1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.

  1. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    8.407
    Благодарности:
    7.870

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    8.407
    Благодарности:
    7.870
    Адрес:
    Мытищи
    Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3
    Я не считаю ваши деньги, мне это ни к чему. Но разогрев полутра тонн воды электричеством оставляет некоторые вопросы касательно экономической составляющей. С одной стороны вы хотите топиться самым дешевым топливом, дровами. С другой стороны не брезгуете самым дорогим, электричеством, да еще и для столь масштабных энергозатратных затей. Если вы столь обеспеченны, то зачем дрова?

    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/496094/
     
  2. va1enok
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8

    va1enok

    Живу здесь

    va1enok

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Пока работаю есть финансовые возможности топиться электричеством. Переход на дрова продиктован скорым уходом на пенсию и значительным снижением доходов. Топиться дровами буду на пенсии в течении дня, электричеством поддерживать температуру теплоносителя в теплоаккумуляторе ночью и когда придеться надолго уехать из дома. Так всё таки при моём алгоритме растопки твердотопливного котла нужен антиконденсационный трёхходовой клапан или нет?
     
  3. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    8.407
    Благодарности:
    7.870

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    8.407
    Благодарности:
    7.870
    Адрес:
    Мытищи
    Ваш алгоритм топки мне непонятен. Он немного бессмысленен. Дровами вы греете ТА пока горит котел. Как только он потух ТА отдает тепло в СО до следующей топки. Или вы греете по дешевому ночному тарифу ТА электричеством и он днем отдает тепло в СО днем. А греть ТА постоянно электричеством экономически нецелесообразно.
    По вашему алгоритму можно топиться днем дровами а ночью автоматически переходить на электричество. Тогда ТА не нужен. И сейчас есть достаточно много котлов которые горят 12 и более часов на закладке дров.
    Вы где проживаете, какое топливо доступно? Может имеет смысл поставить автомат на пеллетах или угле, в зависимости от доступности топлива? Тогда также ТА будет не нужен.
     
    Последнее редактирование: 27.06.22
  4. va1enok
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8

    va1enok

    Живу здесь

    va1enok

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Теплопотери дома при -13°С на улице и +22°С внутри дома составляют 6,4 квт., теплоноситель вода, регион Московская область. 80% времени зимнего периода температура улицы от -10°С до -15°С, т. е. теплопотери дома 6,0…6,5 квт. Когда будет твердотопливный котёл то планирую утром встать, умыться, попить чайку, и часиков в 10 растопить котёл. Часика за 2…2,5 разогнать теплоноситель в теплоаккумуляторе от +60°С до +90°С. После этого часов 7…8 система отопления запитыватся теплом из тепоаккумулятора. Где-то к 19…20 часам вечера теплоноситель в теплоаккумуляторе остывает до +60°С. Следующая топка приблизительно в 19…20 часов. Опять часа за 2…2,5 разгоняется теплоноситель в теплоаккумуляторе от +60°С до +90°С. В 21…22 часа твердотопливный котёл прогорел, температура теплоносителя в теплоаккумуляторе +90°С. После 23 часов вечера, на ночном тарифе, температуру в теплоаккумуляторе поддерживает электрокотёл. В межсезонье возможна необходима будет одна топка твёрдотопливного котла. Исходя из сказанного склоняюсь к приобретению котла объёмного горения мощностью 30…35квт.
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.220
    Благодарности:
    2.053

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.220
    Благодарности:
    2.053
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С такими теплопотерями, можно поставить котел свечку (Стропува,ТКР завода броня, Медведь),кВт на 20.
    И грузить, раз в сутки или двое
    ТА и нафиг не нужен.
     
  6. va1enok
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8

    va1enok

    Живу здесь

    va1enok

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Теплоаккумулятор уже есть и его демонтаж не обсуждается. Прошу прощение за резкость.
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.220
    Благодарности:
    2.053

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.220
    Благодарности:
    2.053
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть, так есть.
    Это ни на что не влияет.
    Плавнее система работать будет.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    25.164
    Благодарности:
    17.023

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    25.164
    Благодарности:
    17.023
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не нужен!
    Верно. Я в морозы -10 и ниже топлю 2 раза в сутки, при более высоких уличных температурах - 1 раз.
    Для грубой прикидки:
    "Мощность котла для зарядки ТА с +30 до +85" = 1/15 х "объем ТА" х "время зарядки"
    (Мой 22кВт Куппер 22 ПРО заряжает 750л ТА за 2,5-:-3ч, работая одновременно и на СО)
    (СО у меня радиаторная низкотемпературная - при Тул =-25 на радиаторы подается 55+/-0,3град)
     
