    ВРЩ
    Помогите пожалуйста скомпоновать водной распределительный щит.
    Счётчик находится на опоре, вверху. Кабель спускается в ящик на опоре (ВРЩ). С ВРЩ, линия кабелем пойдёт в дом, в гараж и по месту, что рядом (освещение на въезде, электрические ворота и розетка внутри ВРЩ.
    Где лучше разъединить PEN, можно ли как нарисовано сделать, разделить в каждом присоединении отдельно с выполнением контура заземления в доме и в гараже.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974
  3. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    У Вас расстояния (до дома и гаража) большие ... т. е. есть смысл подумать о дифзащите этих кабелей.
    Насчет "деления" ... если у опоры, т. н. "заземление" - стандартный штырь от сетевиков ... пусть это заземление будет только для групп с однофазными автоматами.
    А на дом и гараж отправляйте кабеля четырехжильные ... на местах организовывайте свои заземления и свои "деления".
     

    Вложения:

    • 1б.jpg
  4. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488
    Какие такие "деления"?:um:
     
  5. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Извините мягче не получается ... имел в виду "расчленение". :|:
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. Sash-ka
    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2

    Sash-ka

    Участник

    Sash-ka

    Участник

    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2
    upload_2021-4-7_11-24-16.png
    Вот так можно сделать?
    Со счётчика на опоре спускается вниз СИПом в шкаф. Фазные проводники заходят на вводной автомат 3Р, а после, разводятся на автоматы 3Р по направлениям (гараж, дом). PEN заходит на шину, повторно заземляется, от заземления возле опоры и так же уходит по направлениям (дом, гараж) PEN проводником. Здесь же в щите PEN делится, на PE и N, для подключения розетки в щите, двигателя ворот и освещения.
    В дом и в гараж не хочется тащить ещё по заземляющему проводнику и заземление возле опоры не надёжно считаю.
     
    Последнее редактирование: 07.04.21
  8. Sash-ka
    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2

    Sash-ka

    Участник

    Sash-ka

    Участник

    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2
    Спасибо. У меня вопрос немного в другом. Этот Щит будет стоять на опоре. Качественный заземлитель там городить вряд-ли будут. Скорее будет использован заземлитель от опоры. В гараже и в доме будет выполнен качественный заземляющий контур, вот поэтому и думаю, может там сделать разделение PEN проводника, или я ерунду горожу?
     
  9. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488
    Т. е. вы хотите "качественным заземлением дома и гаража" организовать повторное заземление ВЛ всей улицы?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.629
    Благодарности:
    5.974
    Имхо, тащить 5*16 и повторно заземлять
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Вы еще расскажите про "ток всей деревни через мое заземление" ;)
     
  12. Sash-ka
    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2

    Sash-ka

    Участник

    Sash-ka

    Участник

    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2
    Можно конечно сделать и не качественное заземление дома и гаража, а следовательно и всей улицы :).
    Качественным заземлением дома и гаража, я хочу сделать защитное заземление прежде всего для электроприборов дома и гаража.
     
    Последнее редактирование: 08.04.21
  13. Sash-ka
    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2

    Sash-ka

    Участник

    Sash-ka

    Участник

    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2
    Почему нельзя сделать, как на рисунке?
     
  14. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Конечно можно ... выше я тоже самое и нарисовал ... Ваши, две шинки, соединенные перемычкой, по сути, для электронов, это одна "железяка". :)]
    По всей длине, включая и ответвления PENа, нормативы допускают (рекомендуют), сколько угодно повторных заземлений.
     

    Вложения:

    • 1в.jpg
  15. Sash-ka
    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2

    Sash-ka

    Участник

    Sash-ka

    Участник

    Регистрация:
    11.09.18
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    2
    Я нарисовал так, больше для наглядности. Меня вот как раз и интересует вопрос, про ответвления PENа. Мне кажется, что хуже не будет, если будет два нормальных контура заземления (дом, гараж) и заземление опоры. Хотят ещё чтоб сваи опор обварить и присоединить к заземлению, но мне кажется это не совсем правильно будет, т. к сваи ведь максимально стараются изолировать от земли, поэтому, не дай бог и весь забор под потенциалом.