    Всех приветствую. нахожусь на этапе выбора пирога стен + утеплителя. выбрал газобетон d500 (375мм) + минвата (50 мм), и далее декоративная штукатурка. скачал рабочую документация к примеру церезитовского клея (остальные не особо отличаются), базового армирующего и штукатурки и очень удивился, что получилось. у клея ct 180 и базового армирующего слоя ct 190, заявлены характеристика паропроницаемости: μ:не менее 0,035 мг/(м·ч·Па), а у штукатурки CT 174/175 μ по ГОСТ Р 56707: класс 3 >= 0,05 мг/(м·ч·Па).
    И если выстроить такую стену, то получается что зона конденсации в утеплителе. Да и эти все смеси по факту не такие уж паропроницаемые, и не соблюдается правило паропроницаемость к внешним слоям должна увеличиваться, а тут наоборот.
    Я излишне скрупулезен, и не стоит переживать за такую стену и ее долговечность?
     

    Вложения:

    • Жилое помещение. Стена. R = 5.42 29.05.2023 00_00_08.png
  3. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.195
    Благодарности:
    2.082

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.195
    Благодарности:
    2.082
    Почему наружную температуру ввели минус 10оС? Ссылку нка расчет можете сюда скинуть?
     
  4. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.690
    Благодарности:
    2.211

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.690
    Благодарности:
    2.211
    Есть 2 пути
    - изучить всё что связано с технологией
    - обратится к опыту (проверенному)

    Опыт:
    Рекомендованная толщина утеплителя от 100 мм, данная толщина актуальна даже для африки.

    Выбор системодержателя (набор материалов) имеет значение.
     
  5. giperion85
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31

    giperion85

    Живу здесь

    giperion85

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Астрахань
    потому что Астрахань:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=45&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=70&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=40&le2=1&lt2=0&mm2=149&mmmu2=0.035&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=574&ld4=40&le4=1&lt4=0&mm4=149&mmmu4=0.035&ld5=30&le5=1&lt5=0&mm5=149&mmmu5=0.05
     
  6. giperion85
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31

    giperion85

    Живу здесь

    giperion85

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Астрахань
    при 100мм, теплосопротивление получается 5.42 (м²•˚С)/Вт, при 50мм - 4,14 (м²•˚С)/Вт, при базовом 2,6 (м²•˚С)/Вт
    Рекомендуемая почему, можете объективнее пояснить?
     
  7. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.195
    Благодарности:
    2.082

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.195
    Благодарности:
    2.082
    Для Астрахани будет верно так:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=45&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-1&hi=55&ho=85&ld0=70&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=40&le2=1&lt2=0&mm2=149&mmmu2=0.035&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=574&ld4=40&le4=1&lt4=0&mm4=149&mmmu4=0.035&ld5=30&le5=1&lt5=0&mm5=149&mmmu5=0.05
    А ваш расчет характерен для Восточной Сибири.

    Теплозащита вашей стены и без утепления в нормы укладывается.
     
  8. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.690
    Благодарности:
    2.211

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.690
    Благодарности:
    2.211
    К. Ф. Фокин
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий
    5 е издание
     
  9. giperion85
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31

    giperion85

    Живу здесь

    giperion85

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Астрахань
    ну тогда я вам просто скину ссылки про достаточность 50мм:
    1. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    2. СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
    3. ГОСТ Р 54851—2011 "Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче"
    4. СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий"

    если есть какое то мнение, подтвержденное личными, мотивированными размышлениями, всегда готов его прочесть и услышать, но кидать ссылки на документы в 300стр, смешно. в нем на все 300 стр размазана мысль, что нельзя утеплять минеральноватными плитами толщиной 50 мм, а нужно обязательно 100мм, и вся эта мысль идет через 300 стр?
     
  10. Feniks815
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    7

    Feniks815

    Живу здесь

    Feniks815

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    7
    Доброе утро! Разговаривал со строителями которые должны строить дом. Как будут клеить ЭППС. Стена будет состоять из 40 см керамзитоблока, 5 см. утеплитель ЭППС и облицовочный кирпич 12 см. Они утверждают что последовательность должна быть такой: облицовочный кирпич и на него клеить ЭППС, вентялиционный зазор и керамзитоблок. Я сам думаю что ЭППС должен клеиться на керамзитоблок. Объясните пожалуйста, будет правильно.
     
  11. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.207

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.269
    Благодарности:
    12.207
    Адрес:
    Рязань
    Правильно будет заменить ЭППС на другую теплоизоляцию. Правильно будет открыть альбом технических решений.
     
  12. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.742
    Благодарности:
    19.652

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.742
    Благодарности:
    19.652
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Как это возможно? :ogo:
     
  13. Feniks815
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    7

    Feniks815

    Живу здесь

    Feniks815

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    7
    Спасибо за ответ! Где можно увидеть этот альбом? На что лучше заменить? Каменная вата?
     
  14. Feniks815
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    7

    Feniks815

    Живу здесь

    Feniks815

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    7
    Сперва кладётся облицовочный кирпич, с внутренней стороны облицовочного кирпича крепится ЭППС, вентялиционный зазор и керамзитоблок.
     
  15. g370363
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.690
    Благодарности:
    2.211

    g370363

    Живу здесь

    g370363

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    5.690
    Благодарности:
    2.211
    1. СНиП 23-02-2003 - сможете указать № раздела где указано что "ТОЛЩИНА СЛОЯ УТЕПЛИТЕЛЯ В 50 мм ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНОЙ/НЕОБХОДИМОЙ"
    В указанных Вами документах говорится немного о другом.
    И толщина слоя утеплителя величина, которая вычисляется для КОНКРЕТНОГО строения, с учётом всех критериев.

    В смарткалке вычисляется "конь в вакууме" / "условная стена", Да как для понимания (быстрого и близкого) можно использовать, НО даже в вашем расчёте отсутствуют некоторые слои (как внутренней отделки так и внешней) например нет грунтовок, финишный слой вы указали для цп раствора и тд и тп (углы, неоднородность, проёмы).

    Резюме:
    В данных документах говорится о том КАК вычислить необходимую толщину слоя утеплителя.

    Если вы считаете что 50 мм достаточно - значит так и есть.

    Но замечу даже в африке Марокко утеплитель заложили в 100 мм.
    Утеплитель не только от холода но и перегрева спасает.