    Судя по фото действительно глубокая очистка у этой установки.

    Он перестал с ней справляться и решил превратить в септик.
    Но септиком это сделать не возможно.

    При таком режиме рекомендовать Аэрационную Установку (станцию биологической очистки) нельзя.
    Она никогда не выйдет на штатный режим и будет выдавать не кондиционный сток (вонь и антисанитария).

    Вам нужно классическое очистное сооружение для автономной канализации состоящее из септика и сооружения подземной фильтрации сточных вод.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Видео посмотрел.

    Сейчас эта Установка работает как КНС (колодец с насосом).
    Теоретически к нему можно пристроить септик и далее сооружение подземной фильтрации.

    Но лучше просто исключить это изделие из системы канализации, а использовать, например как накопитель ливневых/дренажный стоков для полива участка.
    Или просто выбросить.
     
  3. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
    Можно поподробней как реализовать?
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Подробнее здесь.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
    Для выбора конструкции Вашего очистного сооружения надо ответить на ряд вопросов.
    Без этого никак не спроектировать очистное сооружение со сроком службы от 20 лет и с минимальным обслуживанием.

    Если Вы готовы этим серьезно озаботится и потратить свое (и моё время) то я вышлю анкету с вопросами.
     
  5. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
    Давайте попробуем. Ибо что-то делать надо
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Давайте.
    Это минимум вопросов на которые надо ответить.

    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих (даже в далёкой перспективе).
    Если у Вас часто и подолгу бывают гости, то укажите их количество и максимальное время, на которое они могут остановиться в Вашем доме.

    Будите ли Вы пользоваться канализацией зимой?
    Укажите режим проживания (постоянный или наездами, круглогодичный или только в тёплое время года).

    2. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в метрах, в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (обычно это весна в период паводка).
    Какой УГВ сейчас?
    Если присутствует верховодка (временные воды, появляющиеся после дождя или таяния снега), то как часто она появляется и на сколько долго держится.
    Данные параметры можно определить по местным водопроявлениям (колодцы, неглубокие скважины, канавы и т. д.).
    Можно проконсультироваться у местных знатоков, старожилов или запросить эту информацию у местных властей.

    3. Включена ли территория Вашего участка в зону, где установлен специальный (особый) режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
    Например, водоохранная зона, природоохранная зона, рекреационная зона, природный заповедник, историко-архитектурный памятник и т. д.

    4. Вид грунтов, хотя бы на глубину до 3 метров.
    Если глины, то какие (суглинки рыхлые, суглинки средние, суглинки тугопластичные и т. д.).
    Идеально, это знать их коэффициент фильтрации и/или ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов и их вид (в литрах/куб. метрах с метра квадратного в сутки).
    Для определения фактической поглощающей способности надо откопать шурф/скважину глубиной чуть глубже, чем дно фильтрующего сооружения и длительное время лить туда воду замеряя её уход.
    Результат исследования надо перевести в размерность литры или куб. метры воды с метра квадратного за сутки.
    Коэффициент фильтрации обычно указывается в инженерно-геологических изысканиях, если такие проводились

    5. Опыт эксплуатации подобных сооружений на соседних участках или в соседских домовладениях.
     
  7. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
    1. Возможно в далекой перспективе постоянно проживающие 2-3 человека. Сейчас наездами на выходные с апреля по ноябрь. Зимой пока под вопросом.
    2. УГВ не известен, ибо сам ничего не копал глубоко. У соседа вроде под септик 2 бетонных колодца, но глубину не знаю. Проживает сосед постоянно (2 человека + по выходным гости), и еще ни разу не откачивал за 4 года.
    3. Вроде не включена.
    4. Сложно сказать, но можно исходить из пункта 2
    5. пункт 2
     
  8. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    2
     
  9. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    @alekssis, судя по всему у Вас низкий УГВ (ниже 3 метров), отсутствие верховодки и песчаные грунты.

    Если это так то Вам подойдет следующее очистное сооружение автономной канализации.

    1. Септик двухкамерный. Визуально это два колодца (по три кольца в каждом), сверху железобетонные крышки и комплекты люков. Септик включает в себя погружные тройники, трубу перетока между камерами, трубу вентиляции камер и бетонное дно.
    2. Сооружение Подземной Фильтрации в виде Фильтрующего Колодца из 3 колец. Сверху железобетонная крышка и комплект люка.
    Стоки из дома попадают в септик самотёком.

