    такой вопрос назрел:
    имею забор сделанный из арматуры, вбитой на 1м в землю (песок, глина - лен. область) 110 пог. м. перевязано на сварку горизонтально тоже арматурой
    будет ли возможным и допустимым использовать данный забор в качестве заземлителя? щиток где делится pen в 2.5 метрах от забора. Ближайший трансформатор в деревне: 230 метров от забора

    спасибо заранее за ответы.
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.539
    Благодарности:
    11.235

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.539
    Благодарности:
    11.235
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет. Но в СУП он включён быть должен
     
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Это и есть - естественный заземлитель.

    :nono::faq:
     
  4. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    876

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    876
    Адрес:
    Челябинск
    Слишком малое заглубление металла в почву, мёрзлый грунт плохо проводит электричество.
    " Глубина промерзания грунта в Ленинградской области:
    глинистый - 110 см;
    супесь - 140 см;
    песчаный - 150 см;
    крупнооблом - 170 см." https://fundament-78.ru/stroitel'stvo/geologiya-gruntov/

    С другой стороны, забиты десятки прутков, площадь металлического контакта вроде значительная. Но очень сомнительно.
     
  5. AlexEKBRU
    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    AlexEKBRU

    Участник

    AlexEKBRU

    Участник

    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    При первичном пуске нового погружного для насоса Taen произошло оплавление вилки по контакту заземление кабель тоже прилично нагрелся. Мощность насоса 0,75 кВт подключен через автомат 16А. После замены вилки ситуация повторилась. Глубина погружения насоса соответствует характеристикам. Какие могут быть причины ?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.355
    Благодарности:
    6.100

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.355
    Благодарности:
    6.100
    У насоса есть провод заземления? И, желательно, схему и фото щитков.
     
  7. AlexEKBRU
    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    AlexEKBRU

    Участник

    AlexEKBRU

    Участник

    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Да есть, кабель медный 3*1 (фаза,ноль, заземление). Схемы щитка нет, схемы насоса тоже, двигатель в насосе однофазный асинхронный, двухполюсный с короткозамкнутым ротором маслонаполненый, со встроенным конденсатором.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.355
    Благодарности:
    6.100

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.355
    Благодарности:
    6.100
    Насосы без третьего провода? Идёт повторное заземление при плохом повторном линии, попытаюсь. :faq:
    но и провода долнжы плавиться?
     
  9. AlexEKBRU
    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    AlexEKBRU

    Участник

    AlexEKBRU

    Участник

    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Не понял что значит без третьего провода? Вы предлагаете его подключить без заземления? Думаю не стоит этого делать так как если производитель предусмотрел родную вилку под заземление то оно должно быть подключено
    Оплавился только желто-зеленый провод на землю.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Какой тип заземления применен для насоса?
    Местное ТТ или зануление TN-C-S?
     
  11. AlexEKBRU
    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    AlexEKBRU

    Участник

    AlexEKBRU

    Участник

    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Вопрос конечно интересный. Заземляющий кабель приходит на общую шину куда приходят зазаемляющие провода от всех розеток, а от шины идет провод который в непосредственно в сваренный контур закопаный в земле
     
  12. AlexEKBRU
    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    AlexEKBRU

    Участник

    AlexEKBRU

    Участник

    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
     
  13. AlexEKBRU
    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    AlexEKBRU

    Участник

    AlexEKBRU

    Участник

    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Больше всего напрягает то что в эту розетку включали электроприборы с мощностью до 2 квт с зазаемлением и она нормально работает.
     
  14. AlexEKBRU
    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    AlexEKBRU

    Участник

    AlexEKBRU

    Участник

    Регистрация:
    13.05.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Основной вопрос в том исправен ли насос. Ведь он качает при этом очень сильно греется именно заземляющий провод.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.490
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы не ответили на вопрос.
    Поясняю.
    Если нулевой провод воткнуть в грунт, то по этому проводу может протекать достаточно большой ток.

    Если Ваш насос занулен, то как раз и получается, что Вы соединили нулевой провод с грунтом с помощью корпуса насоса.

    Вы можете к этой розетке хоть электроплиту 8 кВт с заземленным корпусом подключить.
    Но если эта плита стоит на досках и не касается грунта то такого эффекта не будет.

    Не все ситуации зависят от мощности подключаемых устройств.
     