1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Я бы запостила клип, дак удалят. TNC-$
     
  2. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269
    Спасибо за помощь. Извините за скриншоты.
    Если можно еще один вопрос для своего общего развития. почему нельзя использовать заземление которое уже сделано мною у столба (до дома 11м, померил сегодня)? дом небольшая дача не для пмж.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что у вас однофазное подключение.
     
  4. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    972
    Благодарности:
    269
    Спасибо за помощь. 2*10 редкий зверь в беларуси, не в одном магазине не нашел. 2*6 будет недостаточно? Из приборов: 2 конвектора по 3квт, водонагреватель 2квт, телевизор, свет, насос 1квт
     
    Последнее редактирование: 24.03.24
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @megapiska, вы реально задолбали. КилоВАТТ, а не килоВОЛЬТ. Соответственно пишется кВт, а не кВ
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    От трехфазной сети 0.4кВ:hello:
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда 3х10 и ни квадратом меньше! И ещё чтобы жена научила СУП варить...:aga:
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    СУП это к Иванову на Сайт. :hello:
    Ответвление не является самостоятельной линией:)
     
  9. Krupin
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Krupin

    Новичок

    Krupin

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Все добрый день! Совсем скоро ждет подключение к электросетям, а летом строительство дома. Сейчас пытаюсь понять, каким кабелем мне запитать дом и какой автомат устанавливать в щите на трубостойке.

    Вводные:
    - 15кВт, 3 фазы
    - СО построила новую трансформаторную подстанцию прям возле моего участка через дорогу. Сейчас я к ней буду запитан один. Рядом все участки пустые
    - в коммутационном шкафу на столбе по ТУ сетевая организация устанавливает вводной автомат "не более 25А"

    То есть получается так: Трансформаторная подстанция, через 5 метров опора с счетчиком и вводным автоматом. Далее через 10 метров к трубостойке СИП 4х16 (?). На трубостойке ВРУ и заземление. От трубостойки до дома 75 метров в двухстенной ПНД гофре кабель

    Вопросы:
    1. Не могу определиться какой кабель кидать к дому. Считал на калькуляторах, где то выдает 5х6, где-то 5х10 чтобы потери напряжения были минимальные

    2. Автомат каким номиналом мне устанавливать в своём щите на трубостойке? Достаточно ли 25А, если до этого на столбе возле счетчика все равно установлен 25А?

    3. Приложил схему щита на трубостойке. Все ли тут хорошо?

    4. Правильно ли понимаю, что в доме на вводе я вновь ставлю автомат 25А (?) и делаю повторное заземление?
    щит.jpg
     
  10. DemNZV
    Регистрация:
    04.05.17
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    8

    DemNZV

    Живу здесь

    DemNZV

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.17
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Счетчик на макушке "магистрального" столба. От счетчика через дорогу переброшен СИП 4х16 3ф 15кВт на мой столб и заведен в щиток на моем участке. В щитке автомат 25А, разделение PEN. Щиток на ЖБ столбе заземлен какой-то хренью... торчит ржавый прутик из под земли, видимо часть самого столба. Столб вкопан на 2.5 метра. От щитка на столбе до щитка в доме, примерно 20 метров. Прокладывать кабель буду под землей, бронированный, медный. От щитка в доме отдельный РЕ провод 1х10 (медь) до штыревого заземления за домом. Два вопроса.
    Первый. Ржавый прутик на столбе не вселяет уверенности. Вбивать штырь? Землить по-уму?
    Второй. Кабель щиток-щиток... 4 х 6? 4 х 10? 5 х 6? 5 х 10?
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    АВБШВБ 4*16, 5*16
     
  12. MeXaHuk94
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    MeXaHuk94

    Участник

    MeXaHuk94

    Участник

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Друзья, доброго времени суток! Возникли пара вопросов, исходные данные: трехфазное подключение, 15 кВт. Ввод в трубостойку выполнен СИПом 4*16, разделение Pen в трубостойке. Сейчас выбираю кабель для ввода в дом. Я так понимаю, возможные варианты: ВВГ 5х10 (минусы - плохая устойчивость к ультрафиолету, нужен трос), либо СИП и переход на медь на фасаде дома (проблема найти 5 жил). Кто что посоветует? И второй вопрос: система заземления TNC-S. Я так понимаю, контур заземления уже есть у трубостойки (сделана несколько лет назад, есть сомнения, что там всё ещё не окислились контакты). В то же время, у дома будет организовано заземление газового котла. Необходимо ли мне привязать заземление у дома к колодке на вводном щитке дома, куда будет приходить жила Pe от трубостойки? Получается в какой-то мере заземления дома и трубостойки будут дублировать друг друга? Или же на заземление у дома присоединять только сам котёл? Заранее спасибо за советы)
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Пожалуйста, за дубль вы первый.
     
  14. MeXaHuk94
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    MeXaHuk94

    Участник

    MeXaHuk94

    Участник

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    В смысле?)
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно понимаете. В системе TN-C-S основное заземление находится на трансформаторной подстанции, все остальные - дублирующие, повторные.
    Это уже будет нерекомендуемая система TT.