    Добрый день, форумчане!
    Нуждаюсь в вашем совете следующему вопросу. Строю дом, 130кв.+ цокольный этаж под половиной дома (дом на склоне, поэтому выровнял цоколем). В скором времени планируется прокладка системы отопления (установка котла, монтаж радиаторов). Котел будет смонтирован в цоколе (на отметке -2,9 метра от уровня пола первого этажа), котел планирую самый обыкновенный, энергонезависимый. Так же цоколь перекрыт плитами, и по всему периметру пола первого этажа между плитами и наружными стенами есть зазор порядка 100-120 мм, в который я планирую заложить инженерку (водопроводные трубы, электрику, и отопление).
    И теперь сам вопрос. Если разгонную трубу самотечной системы поднять до потолка цоколя, далее развести на два крыла и пустить вдоль стен и зазор между кладкой и плитами перекрытия, то есть подача будет к радиаторам снизу и сразу рядом проложить обратку. Будет ли эта система работать, хватит ли 2 метров напора? и вообще возможна ли в принципе самотечная схема с подводом подачи не сверху к радиатору (как принято) а снизу?
     

    Вложения:

    • Схема отопления.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Вполне! Только вот если тиражировать Ваш рисунок на все здание - диаметры вам могут не потрафить.
    Если уж замахиваться на гравитационную СО - то не стоит прятать трубы. От них тоже немалая часть тепла в дом


    Вы @Алексей3684, приложили бы поэтажную схему дома -для лучшего восприятия, а заодно изложили бы особенности его конструктива и эксплуатации -для понимания тепловых балансов
     
  4. Алексей3684
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Алексей3684

    Участник

    Алексей3684

    Участник

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Схему приложил. Цоколь- блоки ФБС, толщиной 500мм, сверху армопояс, и перекрыто плитами ПБ. Стены-ГБ 500-й, толщиной 300.
    Регион Ростовская область.
    Если что-то не учел - прошу поправить.
     

    Вложения:

    • IMG20220615182848.jpg
  5. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Теплопотери рассчитывали?
    Судя по направлению лестницы в холле - цоколь обитаемый План цоколя имеется?
    Пирог (утепление) потолка, пола? Размеры окон?
    Определите - дымоход и котел где будут? Под передней у несущей стены?
    СО хотите без теплого пола... только радиаторы? тогда опишите где вы видите радиатор на кухне, в ванной комнате? Если СО открытая -где будет РБ?
    Вообще давайте рисунком как вы видите свою систему отопления.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Чем топить будете, уголь, дрова?
    Возможна. только про секционный люминий и биметалл, лучше и не думайте.
     
  7. Алексей3684
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Алексей3684

    Участник

    Алексей3684

    Участник

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте.
    План цоколя имеется и мы его придерживаемся. Фото
    Пирог утепления: Пол- 30 мм пеноплекс и 30+- стяжка песчаноцементная
    Потолок- 150 мм целлюлозы
    Окна В 1700 Ш 1500- 6 шт, В 1700 Ш 500- 2 шт (фасад) и В 500 Ш 800 (в СУ) профиль 72 WHS с 2 кам. ст. пакет (утеплённый)
    Теплый пол (ТП) планирую небольшими участками у входных дверей. (но это больше пожелание жены). если он е столь критичен для общей картины, то им можно? пренебречь.
    Расположение РБ (предполагаемое) отметил на картинке Зеленым кружком (2 варианта)
    Место полож IMG-20220929-WA0006.jpg IMG20220615182848.jpg подвал.jpg IMG-20220929-WA0006.jpg IMG20220615182848.jpg подвал.jpg IMG-20220929-WA0006.jpg IMG20220615182848.jpg подвал.jpg
     
  8. Алексей3684
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Алексей3684

    Участник

    Алексей3684

    Участник

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Газ
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Народное достояние. Радует то, что не закипит.
    @Алексей3684, Мысли о работе СО, правильные. Теперь остается понять, тепло от труб нужно, аль нет? Если ПП, то диаметры для ЕЦ (без светы), сопоставимы по цене со сталью. Работать будет все, только бы в глаза посмотреть монтажнику. Что он может?
     
  10. Алексей3684
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Алексей3684

    Участник

    Алексей3684

    Участник

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Изучив материалы по ссылкам выше сформировались следующие мысли: однотрубная система, радиаторы с большим объемом теплоносителя, сечение разгонной трубы больше чем сумма сечений отходящих труб розлива (для создания напора). Из чего родилось следующее видение: Разгонная труба ПП 50, далее два контура "Ленинградки" из 32. 1-контур: 4 радиатора + 1 контур ТП у входа, 2 контур: 5 радиаторов. Повдод к радиаторам 20/25? Трубы спрятать в выстеленый пеноплексом желоб и залить вместе со стяжкой пола.
    Подскажите, где здесь слабые места? Завтра постараюсь приложить фото
     
    Последнее редактирование: 03.11.22
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Минимум ПП75 мм.
    Из ПП 63 мм.
    ПП 25 минимум! лучше ПП32.
    к.gif
    @Алексей3684, Это если хотите чтобы работало само в ЕЦ. Энергонезависимо...
     
  12. Алексей3684
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Алексей3684

    Участник

    Алексей3684

    Участник

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Серьёзный диаметры, учитывая стоимость данной трубы, вся идея может оказаться финансово не состоятельной. Существуют ли алгоритмы расчёта сечения труб? На форуме нашел инфо, что большое сечение- тоже плохо.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Кто-то жалуется на работу системы в ЕЦ при большом диаметре?
     
  14. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Верно:um:
    Тут дело еще немного в другом... Стальные трубы, проложенные открыто, участвуют в обогреве дома как самостоятельный отопительный прибор. Сопоставимые по вн. диаметрам ПП тоже будут греть, но за счет теплопроводности стенки трубы тепла передадут на 25-26% меньше чем стальные. За счет меньшей теплоотдачи полипропилена радиаторы получат несколько более высокую температуру на входе и так же отдадут тепла больше - примерно на 3%. Но в совокупности (при прочих равных) с ПП трубами будет дефицит отопительной мощности на 12% который придется "добрать" секциями радиаторов.