    Переделал схему, прошу ещё раз посмотреть на критические ошибки.
     

    Вложения:

  2. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    2.128

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    3.084
    Благодарности:
    2.128
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    У генератора своя земля.
    Почитайте в теме про генераторы.

    Будет ли у вас 1Ф или 3Ф генератор почитайте в теме про генераторы.

    Реверсивный рубильник я бы ставил на 4 полюса.
    Ну точнее у меня вообще АВР, но если уж рубильник, то на 4 полюса.

    И да, лучше сразу подумайте на будущей модернизацией щита с добавлением АВР.
    Потому что возможно вам очень быстро надоест руками крутить рубильник, да еще и в темноте.

    После генератора рекомендуется ставить УЗМ.
    Собственно как и на вводе.
    Где они вам нужнее - вам виднее, может в щите дома сделаете. Но в таком случае остальные потребители останутся без защиты.

    Ну и раз уж вы нарисовали С10 на освещение (где на самом деле достаточно С2-С3), логично и остальное тоже сделать С10.
     
  3. Oldprogramer
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тульская область
    Ни кого не спросясь, поставили у нас интеллектуальные счетчики на верхушке столба (типа Мир), фиг бы с ним, правда пришлось побегать что бы получить пульт, а потом ещё две недели их пинать что бы подключили к нему старый шкаф на столбе. Но вроде всё закончилось и теперь (так как старый счетчик в шкафу уже вроде как не нужен) я подумал чего добру пропадать (в смысле шкафу) и решил сделать в этом шкафу как бы предварительный уровень ввода, выкинув оттуда старый счетчик и остальное), схема предполагается такая.

    Новый чертёж.wirdi (2).jpg
    Прошу глянуть, всё ли нормально тут
    И да, вводные данные такие, счетчик висит наверху, от него идет только сип 4х16, т. е. 3-фазы и PEN, отдельного заземления сверху по столбу не идет, но сам щит внизу заземлен через вбитую арматурину, внутри щита PEN cчерез шинку соединен с землей. Второй щкаф, пока нет дома, предполагается на трубостойки, расстояние ~10-12м, повторного заземления там не предполагается, шкаф будет пластик, и там уже будет и реле напряжения и разброс линий по объектам.
    Розетка в данном ящике со своим автоматом и узо временно, пока не сделаю трубостойку внутри участка.
    Автомат 40А, стоит из расчета, что возможно докуплю мощностей позже если вдруг будет не хватать, так как газа пока нет и отопление скорее всего будет пока электрическое.

    Вопросы:
    1. Стоит ли усилить заземление у столба (например вбить 2-3 уголка 50х50х3000)
    2. В мыслях ещё было сюда же поставить УЗИП (Позже), если ставить то как правильно, после автомата или после общего УЗО?
    3. На вводе всё же лучше ставить 4P автомат или всё же 3P а PEN сразу заводить на шины PE+N слышал мнения и в ту и в другую сторону, одни говорят что PEN рвать нельзя, другие утверждают что можно и даже полезно.
     
    Последнее редактирование: 03.06.26
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    3Р.
    Посмотрите как счетчик будет считать с перемычкой между N и РЕ и без неё.
    Интересно сравнить.
     
  5. Oldprogramer
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тульская область
    Ну так это надо какую то тестовую постоянную нагрузку иметь, пока вот не вижу смыла этим заниматься, да и не думаю что там какие то значимые токи утечки на землю есть.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    Без нагрузки то, конечно нет.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.836
    Благодарности:
    27.285

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.836
    Благодарности:
    27.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/577702/
     
  8. Bel108
    Регистрация:
    15.02.26
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Bel108

    Участник

    Bel108

    Участник

    Регистрация:
    15.02.26
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Подскажите УЗО EKF серии ВД-100N (proxima) возможно подключение снизу?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.836
    Благодарности:
    27.285

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.836
    Благодарности:
    27.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     

    Вложения:

  10. Oldprogramer
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тульская область
    У меня что-то сомнения по моей схеме (которая выше в посте #2928) возникли, шинки N и PE надо после УЗО соединять или до, что-то мне кажется что до, а дальше уже вести пятипроводным кабелям и в дальнейшем не объединяя N и PE. И да, убрал PE с розетки.

    Тут ещё сомнения, автомат и УЗО на розетку можно же подключить до общего УЗO?

    т. е. вот так

    Новый чертёж.wirdi (3).jpg

    И дополнительный вопрос, трубостойка (металлическая, шкаф пластик) в метре от забора, т. е. есть опасность одновременного контакта с забором и стойкой, на стойку придет кабель 5 жил, надо ли PE c кабеля заводить на стойку, и если заводить нужно ли бросать шинку, на металлический забор? А да, там ещё рядом будут откатные ворота, которые как раз будут ездить между трубостойкой и забором, на них будет автоматика своя, нужно ли и их включать в контур заземления?
     
    Последнее редактирование: 05.06.26
  11. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    252

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    252
    Сколько тут читаю, пен рекомендуют делить до автоматов и узо. У вас после автомата поделён.:|:
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    Если соеднить N и РЕ после УЗО, то УЗО просто не включится.
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    Это не рекомендация, это обязательное требование.
     
  14. Oldprogramer
    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Oldprogramer

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.23
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Тульская область
    Т. е. тогда 4P автомат на вводе вроде как и не нужен, хватит 3P ? Просто думал 4P даст возможность просто отключать весь счетчик от нагрузки и тем самым избегать затрат если они вдруг возникнут по N.

    Т. е. вот такая схема будет более правильная ? На верхней планке между автоматом и УЗО ещё планируется УЗИП в дальнейшем. Ну и наверное при такой схеме вместо шинки N проходной блок поставить типа РПБ 35.

    Щиток3.jpg

    А как по вопросу организации СУП между забором, трубостойкой и воротами?
     
    Последнее редактирование: 05.06.26
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    Конечно нет.
    Да
    Никаких наверно. Забыть про всякие шинки.