    Совершенно никаких признаком поджига. Вставляю вилку в розетку, на пульте уже горит "15" (провода к выносному пульту реально "перепутать"?), тут же повторно на пульте выкл/вкл и может сразу либо через несколько повторений загорается режим нужный и происходит раскрутка вентилятора и следом он смолкает и появляется на пульте "15"

    плату с кореи нереально сейчас быстро заказать :(

    на фото (ссылка) указан снятый шланг, он был изначально снят, синим отметил предполагаемый путь установки его. Фото около 2мб
    i023.radikal. ru/0912/63/ff526c100948.jpg


    пока не забыл - достав из коробки, глянул джампера (как было с Кореи) 1-4 выкл, 5 вкл, 6-9 выкл, 10вкл.

    еще пару фото (не большие по размеру)

    Наклейка на котле
    s39.radikal. ru/i083/0912/5c/a00b88f21116.jpg
    -----------

    Еще одна
    s13.radikal. ru/i186/0912/f2/e3747bd5e93e.jpg
    -----------

    Корпус с патрубками
    i053.radikal. ru/0912/0c/0bc87af42a91.jpg
    ----------

    Пульт
    i029.radikal. ru/0912/4f/8635365af9d7.jpg

    просьба перед .ru убрать пробел
     
  3. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Ну что я могу вам сказать. Таких котлов мы не встречали. Они реально для Кореи скорее всего. Потому что когда приезжали к нам корейцы прошла тема, что Навиен 30-к Асе реально разрабатывался чисто для России. Чем их модели отличаются от тех, которые они делают для России не знаю, и никто вопросов не задавал. Теоретически не должны отличаться, а практически кто ж его знает? Может даже и не в плате дело? Боюсь тут уже ничем помочь вам никто не сможет. Только звонить в Корею и искать подсказку именно там. Извените...
     
  4. VOA

    VOA

    VOA

    Гость

    Спасибо за потраченное время. Будем воевать дальше :)
     
  5. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Не за что... Жаль, что не могу помочь.
     
  6. Япошка

    Япошка

    Япошка

    Гость

    Газовый котел Navien Ace-35FF(корейский вариант).Установлен этим летом.До морозов работал нормально.При морозе -10 ушел в ошибку 03. Замерзла труба дымохода.Трубу отогрели котел зароботал, но не надолго.Через день ситуация повторилась.Что делать чтобы необмерзала труба дымохода? Может в настройках котла что-то не так? Пожалуста ответьте кто-нибудь
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Причина обмерзания - выхлоп не может прогреть трубу выше ноля. Не видя дымоход трудно дать рекомендации. Думайте сами. Настройки не причем.
     
  8. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    На это время сделайте забор воздуха из помещения
     
  9. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Это можно сделать сняв гофру с патрубка справа на котле. Как потеплеет оденьте гофру обратно.
     
  10. Pereligin

    Pereligin

    Pereligin

    Гость

    никто незнает почему катёл полностью при морозах не обогревает батареи?
     
  11. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Посмортри другую тему и вопрос конкретнее.
     
  12. Vitashi

    Vitashi

    Vitashi

    Гость

    котел переоборудован на сжиженый газ
    запускается некоторое время работает останавливается запускается снова
    блокируется ошибка 03
    редуктор стоит на баллоне обьем 50 л
    эаранее благодаре за помощь
     
  13. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Газу нету.Где стоит баллон? Если на улице-он замерз.Возможно замерз редуктор баллона.И вообще балон поставить в комнате.И ерунда все это-от баллона.
     
  14. Vitashi

    Vitashi

    Vitashi

    Гость

    ,баллон стоит в комнате почти полный ,была набрана ванна горячей воды
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    944
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Переводили ли котел на балонный газ.?Давно ли он работает? Возможно загрязнен электрод датчика ионизации.