    Buderus logamax U072 - 3
    Подскажите, кто пользуется, реально помогает?

    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/443382/
     
    Лучшие ответы
    Всем добрый день! Для решения проблемы с одноконтурным котлом из-за самопроизвольного сброса сервисного параметра 2.4.Е, есть следующее решение.
    Решение это опубликовано на оффициальном сайте ZONT (Библиотека Микро Лайн).

    "У котлов Buderus U072 и Bosch 6000 отображаемый сервисом ZONT Код ошибки Е00 (отсутствие обмена данными по цифровой шине между платой котла и Контроллером / адаптером цифровой шины) может возникать из-за самопроизвольного сброса сервисного параметра 2.4.Е (он должен быть либо 0, либо 2).
    Этот сбой возникает по независящей от ZONT причине. Чаще всего это брак платы.

    Решение проблемы - с помощью установки перемычки в шлейфе, которую лучше установить с помощью представителя сервисной службы котла.

    Перемычка устанавливается между 8 и 9 контактами на гребенке, процедура требует аккуратности. Смысл в замыкании вывода для подключения вторичного теплообменника 8 на землю 9. Можно припаять перемычку на плате. Для этого разбираете разъем, вынимаете лапки контактов 8 и 9 (считаем справа налево), зачищаете белый провод (освободившийся после съёма лапки), берёте 3-4 жилки медного провода и вставляете вместе с белым обратно так, чтобы перемычка замкнула 8 и 9 контакты, вставляете лапки на место, закрываете разъем и плотно сжимаете тисочками или плоскогубцами (учитывая хрупкость)."

    Думаю, что можно эту запись как-то закрепить, чтобы все, кто сталкиваются с этой проблемой, могли сразу ее найти.
  2. Alex52Krr
    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    24

    Alex52Krr

    Участник

    Alex52Krr

    Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Уважаемые гуру, помогите разобраться с неполадкамим.
    Имею в одноэтажном доме «попутку» на 8 стальных радиаторов Buderus. Система пока работает. Радиаторы сбалансированы с точностью 1-2 градуса по температуре на выходе. Объем теплоносителя (ТН) в системе 53 литра. Заправлялась дистиллятом H2O. Магистрали ППР d25, отводы к батареям ППР d20. Длина магистралей ~86 м, отводов ~ 13 м. Грязевик очищен (был засор окалиной/ржавчиной).
    Котел Logomax U-072 12к. Настроено:
    - температура нагрева теплоносителя 65 (фактичекая 67-68, измеренная температура обратки на входе в котел 39-40);
    - мощность нагрева ТН минимальная 5,4 кВТ;
    - пауза по включению горелки на СО 2 минуты
    - cкорость насоса 3.
    Беспокоит большая разница подачи и обратки: ~ 27-28 град, что свидетельствует о неоптимальном (медленном) протоке теплоносителя. Из известной формулы G=Qот/(1,163*dT) проток получается 5,4/(1,163*28)=0,166 м3/час = 2,76 л/мин. По графику производительности насоса на 3-й скорости получается, что насос работает близко к пределу c напором ~5,6 м. Внутренний голос шепчет «невероятно, не порядочек», за окном -8 в доме 23, а запас по нагреву теплоносителя для ППР 5 град (до 75), а что будет при -15. Опять же грубый расчет гидравлического сопротивления трубопроводов дает ~ 2 м. Что скажете знатоки? Где проблема ? Засор магистралей, или насос умирает или еще что?

    Еще беспокоит следующая ситуация. Открываю кран горячей воды с расходом 2 литра в минуту. Котел расхода по ГВС не видит (так и должно быть). Из крана течет тепленькая ~ 45 град и «...долго-долго не остывает...» (©Вассерман), а ведь на входе ~ 10-15.
    Пока течет тепленькая, термометр на подаче в СО показывает снижение температуры ТН с 68 до 52. Заподозрил 3-х ходовой в неполном перекрытии контура ГВС. Заменил картридж. Не помогло. Теперь предполагаю неполный возврат привода толкателя штока в положение «отопление». Тогда появляется паразитный малый контур с мизерным гидравлическим сопротивлением и поток в контур отопления резко уменьшается. Следствие - недогрев радиаторов. В чем причина ? Неисправность сервопривода или плата недодает импульсов? Как проверить? Подозрительных шумов от привода 3-х ходового при переключениях отоплление-ГВС — отопление нет.
    Или нагрев теплообменника ГВС происходит через металл соединительных труб между теплообменниками без протока ТН?
    Кажется все. Надеюсь на ваши знания.
     
