Упростить систему отопления - убрать лишнее

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andrew n8, 05.12.22.

  1. Andrew n8
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13

    Andrew n8

    Участник

    Andrew n8

    Участник

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Упростить систему отопления - убрать лишнее
    Добрый день.
    Действующая система отопления с гидрострелкой и три контура (бойлер, радиаторы, ТП).
    Теплый пол не работает - согласно схемы монтажа контур ТП должен быт врезан в контур радиаторов, а не отдельно, т. к. котёл одноконтурный с приоритетом на ГВС - управление насосами бойлера и радиаторов заведено на плату котла и включается поочередно согласно автоматики котла.
    Т. К. придётся переваривать контур ТП - есть большое желание выкинут гидрострелку с насосом для неё - как лишний элемент. Котёл протерм клом 30 - одноконтурный с приоритетом на ГВС. Как я понимаю котёл поочередно включает насосы контуров - всегда работает только один насос, ну и насос на гидрострелку постоянно - он прямо в розетку включен. ТП только на первом эт. 100м.кв. - 6 контуров + радиаторы, на 2-м только радиаторы. ТП предполагалось использовать только когда морозы от - 15 - т. к. нет подвала.
    Вот и нужен совет от практиков - у кого может работает такая система? Всё нормально или есть какие глюки.
     
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Это правильно. Но насос в контуре котла должен быть:

    котёл,ВПЕ с насосом,СО3.png
     
  3. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.104

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.104
    Адрес:
    Волжский
    ГС не стоит выкидывать из системы. Просто упорядочить все с ТП.
    На котле должны быть перемычки чтобы запитать насос ГС, чтобы не из розетки было. Так будет правильно.

    На радиаторы повесить свой насос (на каждый этаж). Насосы радиаторные управлять через комнатный термостат. Соответственно, нужно два термостата. Тема по термостатам https://www.forumhouse.ru/threads/346817/
    ТП будет сам по себе через смесительный узел работать, я так понял его нет у вас?
     
  4. Andrew n8
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13

    Andrew n8

    Участник

    Andrew n8

    Участник

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Весь прикол в том что ТП в принципе-то и не так часто нужны, конструкция пирога пола 1-го этажа такова - что пол сам по себе тёплый на пол градуса меньше комнатной даже в минус 20 - хотя весь пол в плитке.

    По заводской схеме ГС вообще не нужна. Вот и хочу убрать. Прикладываю фото с паспорта котла, контура ТП и схему как сейчас сделано. Везде стоят обратные клапаны после насосов. Насосы на ГВС, Отопление и между котлом и ГС - грунфорсы - 20-40 - работают все на 2-й скорости.

    И ещё до "кучи" вопрос - хочу промыть летом всю систему отопления - кто нибудь промывал свою - у меня прошло уже 6 лет. Когда промываю фильтр - чёрный осадок какой-то, вода не ржавая IMG_20221205_183552.jpg IMG_20221205_183654.jpg IMG_20221205_183936.jpg
     
  5. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.104

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.104
    Адрес:
    Волжский
    Тогда проще ТП отключить.

    ГС нужна для защиты от "холодной обратки" воды в котел. Чугун может лопнуть при большой дельте температур подачи и обратки! ГС сглаживает дельту и предотвращает почти на всех режимах переохлаждение котла.

    В инструкции - это типовая схема подключения. А у вас может быть все что угодно.

    Промывать систему отопления НЕ НУЖНО! У ГС есть сливной кран, оттуда проще немного черного мусора слить и все. И грязевики раз в год чистить.
     
  6. Andrew n8
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13

    Andrew n8

    Участник

    Andrew n8

    Участник

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Нижний Новгород
    То есть как я понял для "чугунка" ГС это благо т. к. Не даёт ему быстро остыть, а медленно снижает температуру чугуна.
    Понятно -СПАСИБО.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Красивая наверно? Ну так отбалансируйте ее, подружите контура и насосы.
     
  8. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Ну, да. Она такая тёплая и приятная... :|:
    Она просто не может быть бесполезной! ;)
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Она свою задачу выполняет
    но ее можно заменить разными приспобами - антиконденсклапан, однотрубка и тд
     
  10. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Увы, это "благо" нисколько не препятствует опрокидыванию потока внутри себя... :(
     
  11. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется вы не читаете посты ТС:(.
     
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Почему именно так считаете? НСУ уже куплен?
    Обычно если ТП делают, то радиаторы в помощь.
    Тогда может вообще не запускать ТП если всё устраивает? Зачем мешать тому что работает уже 6 лет и проработает ещё столько же если ему не мешать.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    а я в этом уверен
    он противник ГС - тупо свой сайт тут пиарит.
     
  14. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Лыко да мочало — начинай сначала. :)
    Человек написал:
    "Выкинуть". И это правильно. Вместо неё должна стоять труба с обратным клапаном.
     
    Последнее редактирование: 07.12.22
  15. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.104

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.863
    Благодарности:
    1.104
    Адрес:
    Волжский
    Если бы котел был настенным или стальным, то такой вариант возможен был бы.
    А вот с чугунным котлом после выкидывания ГС - может произойти термо-шок чугуна и раскалывание блока котла, из за холодной обратки.

    Вы оплатите новый котел автору данной темы?