1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Что надо знать про заземление - 8

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    То есть система TN-C-S?
    upload_2022-7-31_19-9-40.png
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Я таки насчитал 5 проводников. Может, это и не то, что я подумал, но выглядит именно так :aga:
    2022-07-31_20-15-26.png

    В любом случае, если у вас пристройка находится не в отдалении от дома, имеет смысл сделать для них общий щит. А если делать два, то в каждый подать три фазы полноценно.
     
  3. Dmitry-msk
    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    Не очень пока в этом понимаю, честно! - сейчас в дом приходит просто ноль в уличном щите он дополнительно не заземлен. Так же и хочу оставить (ПОКА). Была однофазная сеть, сейчас Россети мне трехфазку вынесли. Вот морочюсь как все это раскидать на 2 точки. Что касается системы заземления, то выбрал ТТ для ввода пристройки, поскольку линия СНТ древняя, прокинута голым алюминием и у меня самый дальний от ТП участок, осенью обещали все на СИП перетянуть, но пока это только планы...
     
    Последнее редактирование: 31.07.22
  4. Dmitry-msk
    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    Поправил, может так не будет путаницы
    Щиты-2.png
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чёрная фаза - символ печали, красная фаза - символ любви.
    Зелёную фазу мы вовсе не ждали - это не фаза, а типа земли!
    :)]:close::flag::mad:
     
  7. Dmitry-msk
    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    :)]:)]:)]:)]:super: Для себя цветами раскидал, чтобы не запутаться)
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Зачем?
    Насчет кривизны совершенно согласен.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот этот сюрреализм в реалистичном изображении модульки АВВ (кстати, ушли из России вчера) никак не добавляет правильности. Вы не запутались, а не понимаете, в чём, и вообще что запутались...
     
  10. Dmitry-msk
    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Dmitry-msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.20
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    10
    Если я Вас правильно понял, то "под УЗО" линии 2,3 в щите пристройке, в доме узо не предполагается - подключение потребителей в ней (в пристройке) будет 3-х проводное, фаза снизу соответствующего автомата, ноль с шинной колодки после узо, земля с заземляющей шины
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Просто надо понимать, насколько ток в нуле может превышать ток в наиболее нагруженной из двух фаз при неудачном косинусе фи. :super:
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам вроде ссылку давали. Она у меня аж в подписи: https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
    Только это читать и изучать надо, и по-бырому не выйдет...
    С точки зрения схем, а не их реализации, это как чернила для третьего класса.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Косинус фи тут абсолютно ни при чем.
    Могут повлиять другие факторы, но в быту они совершенно исключены.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Абсолютно причем. При чисто активной нагрузке ток в нуле не превысит ток в наиболее нагруженной фазе. Ну а там уже... превысит.
     
    Последнее редактирование: 31.07.22
Статус темы:
Закрыта.