    Выбор инвертора для резервного питания - 4
    Предыдущая часть темы - "Выбор инвертора для резервного питания - 3".

    Добрый день.
    Огромная благодарность всем за помощь. В выходные работала не было возможности даже почитать.

    Собственно мои разбросанные мысли вы частично упорядочили. Прошу подтвердить мои действия:
    1. Замена насоса (с помощью онлайн калькулятора и с учетом 10% запаса предложено 11 кВт) - значит берем 15 кВт, например
    Grundfos ALPHA1 L 25-40
    2. ИБП - Hiden Control HPS20-0612N или ECOVOLT TERMO 612
    3. Аккумулятор 200Ач (пойду интересоваться какой лучше в соседнюю ветку)

    Поправьте пожалуйста если опять не права.
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так то да... за последний год цена на приёмку раза в полтора выросла (последний раз сдавал по 73р. за кг.) но таки если аккумы вполне себе живые (а в телекоммуникации тоже зачастую меняют по регламенту, а не издыханию) шанс получить за аккум куда как поболе чем у цветметчиков очень велик.

    Я и сам до недавних пор развлекался сортировкой снятых по регламенту аккумов на "цветмет или ещё поживёт" но это была всё мелочёвка HR 9а*ч так за цветмет получал условно 150р. за штучку, а живой по 300-400р. уходил.

    А сейчас вот чего то лениво возиться со всем этим и забил болт... потому более полутонны свинца вот из этих красавцев https://www.forumhouse.ru/posts/29406351/ уедут в утилизацию.
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Oxy77, по третьему пункту стопроцентное попадание - для аккумов есть соответствующая ветка.
    Но чтобы дать вперёд всех самый главный и правильный совет напишу тут :aga:
    При выборе аккумулятора смотрите на ВЕС. Чем тяжелее АКБ тем он "правильнее" чудес не бывает, и у дип. цикл аккумов для много ёмкости нужно много свинца.
     
  4. Oxy77
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70

    Oxy77

    Живу здесь

    Oxy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70
    он у нас на первой и работает, только при ниже минус 15 включаем на вторую. третьей не пользуемся

    поменять насос я сразу предложила, как только выяснилось сколько действительно этот "проглодит" жрет :nono:

    Спасибо всем участником форума за участие, :hndshk:, вот действительно от души спасибо, что не "послали" а пытаетесь помочь и объяснить. Для меня это тоже важно. Не люблю делать то чего не понимаю. Даже в вопросах не относящихся к женской стезе.
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.282
    Благодарности:
    34.682

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.282
    Благодарности:
    34.682
    Адрес:
    Москва
    а себе в личное пользование договориться никак? они же не убитые скорее всего.
     
  6. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    245

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Красноярск
    Что за киловатты у насоса вы насчитали? У выбранной модели высота подъема 4 метра, то есть от нижней точки отопительной системы до верхней должно быть не больше
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @igor28111966, а в личном пользовании это пройденный этап... когда то (года 4 назад) использовал сборку из 64х таких мелких аккумчиков. задолбала возня с проводами.
     
  8. Oxy77
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70

    Oxy77

    Живу здесь

    Oxy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70
    там нет горелки, это твердотопливный котел

    прикольно. но я еще и выбирала из "закрытых"
     
  9. Oxy77
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70

    Oxy77

    Живу здесь

    Oxy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70
    если это вопрос мне, то выбор насоса с учетом теплопотерь

    Расчет выполнен!
    Необходимая мощность - 11 кВт
    Исходные данные:
    Температура внутри помещения, °C: 20
    Температура самой холодной недели в году, °C: -30

    Высота потолка: 2.8 м
    Количество этажей: 2
    Площадь наружных ограждающих конструкций за вычетом остекления: 179.04 м2
    Материал ограждающих конструкций: Брус, толщина 200 мм
    Утеплитель: Минеральная (каменная) вата
    Толщина утеплителя: 0.05 м
    Объем помещений: 352.80 м3
    Наличие холодного чердака: ДА
    Площадь помещения: 126 м2
    Перекрытия ниже расчетного помещения: Деревянный пол с утеплением минераловатными плитами

