдувать" 100А с "Нуля" надо иметь сверх умные пассивные балансиры Ампер на 10ть
    как у @id394442633 наверно, или как мои...;)
     
  8. DanilEKB
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    DanilEKB

    Участник

    DanilEKB

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за замечания, отредактировал сообщение, но поправить ошибку в теме к сожалению уже не дает.

    Здесь имеется ввиду этот параметр инвертора
    upload_2023-9-27_17-56-10.png
     

    Вложения:

    • upload_2023-9-27_17-55-41.png
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @DanilEKB, вот например https://aliexpress.ru/item/1005004912505091.html
    ток заряда от сети 140-160А в зависимости от модели...
    при батарейном питании 48V он 5квт*ч в АКБ менее чем за 1 час вдуть может.

    Правда он не онлайн, но онлайн на такие мощности будет жрать на ХХ больше чем Ваш котёл.

    зы. ну и вопрос цены. так например онлайн ИБП типа Российского производства на 2000VA стоит 80-90 тышш... Вы уверены что готовы заплатить за онлайновик на 5квт ?
     
    Последнее редактирование: 27.09.23
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    потребление меряется в ваттах
    поправьте если ещё даёт.:hndshk:
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Вам нужно
    ИЛИ:
    1. хороший инвертор, который ТОЧНО заряжает тремя киловаттами И ТОЧНО терпит говёное напряжение от гены;
    или 2. хорошее ЗУ с APFC u wupokuм диапазоном входных частот, которое практ. точно подружится с геной.
    П. 1 - очень редкий зверь и с высокой вероятность категорически не понравится Вам ценой.
    В любом случае КПД зарядной части д. б. максимальным- иначе бабло в трубу гены уйдёт. Пример- при КПД 80% и мощности заряда 2000Вт в трубу именно ЭЭ будет улетать 400Вт...
    "ищущий да обрящет!"©
    навскидку ПРИМЕР- https://shop.gwl.eu/Chargers/48V-and-Higher/MEANWELL-Battery-Charger-LFP-1700W-48V-25A-Max-57-6V.html
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Последнее редактирование: 27.09.23
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Вы ведёте НЕЧЕСТНУЮ игру.
    я НЕ пользуюсь алёй;
    я НЕ покупал ничего за рубежом уже года два;
    я НЕ имею никакого отличимого от фемтосекунд времени искать для не_энергичных коллег железки;
    мне НИКОГДА не нужны ЗУ, умеющие сношаться с кривыми топливными электрогенераторaми, (ведь так надо писать, @BOB691774, ACb?).
    Tak 4mo 6epume Bce npu3bl u y...
     
  14. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Ну видя цену 50-60тыщ, сразу вспоминается сварочный аппарат, трансформаторный :ogo: за 2500р.
    Вот мне тоже скоро нужен источник 15-20А 48В, на 2-3 зимних месяца, Для настройки и доведения до ума своей БМС, не бегать же мне в сарай всю зиму...
    Вопрос? У меня есть зарядка авто, 12-24В 20А, прикупить к ней два БП по 12В
    и все это последовательно, на БП подкрутить что надо, а на зарядке в ручном режиме есть регулятор.
    Пойдет такая схема? есть варианты за 2тыщ рублей?
    Бп-12.png
     
  15. DanilEKB
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    DanilEKB

    Участник

    DanilEKB

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо записал.

    Я немного ошибся в названии темы, но меня выше уже поправили, я имел ввиду что планирую емкость батарей на ~5 кВтчас , например сборка 48В на 100Ач, по моим расчетам мне этого хватит на 24 часа, а что касается мощности инвертора то мне бы и 2-3 кВт хватило, я указал пиковое потребление не выше 3 кВт это с запасом и с учетом стартовых токов, в действительности среднечасовая нагрузка будет составлять 160 Вт, а пиковая до 2500 Вт, не длительная.

    Однако мне не попадалось маломощных инверторов на 2-3 кВт которые способны заряжать от AC такую емкость за два часа (48В при токе 50+ А), поэтому мне видимо придется брать более мощный инвертор.

    Что касается требования работы "онлайн", то возможно, если не найду подходящий вариант, куплю инвертор Line-interactive и дополнительно поставлю перед котлом какое то устройство выпрямляющее синус (стабилизатор?)