  3. SergeySVB
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    SergeySVB

    Участник

    SergeySVB

    Участник

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    Добрый день!
    Кто подскажет, где в меню выставить температуру горячего водоснабжения? Котел

    Buderus logamax U072 - 24 квт

    Чтобы не грел воду до 85 градусов
     
  4. Б_Н_Н
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Б_Н_Н

    Участник

    Б_Н_Н

    Участник

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Форумчанам добрый день!
    Прошу помочь советом...
    Котел Будерус Логамакс GB 72-24, одноконтурный, под управлением автоматики 4121.
    Проблема - котел снизил температуру подачи в систему отопления. По индикации котла - 75 градусов, реально - максимум 58.
    Система отопления - с гидрострелкой, 3 контура (ГВС, радиаторы, теплые полы).
    Заметил, что котел постоянно работает с индикацией подачи 75 градусов, а на выходе гидрострелки - 48.
    Проверил фильт-грязевик перед гидрострелкой, "придушил" контура отопления до минимума - стало 58 и не выше.
    Котел при этом работает с мощностью 31%.
    Прошу знатоков дать дельный совет - что можно посмотреть еще?
    Про "вызвать сервисменов" - прошу не писать, я сначала хочу понять, что произошло - система и котел в работе давно, все работало как швейцарские часы, я даже регулятор температуры не помню когда крутил...
     
  5. JulianaC
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.608
    Благодарности:
    10.532

    JulianaC

    Живу здесь

    JulianaC

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    8.608
    Благодарности:
    10.532
    Адрес:
    Рогачево, дмитровский район
    Читаю тему. Дело в том что у меня в проекте по газу стоит котел будерос 72-18. Даже не знаю что теперь делать, вносить изменения в проект на другой котел или не так страшен ч...т как его малюют. Подскажите какой точно надо дымоход краксиальный купить доя него. Что предусмотреть если не менять котел?
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @SergeySVB, как определили что он ее до 85 догревает?
     
  7. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Реально- это где?
    а если вообще физически отключить контура на 4121?
    опять же вопрос- как определили?
    Меню парметров МЕСа
    не буду
     
  8. Б_Н_Н
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Б_Н_Н

    Участник

    Б_Н_Н

    Участник

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
     
  9. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Расчетную и фактическую температуры по контурам. ГВС в приоритете? Что происходит когда реализуется запрос на ГВС
     
  10. SergeySVB
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    SergeySVB

    Участник

    SergeySVB

    Участник

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    По информации на дисплее 85-86 градусов, и начинается свист как от чайника
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    стандартный комлпект через стену - если через стену
    можно антиоблединительный или с ветрозащитой
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @SergeySVB, это температура контура отопления. Вам бы спеца позвать для настройки газовой арматуры
     
  13. SergeySVB
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    SergeySVB

    Участник

    SergeySVB

    Участник

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    А можете посоветовать этого спеца?
     
  14. Б_Н_Н
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Б_Н_Н

    Участник

    Б_Н_Н

    Участник

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    ГВС - в приоритете, диапазон нагрева воды в бойлере - 45 - 55 градусов. При запросе на ГВС - насосы контуров отопления отключаются, котел греет подачу до 80 градусов (это по индикатору на котле), при этом на выходе гидрострелки температура повышается до 62 градусов. Вода в бойлере нагревается до 53 градусов, котел переключается на отопление, вода догревается до 55 градусов "по инерции".
    Фактическая - контур теплого пола, насосная группа - с подмесом, контур управляется от внешнего датчика температуры, температура пола держится в диапазоне 25,5 - 26,5 градусов, модуль автоматики управляется посредством "розовой фишки". Сейчас - расчетная и фактическая (на гребенке) температура держится стабильно 46 градусов.
    Контур радиаторов - управляется от МЕС, расчетная температура по индикации - 75, фактическая (измеренная пирометром) - 57.
     
    Последнее редактирование: 17.02.21
  15. SergeySVB
    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    SergeySVB

    Участник

    SergeySVB

    Участник

    Регистрация:
    13.05.16
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    И почему это температура контура отопления? Это происходит только тогда, когда включаешь горячую воду, на дисплее сразу отображается нагрев воды и начинается подниматься температура, при достижении 85-86 градуса, начинается свист, потом все прекращается.