  9. va1enok
    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8

    va1enok

    Живу здесь

    va1enok

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Теплоаккумулятор 1500 литров, теплоноситель вода, зарядка теплоаккумулятора от +60°С до +90°С, теплопотери дома при -13°С на улице и +22°С в доме 6,4 квт. При работе котла мощностью 30…35 квт на всю мощность я думаю теплоаккумулятор зарядиться за 2…2,5 часа. Я прав или нет?
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    8.747
    Благодарности:
    1.793

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    8.747
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Уфа
    Прибавьте время на растопку - разгорание и окончание горения. Итого сколько времени в сутки придется около котла находиться и уделять ему внимание? И сколько раз дрова подкидывать?
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    8.747
    Благодарности:
    1.793

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    8.747
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Уфа
    35 кВт солидная мощность- проблема как ее поддерживать на всем протяжении работы котла. Чем собираетесь? Будет выше (однозначно) - перерасход дров. Ниже - увеличивается время зарядки ТА.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    25.164
    Благодарности:
    17.023

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    25.164
    Благодарности:
    17.023
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не правильно написал ...
    Правильно "Мощность котла для зарядки ТА с +30 до +85" ="объем ТА" / (15 х "время зарядки")
    Т. е., в моем случае - 750 / (15 х 2,5) = 20 кВт
    В Вашем случае - 1500 / (15 х 2,5) = 40кВт. Это, при зарядке на дельту в 55град (с 30 до 85). При зарядке на дельту не в 55град, а в, допустим для простоты, - 27,5град (с 60 до 87,5) за то-же время (2,5ч) мощность котла =20кВт. 35кВт котел зарядит 1500л ТА с 60 до 87,5 чуть менее, чем за 1,5ч
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    8.747
    Благодарности:
    1.793

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    8.747
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Уфа
    Еще упростим: в сутки требуется 6,4*24=154 квтчаса. Это 154/30=5 часов горения на 30 кВт мощности.
    Больше 75 кВтчасов в ТА зараз не поместится. Поэтому двух разовая топка примерно по 3,5 часа за подход -отход или 7 часов в сутки около котла. А можно выбрать вариант один подход минут на 10 в сутки. Вот така … малята.
    И дров примерно 50 кг сжечь. Это примерно 180 литров. Сколько литров и сколько закладок получится в обычный котел можно легко подсчитать.
    И стоимость 30 кВт котла обычного под 100 килорублей. + ТА. И в чем прикол?
     
    Последнее редактирование: 30.06.22
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    25.164
    Благодарности:
    17.023

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    25.164
    Благодарности:
    17.023
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Оксфорд,
    - в 1500л ТА легко загоняется 100кВтч тепла (в свой 750л, который в 2 раза меньше, чем 1500л я загоняю 50кВтч), при дельте 55град
    - 100кВтч, это 15-:-16ч обеспечения компенсации вышеуказанных теплопотерь
    - да, 20кВт котел придется топить 5часов, чтобы полностью зарядить 1500л ТА. 50кВт котел легко справится с зарядкой за 2часа.
    - поскольку планируется заряжать ТА не на 55град дельту, а на "половинную", то время зарядки (топки) смело можно уменьшать в 2 раза (2,5 и 1ч, соответственно). Но и запасенного тепла получится меньше.
    - ну и напоследок - при работе котла в режиме интенсивного горения (Тдг 350-:-400град)
    - не нужен антиконденсатник
    - нет ни зарастания топки дегтем, ни зарастания дымохода сажей.

    -
     
  15. Dfender
    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    205

    Dfender

    Живу здесь

    Dfender

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.18
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    205
    У вас точно есть ТА. По вашему описанию процесса что-то не так, или теплопотери дома больше, или ТА не правильный. Вы забыли про росслоение теплоносителя в верху ТА будет 60 или 90* а в низу от куда. Бер 3х ходового не обойтись
    У меня ТА 1.8 если нагреть верх до 85* середина 75* низ 60*. И остывание идёт с низу. Через сутки: верх 60* середина40* низ 20* и как тут без 3х ходового?