1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ПИД регулятор REXX C100, для управления заслонкой

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем andy7065, 15.11.19.

?

Используете REXX для регулировки ?

  1. Да

    7 голосов
    77,8%
  2. Нет

    2 голосов
    22,2%
  1. andy7065
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95

    andy7065

    Живу здесь

    andy7065

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Piter
    ПИД регулятор REXX C100, для управления заслонкой
    День добрый господа!
    Кто-нибудь уже пользовал REXX для управления заслонкой в режиме ПИД-регулятора ?
    У меня сейчас стоит в режиме простого термореле (по достижении Туставки закрывает заслонку, при опускании ниже - открывает). Но естественно получается первоначальный перелет и колебания.
    Пока на улице тепло, нет возможности долго топить котел и подбирать коэффициенты, может кто пробовал ?
    3875.750.jpg
     
  2. UserPro
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    UserPro

    Новичок

    UserPro

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рубцовск
  3. andy7065
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95

    andy7065

    Живу здесь

    andy7065

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Piter
    Спасибо!
    Буду изучать.
     
  4. bugiss
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    bugiss

    Участник

    bugiss

    Участник

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    16467484651284784398.jpg Подачя воздуха по Т. дымогазов 16467484651284784398.jpg
     

    Вложения:

    • -91610746-525890726.jpg
    • 596643868-1550967070.jpg
    • IMG_20191116_193132.jpg
    • IMG_20191116_192853.jpg
  5. bugiss
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    bugiss

    Участник

    bugiss

    Участник

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Продолжение
     

    Вложения:

    • IMG_20191116_192734.jpg
    • IMG_20191116_192710.jpg
    • IMG_20191116_192704.jpg
    • IMG_20191116_192638.jpg
  6. bugiss
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    bugiss

    Участник

    bugiss

    Участник

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    И такой же для " Ladomatt"
     

    Вложения:

    • IMG_20191116_193046.jpg
    • IMG_20191116_193016.jpg
  7. VSol1972
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    112

    VSol1972

    Живу здесь

    VSol1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Кемерово
    Bugiss Здравствуйте, уважаемый ни чего не понятно. Вы конечно самодельщик очень "ЯРЫЙ"-но пояснений надо больше: 1) Пост #4 что это за заслонка (первый снимок),что за двигатель на заслонке (шаговый...); 2) снимок 3 (этот же пост),пять rexx c 100: один из них явно показывает температуру дымогазов, а другие регуляторы для чего?;3) пост #5 очевидно этот вентилятор закрытый решеткой дует в тот патрубок с заслонкой (что в посту #4),а оранжевая коробка сбоку вентилятора указатель положения заслонки; 4) нет снимка как все смонтировано на котел и что за тип котла (шахтный...);5) Уважаемый bugiss надо больше комментариев от вас как и что работает (регулируется) в вашем теплогенераторе?
     
  8. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    650

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Москва
  9. VSol1972
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    112

    VSol1972

    Живу здесь

    VSol1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Кемерово
    V757V Спасибо за ссылку мне просто интересно как у bugiss это всё работает
     
  10. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    650

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Москва
    @VSol1972, у этой заслонки нет датчика положения. Только открыто/закрыто.
    А оранжевая коробка скорей всего регулируемый блок питания для изменения оборотов вентилятора.
     
  11. bugiss
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    bugiss

    Участник

    bugiss

    Участник

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Привет
    ...написал бы, но не умею...по русски.
    Я не россиян, сразу прошу прощение за ошибки.
    Оранжевая коробка - это аккуратop belimo он крутит заслонку (из Ali). а Rex 100 дайот сигнал до аккуратора.
    Темп. Димогазов бывает постоянная за всё время горения дров (около 8ч.). У меня шахтник, работает он на аккумулятор 1.5 м3 воды.
     
  12. bugiss
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    bugiss

    Участник

    bugiss

    Участник

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Втом большом ящике много чего, но не по теме.
    Omron отвечает за носос и двумя аккураторами, второй Rex 100 - за темп. воды возврата на котёл. Autonic - отвечает за дымонасос
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.669
    Благодарности:
    1.911
    Адрес:
    Уфа
    Первый вариант управления горения по дымогазам был именно такой. После нескольких месяцев экспериментов пришлось отказаться. Т к горение дров - не гладкая функция, и коэффициенты подобранные работают только в очень ограниченном диапазоне. K тому же это еще и дорогой вариант.
     
  14. bugiss
    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    bugiss

    Участник

    bugiss

    Участник

    Регистрация:
    10.10.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Напомню, что Rex 100 регулятор с PID.
    Такая система работает уже 4 года. Пол года работала по температуре теплоносителя - непонравилос. Переделал по дымогазам, прочитав твою тему. Поклон Оксфорду
     
  15. andy7065
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95

    andy7065

    Живу здесь

    andy7065

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Piter
    Настроил ПИД-ы.
    Пока по Т теплоносителя.
    Самая интересная функция на данный момент в Рексе (в случае заслонки открыто/закрыто), это длительность цикла (r).
    Т. е. если нужно получить практически линейное поступление воздуха, то короткий цикл, если старт/стоп - то длинный.
    Грубо говоря, если требуется 30% мощности (т. е. заслонка должна быть открыта на 30%), то в цикле r=3 сек (штатно), заслонка открыта 1сек, и закрыта 2 сек. Из-за инерционности и сопротивления воздуху, получается практически равномерное горение.

    Если r сделать например 300 сек., то открыто будет 100 и закрыто 200 сек.
    Если по простому, то в устоявшемся режиме регулируем открытие заслонки такое, что бы получить нужную Т дг. Получается старт/стоп.

    По ссылке видео, цикл 10 сек.
    https://cloud.mail.ru/public/Xepz/iPjbcBXuD

    зы. По аларму еще сделано закрытие заслонки при прогорании дров.
     
    Последнее редактирование: 18.11.19