    Площадь остекления: 0.16 м2
    Тип остекления: Двухкамерный стеклопакет

    Приточная вентиляция: НЕТ
    ГВС: НЕТ

    Результаты расчета:
    Теплопотери через ограждающие конструкции (стены): 2625.19 Вт
    Теплопотери через остекление: 19.29 Вт
    Теплопотери через чердачные перекрытия: 881.12 Вт
    Теплопотери через перекрытия ниже: 490.27 Вт
    Потребность в энергии на ГВС: 0.00 Вт
    Потребность в энергии на приточную вентиляцию: 0.00 Вт
    Инфильтрация помещения: 5980.39 Вт

    Общие теплопотери: 9996.26 Вт

    Запас: 10.00%
    Общие теплопотери с запасом: 10995.89 Вт
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    12.289
    Благодарности:
    7.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    наверно имеется в виду "не обслуживаемые" так любят писать про AGM\Gel хотя AGM при должной ловкости рук вполне себе они обслуживаемые. И само собой сравнивать вес надо у однотипных АКБ разных производителей. И даже у одного производителя в разных продуктовых линейках (ну типа у Дельта DT, HR, HRL) разный вес у АКБ вроде как с равной ёмкостью.

    зы. с тепловыми расчётами ну уж точно не сюда.
     
  11. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    245

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Красноярск
    Это вы мощность котла сосчитали :)
    Насос тут не при делах, лучше взять с запасом на 6 метров подъема, тем более что выбранная модель саморегулироваться умеет, лишнего электричества не сожрет
     
  12. Oxy77
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70

    Oxy77

    Живу здесь

    Oxy77

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    70
    упс... зато знаю что котел у нас правильный)

    Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

    Введите заправшиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать требуемую минимальную производительность насоса"

    Укажите мощность отопительного котла -15
    Укажите тип приборов теплообмена - Радиаторы отопления
    Конвекторы скрытой установки -
    Водяной теплый пол -
    Требуемая производительность насоса 0.67 куб. метров в час
    - или 11 литров в минуту
     
  13. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    2.714
    Вот теперь уже в точку.
    Ща посмотрю где-то в старых закладках осталось вроде про подбор. Попробую посчитать.
    Выложу расчет.
    Но что-то подсказывает что это будет типа грундфос 25-40 :)
     
  14. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    2.714
    Что получилось у меня (как и говорил 25-40):
    расход 0,645м3
    напор (но тут длину ветки заложил примерно в 70м, в реалиях бы Вам самой проверить) 2,31 метра водяного столба
    вот ссылка по которой себе подобрал насос год назад
    https://www.teplomir-nsk.ru/blog/zapiski-santekhnika/kak-podobrat-tsirkulyatsionnyy-nasos-bystro-prosto-pravilno/
    а вот на сайте грундфоса подбор уже после расчета
    https://product-selection.grundfos.com/ru/size-page?qcid=1458625841

    Не забудьте после перепроверки параметров по производительности и напору - что Вы ставите насос на уже СУЩЕСТВУЮЩЕЕ место, т. е. присоединительные размеры (резьбы и общую длину насоса) советую брать точь-в-точь как сейчас у Вас на старом насосе. В этом случае не надо будет ничего перепаивать на полипропилене (Слава секте!), а просто установить новый насос на имеющиеся муфты за две минуты.

    P. S.
    Alfa крутой насос, но точно уверены что Вам все его модные функции будут нужны и Вы не перелечиваете за них?
    Если да - то перепроверьте расчеты и берите Alfa.
     
    Последнее редактирование: 21.12.21
  15. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.678
    Благодарности:
    2.714
    Отказался от Hiden почитав эту ветку. За Ecovolt ничего сказать не могу.
    Себе взял ИБП от Strak https://stark-ups.ru/
    С аккумуляторами не сильно заморачивался, взял максимальный по имеющимся деньгам из линейки рекомендованных Stark. Еще и гарантию расширенную на ИБП получил.
    Единственное - мой Stark шумит прилично при зарядке аккума и при работе от аккума, у меня даже сквозь закрытую в котельной дверь слышно и спасть в примыкающей к котельной комнате не комфортно. А у Hiden вроде видел на сайте модели позиционирующиеся производителем как бесшумные.
    Народ у кого есть Hiden - как там с шумом?
     