Лучшие ответы

Решил создать отдельную тему по своему насосу.
Вкратце предистория.
Услышал что есть такая штука и совершенно случайно узнал, что один из моих знакомых уже эксплуатирует свой самодельный ТН. Побывал дома у знакомого, посмотрел, работает, дом у него 120м2, компрессор мощностью 1,6 кВт. Меня впечатлило. Решили сделать и мне нечто подобное.

Дом у меня трехуровневый, внутри 8,5Х8,5 метров. Хорошо утеплен стены из самарских поризованных блоков 51см + насыпной пенопласт-крошка +облицовка (чекушка), крыша стекловата 200мм, в нижней плите 100мм пенополистирола, цоколь утеплить не успел пока (промерзает) Окна пластиковые обычные с двойным стеклопакетом. Двери стоят временные со щелями. Так что оценить работу ТН пока сложно.

Тепловой насос состоит из
1. Компрессора ZF18K4E-TFD
2. Теплообменник пластинчатый СB 52-30 H - 2шт
Теплообменник пластинчатый СB 52-40 H - 1шт
3. Корпус
4. Фильтр осушитель
5. ТРВ
6. Управление
7. Смотровое стекло (с индикатором влаги)
Заправлено всё фреоном R22

первые 3 пункта могу описать достаточно точно, т. к. я сам всё это покупал, остальное было куплено без меня и характеристики я не знаю.

В земле закопано 2 контура 40-ой ПНД трубы по 450 метров на глубину 1,5 метра и один контур длиной 600 метров утоплен в речке.

В доме 1600 метров 20-ой трубы "Санекст теплый пол" залито раствором.

ТН был запущен 30 ноября, дом был весь сырой, температура на улице была +5. В доме чрез пару дней установилась температура +14, выше не поднималась. Температура воды уходящей в пол не могла подняться выше +28. Если закрывал подачу на один из этажей теплого пола, то температура выростала до + 30. Отключение было поставлено на +30. Короче мощности не хватало.

в землю уходило -2,5 возвращается 6. Т. е. дельта была очень большая. Не хватало протока (мощности циркуляционного насоса) Насос стоит Грундфос 25-80. Манометр у меня прикручен на всасывании компрессора, при выключенном компрессоре показывал 5 Атм, при включенном 2,5 атм.

В таком режиме ТН проработал 2 недели. Затем произошла разгерметизация фреонового контура из-за некачественной пайки и ТН выключили. Включили обогреватели ветерки, чтобы не замерзла вода в водопроводе.

На следующей неделе собираемся всё починить и запустить заново. Хочу спросить совета у тех кто понимает в ТН, что надо сделать чтобы оно нормально работало. Каких данных для понимания работы не хватает?

Одной из причин плохой работы считаю большую дельту теплоносителя в испарителе. Не хватает протока.
Как посчитать нужную мне скорость протока и мощность циркуляционного насоса? Труба ПНД 40х2,3 длина 600 метров, нижняя точка трубы на 7 метров ниже котельной, теплоноситель этиленгликоль 40%

Извиняюсь за тупизм, хочу сам во всем разобраться.
  1. molodec
    1

    Мы тут ТА одной известной европейской фирмы закупили, как оказалось бракованный, по результатам истребования гарантии можно повесть написать. В итоге отдуваются монтажники.
    Берите Российское оборудование, по возможности.

    #2481 molodec, 03.09.18