    Добрый день. Подскажите пожалуйста выбивает узо через 5 минут при подключение духового шкафа без включения режимов нагрева работают только часы, духовка новая. Розетка без земли. Розетки и проводку проверил.
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Проверяйте оставшееся
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В розетке случайно "зануление" не выполнено?
     
  4. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.578
    Благодарности:
    458

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.578
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Раменское
  5. aleks p11
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    aleks p11

    Новичок

    aleks p11

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Узо 30ма abb зануления нет, пробовал подключать другие приборы всё работает. Проводка новая
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если
    То на какие логические выводы это вас наводит?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Фото УЗО можно?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Костян, ну не пугайте уже человека...
    Логические рассуждения такие:
    1. УЗО изделие хитрое. Ломаться любит обычно в механической части - не хочет взводиться, типа шарики за ролики не зацепились. А чтобы дифференциальный трансформатор вдруг начал реагировать на утечку 0.1мА вместо штатных 25мА - это Шнобелевская премия по электрике...
    2. Земли нет, зануления нет, ничего нет, но куда-то утекает... Без земли духовка может вести себя как угодно. Два провода не могут дать утечки, нужен третий. Третьим будешь?
    3. Поищем третьего...
    3.1. Автор - ну типа потрогал корпус, миллиамперы пошли... Куда? Например в пол.
    3.2. Изоляция кабеля. Кабель, это - Изоляция. Изоляция, это - Кабель! Теперь, когда вы представлены друг другу...
    3.3. У меня лично новая турецкая духовка изначально травила 80мА на корпус. С землёй и вышибанием УЗО. 80мА были намерены при экстренном подключении в обход УЗО со всеми мерами предосторожности. После пары часов прогрева утечка усохла до 0.2мА.
     
  9. aleks p11
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    aleks p11

    Новичок

    aleks p11

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за участие. Может подскажете как измерить ток утечки.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электриком со специальным прибором.
    Важнее понять, куда именно утекает. И почему проводка новая, а земли нет?
     
  11. aleks p11
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    aleks p11

    Новичок

    aleks p11

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.659
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.659
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    1. поверните вилку духового шкафа
    2. подключите духовой шкаф к другой розетке.
     
  13. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.757
    Благодарности:
    82.304

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.757
    Благодарности:
    82.304
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы: