1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

DX контур - часть 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.

  1. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943
    Адрес:
    Одинцово
    DX контур - часть 3
    Дх 12квт, Инвертер, в момент фото крутил 75герц из 120, 16 петель.
    Проток СО, 3.7м3
    ТН не форумской, фоток кишок нет.
    380в, 4ампера кушал.
    Заправка 4кг.

    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/506949/
     

    Вложения:

    • IMG_20220225_172101.jpg
    • IMG_20220225_172105.jpg
    • IMG_20220225_172107.jpg
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    3.417

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Новочеркасск
    Что за СО, какой циркуль?
     
  3. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943
    Адрес:
    Одинцово
    MAGNA3
    Теплые полы.
     
  4. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    3.417

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Новочеркасск
    Сколько контуров, и диаметры магистралей, размерность ЦН?
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.177
    Благодарности:
    93.984

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.177
    Благодарности:
    93.984
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Хорош фейки распространять. Не было у меня проблем с воздушным испарителем.
     
  6. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Подали заявку в Сколково на грант для изготовления стенда по DX. Надеемся в этом году собрать полноценный стенд. Планируем мощность ТН 6 кВт и 200-250 метров зондов.
    Основной задачей по ДХ на сегодняшний день, считаем:
    1. Стандартизацию объема заправки испарителя.
    2. Улучшить калибровку жидкостного и газового распределителей.
    Планируем тестировать DX ТНы от разных производителей, чтобы развеять сомнения по железу и адаптировать DXplast под них.
    Dx геотермалка перспективная, но малоизученная тема. Теоретических букварей по ней нет, практических исследований тоже кот наплакал. Те кто уже в теме сегодняшними результатами довольны, но наверняка можно лучше.
    Кто не верит, крутит пальцем у виска, так как разрыв шаблонов происходит.

    Планируем обвешать стенд датчиками, как новогоднюю елку:
    1. Датчик температуры по низкому: на выходе из испарителя, на всасе после сепаратора, после ЭРВ, после жидкостного распределителя.
    2. Датчики давления по низкому, аналогично.
    3. Датчики давления и температуры по высокому: на выходе из компрессора, на входе конденсатора, на выходе конденсатора.
    4. Амперметр, электрический счетчик, калориметр, датчик протока.
    5. Датчики температуры СО, подача-обратка.
    6. Датчик температуры компрессора.
    7. Датчики температуры грунта в кусте, на глубине 1 м, 10 м, 25 м.

    Если что забыл, прошу коллег дополнить список.

    Для объективности, всю эту красоту планируем собрать на отдельном, от контроллеров ТН, щите управления и записи данных.
     

    Вложения:

    • IMG_20220118_193658.jpg
    • IMG_20220118_193715.jpg
    Последнее редактирование: 26.02.22
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943
    Адрес:
    Одинцово
    К Пто подходит 40 труба, далее в два разделителя типа гидрострелки, далее уже на полы.
    В котельне 12контуров 20труба в доме не смотрел, но уходит к ним 32 труба.
    Марку с точными буквами следующий раз сфоткаю.
     
    Последнее редактирование: 26.02.22
  8. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943
    Адрес:
    Одинцово
    Мерить температуру картера на всяк случай.
    Датчики сперва все " поверить, зафиксировать это" на всем диапазоне измерений.
    Тест масла, каждые 3/6/9/12 месяца.
    Если "Сколково" в теме, попросите сделать погружные датчики температуры для тестов.
    И интересно былоб в будущем отказаться от Эрв уйти на капилярки.
     
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    3.417

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    3.417
    Адрес:
    Новочеркасск
    Сфоткай всё плиз! :);)
     
  10. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.073
    Благодарности:
    3.885

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.073
    Благодарности:
    3.885
    Так ДХ контур, чисто для экономии?

    типа В ТН, но закопаный в землю?
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238
    Адрес:
    Москва
    Ну да, ну да, тепловой напор дикий это не проблема, отсюда и кипение низкое, пришлось отрезать.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.238
    Адрес:
    Москва
    Теплосчётчик для начала прикрутите
     
  13. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    2.260

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    2.260
    Адрес:
    Челябинск
    Да по трубкам идет фреон. Данная схема запрещена в Европе. Вы кстати сможете это подтвердить или опровергнуть.
     
  14. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.073
    Благодарности:
    3.885

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.073
    Благодарности:
    3.885
    офицально не видел подобных ТН в продаже, и никто не предлагает подобных решений

    у кого что реально стоит проверить не возможно.
     
  15. Алекс18111969
    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Алекс18111969

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Новосибирск
    Датчики температуры в помещении и уличный. Забыл.
    Спасибо, воспользуемся вашими советами.
    Скажите какой датчик вы имели в виду "погружной"?
    Думаю капиляркой не получится. Приходится адаптировать ТН под разные условия эксплуатации.
    Спасибо. Он учтен, называется калориметр.
    Если у вас есть ссылки на эти законы, буду благодарен.