    После отстоя в септике стоки самотёком отводятся на фильтрующее сооружение.

    Сооружение энергонезависимое.

    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с их полной утилизацией. Хотя, правильней сказать так: "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".

    Обслуживание подобного Очистного Сооружения сводится к откачки отстоя из септика, не чаще, чем один раз в год (часто реже, особенно при сезонном проживании).

    Отстой из септика откачивают либо илоотсосной машиной (ассенизатором) и далее утилизируют на ППЖБО (пункт приёма жидких бытовых отходов), либо вручную насосом (черпаком) на компостную кучу (яму) и далее используют для удобрения.

    При этом надо оставлять не менее 15...20% отстоя в септике.

    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.

    Срок службы (капитальность септика) от 80 лет.

    Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.

    Желательно определить ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов сделав "Тест на водопоглощение".

    Для этого откопать шурф нужной глубины, лить туда воду длительное время и определить количество воды впитываемое в единицу времени с метра квадратного.

    Результат перевести в размерность куб метры с метра квадратного в сутки.

    При предварительном расчёте учитывалось:

    - Существующий канализационный выпуск на глубине до 0,5 метров.

    - Длина наружной магистрали от дома до септика 5 метров.

    - Количество проживающих до 4 человек. Допускаются гости на непродолжительный период.

    - Низкий расчётный УГВ (не выше 3 м) и отсутствие верховодки.

    - Грунты в виде мелкозернистых глинистых песков с коэффициентом фильтрации не менее 20 метров в сутки. Это соответствует расчётной нагрузке (поглощения) 76 литров с метра квадратного в сутки.

    Рекомендую провести геологическое исследование в месте расположения фильтрующего сооружения, для уточнения грунтов и их характеристик, а также для определения расчетного Уровня Грунтовых Вод УГВ и верховодки.

    Надеюсь, что был полезен.
     
  10. silverston
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    38

    silverston

    Живу здесь

    silverston

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    38
    Насчет подземных полей-у соседа за три года такое поле пришло в негодность-пришлось снести газон и заново укладывать. Чет я как-то не верю в их эффективность в глине
     
  11. silverston
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    38

    silverston

    Живу здесь

    silverston

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    38
    Ну вот непонятно, почему не подходит. Я видел видео: где жир просто шариками на поверхности плавает и его можно собрать сачком. Так же непонятно, почему вдруг аэробабайка не подходит для рваного ритма проживания. Бактерии при недостатке еды бай-бай ложатся и станцию никто на время отъезда отключать не собирается, дыши кислородом, не хочу.
     
  12. silverston
    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    38

    silverston

    Живу здесь

    silverston

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.19
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    38
    А, ВСЕ, можете не отвечать. Посмотрел ваши сообщения, вы всем одинаково отвечатете, за септики топите. Видимо их и продаете.
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Это не правда.

    Вам, как дилер известного и авторитетного Производителя, могу продать и смонтировать Аэрационную Установку.
    Но на Ваш страх и риск.
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.265
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Сосед строил без расчета и на глаз, поэтому получил такой результат.

    При правильном расчете и строительстве сооружения фильтрации работают десятки лет.
    Даже на суглинках.

    Я строю очистные сооружения с 1998 года и знаю о чем говорю.

    На глинах или жирных тугопластичных суглинках, которые практически не фильтруют, применяют другие решения.
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/512481/
     
  15. Тусьён
    Регистрация:
    12.10.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    8

    Тусьён

    Живу здесь

    Тусьён

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    8
    FB079490-74D2-43EA-B9AA-3AC16A11DA5F.jpeg Добрый день, вот уже 4 дня читаю форум на тему септиков. И чем дольше я читаю, тем больше каша в голове. Исходные данные: участок расположен на плывуне, вырыт колодец с водой (3 кольца и он всегда полон). Грунтовые воды высокие (вырыли яму метр на метр и она отстояла месяц полная). Грунт сантиметров 20 плодородная почва, а дальше намытый мелкий речной песок. Участок угловой, через забор сосновый еловый лес (Московская обл, говейново). Дача для наездов по выходным (по этому нужно энергонезависимое) от 2 до 8 человек, если в среднем то можно считать 3. Сделали пристройку к дому туалет и душ, а что устанавливать стопор. Оказалось все не так просто. Вода с раковины уходит в ливневку вдоль забора, как и у всех соседей). Прошу помощи объяснить что и как в данной ситуации сделать.