1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Группа допуска официального электрика СНТ?

Тема в разделе "Прочие вопросы", создана пользователем stanislav_l, 16.05.21.

  1. stanislav_l
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    91

    stanislav_l

    Живу здесь

    stanislav_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Группа допуска официального электрика СНТ?
    Чем определяется группа допуска по электробезопасности для официального электрика СНТ ?
    Как я понимаю, если он входит за ограждение трансформатора - это уже "выше 1000".
    А в остальном - 3-й достаточно, или надо 4 ?
     
  2. OlegN
    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.577

    OlegN

    Живу здесь

    OlegN

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.07
    Сообщения:
    25.069
    Благодарности:
    18.577
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ранее это были правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП)
    до 2021года
    там было всё довольно понятно расписано.
    с 2021 года

    В целом ничего в электросистемах не поменялось и если вы будете придерживаться старых правил, то ничего не произойдёт плохого.
    В любом варианте достаточно 3-й. Вопрос в том кто будет выписывать наряд допуск и организовывать работу. А вот это допустимо уже либо с 4-й группой без собственного участия в работах, либо с пятой при условии возможного личного участия.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Открывайте Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок.
    С 1 января новая редакция.
    Допуск оформляет работадатель.
    Группа по электробезопасности присваивается после проверки знаний комиссией предприятия или в Ростехнадзоре
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.523
    Благодарности:
    7.534

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.523
    Благодарности:
    7.534
    Адрес:
    Иваново
    @stanislav_l, если говорить про ответственного за электрохозяйство,

    до для ЭУ до 1000В - 4 группа, свыше - 5 группа