РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предыдущая часть темы - "Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2". Всем привет, Вот какой вопрос. Есть система отопления из: - электрокотла (Ray24 с ebus); - теплоаккумулятора (1 м3); - теплого пола; - смесительного узла (вместо трехходового крана пока просто тройник). Горячая вода готовится в БКН, который на втором контуре - их переключением котел занимается сам. Целился на зонт-2000+, но он покусывает ценой. Наткнулся на smart2, который вроде умеет крутить смесительный клапан. И по описанию примерно так же, как 2000й. Но сильно дешевле. ("...Но по пять. Но большие...") Топика про смарт я не обнаружил, поэтому здесь спрашиваю. Может, еще чего подскажете. Собственно, вопрос вот какой. Даже два. В доке к смарту2 написано, что при управлении трехходовым краном запрос тепла (в контур котла?) идет постоянно. Чтобы лучше регулировалось. Но мне это как раз не надо: задача в том, чтобы котел ночью разогрел ТА до упора, а потом заткнулся и не ел энергию вовсе. При этом перепад температуры на смесителе может быть весьма значительным: грубо, от 40 до 80 на входе. 1) Как организовать требуемый режим работы котла в смарте? 2) Насколько хорошо вообще работает ПИД-регулятор по подаче и воздуху при очень большой инерционности теплого пола и упомянутых выше колебаниях температуры в бочке? Воспоминания курса ТАУ говорят в пользу того, что система может работать весьма неустойчиво и на подбор коэффициентов потратится остаток жизни, чего бы не хотелось
Вопрос - просьба к разработчикам. Нельзя ли сделать график мощности котла, который будет базироваться на двух значениях температуры, подачи и обратки, и вводимого пользователем расхода теплоносителя. Хочется видеть прямо на графике мощность, снимаемую с котла.
В данном случае знаком вопроса Вы обозначили вывод обозначенный значком "общий провод" адаптера. Все выводы с одинаковыми обозначениями (как правило, это клеммы питания или клеммы "общий провод") на наших устройствах соединены внутри в единую точку на плате. Дополнительные клеммники с одинаковыми обозначениями сделаны для удобства подключения устройств при монтаже.
Спасибо за ответ, но остались вопросы: 1. Схема подключена правильно? Да/Нет 2. Этот "общий" провод нужно подключать к черным? Да/Нет Спасибо.
В моем случае расход постоянный и фиксируется теплосчетчиком. 3200 л/час. Первичный контур в системе с ГС. Но зачем Вам расход за весь период измерений?
@МикроЛайн, Здравствуйте. После обновления прошивки на устройстве Mega SX Light Radio до версии 129:202 при выставлении целевой температуры перестали учитываться настройки гистерезиса. Пробовал выставлять гистерезис в личном кабинете на 0.5, 1, и 2 - бесполезно, котёл включается сразу же при минимальном отклонении от целевой температуры и выключается при её достижении. Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему? В техподдержку письмо отправлял ещё 9 ноября (TicketID 15141), но до сих пор какого-либо ответа по проблеме я так и не получил.
Добрый день. Подскажите есть ли возможность подключения сигнала авария котла к газовому котлу риннай, если есть то куда подключается? Может было подобное обсуждение, скиньте ссылку. Спасибо
А у него есть выход, сигнализирующий об аварии? или хотя бы светодиод, который загорается при аварии - тогда можно с него взять сигнал
Установил БП на Дин-рейку. Все заработало. Все датчики видны. Видно бракованный БП попался. Вопрос: как я понимаю, к zont connect можно подключить охранные датчики. Их нужно тоже на шлейф сажать? На отдельный? Витой парой вести?
В ответ на Ваш запрос в ТП Вам был направлен ответ следующего содержания: "Для данного оборудования настройка гистерезиса выполняется только через Утилиту настройки при прямом подключении прибора к ПК через USB"
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность управлять расписанием (или переключить в конкретный режим) через USB (без использования. GSM)? Спасибо
Через USB можно только настраивать, изменять режимы, вкл/выкл устройства и т. д. нельзя. Если проблема со связью, есть внешние панели.