Возможно ли 3 слабые фазы преобразовать в одну сильную?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем beutiflet, 20.11.09.

  1. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Ну , товарищи Дорогие ! :|:
    Хватит напряжение стабилизировать !
    Нутром чую
    Давайте фазы объединять в одну
     
  2. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва

    Вложения:

    • транс.jpg
  3. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    14

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Практичнее и надежнее трансформатора с 1й страницы не придумаете, это -классика. А для критичных потребителей поставьте стабилизатор на выходе этого трансформатора.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.04.19
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Это который симетрированный?
    Это ему стабилизатор нужен?
     
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Так.
    Ну я списался с этой копанией и поговорил по телефону со специалистом по-имени Владимир Викторович.
    Вот письмо:
    Пояснения по-телефону таковы:
    На выходе трех фаз после трансформатора грубо говоря (откинув научные термины) получаем среднее арифметическое напряжение от трех введенных в него.
    По заказу дополнительно можно установить подключаемые принудительно обмотки, для повышения выходного напряжения (при сезонном снижении напряжения).

    При половинной (например) загрузке двух фаз скачек нагрузки на третью до 20% сверх ее "номинала" допускается и не должен привести к выбиванию вводного автомата.

    КПД при "трехфазном" подключении 95-98%.

    Таким образом он, конечно, может помочь справиться с неравномерными нагрузками, но целиком проблему не решает .
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    У меня в связи с этим еще один вопрос к тем, кто понимает в электричестве
    За примерно вдвое бОльшие деньги можно получить соответствующий трансформатор вдвое большего веса, который будет гальванически отвязан от вводнЫх фаз.
    Это для чего полезно может быть?
     
  7. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    14

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Если гальваническая развязка, то не ударит током, если за один из проводов схватишься.
     
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    А тема-то не нова,оказывается.
    Даже на нашем форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/15697/

    Погуглил Яндекс и понял,что вопрос этот время от времени поднимается многими и в большинстве своем приходит к ТСТ трансформатору.
    Однако,я ожидал большего интереса у населения к этому вопросу.
     
  9. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Вопрос в первую очередь в том, чтобы в пиковых режимах была возможность снимать с фазы хотя бы 30 А вместо вводных 25 А, в ситуации, когда на остальных фазах потребление умеренное.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.04.19
  10. Crazy Cat
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    98

    Crazy Cat

    Живу здесь

    Crazy Cat

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Серпухов
    beutiflet, спешиал фо Ю! :)
    Трансформатором преобразовать 3 фазы в одну в принципе невозможно! :(

    Решения возможны такие:
    Однофазный трансформатор 380/220 (о нем уже говорили тут раньше), подключеный между двумя фазами. Получаем увеличение максимального тока в корень из трех, приблизительно в 1.73 раза - немного, но мясо... Минус - КПД! Он указывается при номинальной мощности. Соответственно, если КПД даже 98%, транс в 5кВА без нагрузки будет жрать около 100ВА, что накрутит счетчик за месяц на лишние 70кВтЧ :( (я тут малость упростил...)

    Умформер (мотор-генератор) (тоже говорили) максимальный ток тут увеличится в 3 раза, да еще есть и неслабый бонус: За счет довольно большой инерции солидно нивелирует броски пускового тока. Есть специальные агрегаты, предназначенные для кратковременного питания нагрузки при пропаданиях входного напряжения (там на валу еще весьма солидный маховик). Своего рода UPS, правда работающий в течение нескольких десятков секунд, максимум. В свое время применялись на опасных производствах, где внезапное отключение питания недопустимо - поддерживали питание КИПиА, пока она все остановит (поработал с такими малость). Минусы - КПД значительно ниже трансформатора, хрен найдешь, при работе изрядно шумит :(

    UPS и иже с ними (тоже говорили) - подходящий подобрать можно, но основной недостаток - заточено именно под бесперебойное питание со всеми вытекающими последствиями. Основной недостаток при требующейся мощности/конфигурации - ну очень негуманный ценник :( Да и агрегаты с преобразованием числа фаз (те, с которыми сталкивался) в силу двойного преобразования не блещут сильно низким пореблением на ХХ.

    А вот этот вопрос тут не рассматривался: :)
    Частотный регулятор! Применяется для плавной регулировки частоты вращения электродвигателей. Но ничего не мешает установить выходную частоту в 50Гц, напряжение в 220В и использовать :) Существуют самые разные варианты как по мощности, так и по числу/напряжению входных и выходных фаз. Более-менее приличные (а на такую мощность они все такие :)) в силу специфики построения имеют по входу корректор коэффициента мощности, что уменьшает пиковую нагрузку на питающую сеть и потребляемую реактивную мощность, да и на выходе довольно-таки приличный синус. У очень многих есть режим энергосбережения, потребляемая мощность на собственные нужды - единицы Вт. КПД, правда, пониже, нежели у транса, но это несколько другой КПД :) Да и если по входу и по выходу мерять полную мощность, КПД можно намерять больше 1, ибо коэффициент мощности по входу ну очень близок к единице,а у многих насосов бывает и 0.8 и ниже. А счетчик, собако, полную считает, как правило :). Минуса вижу два: частотник на 15кВА стоит около тонны американской древесины и... Не могу указать на конкретную модель - ибо не надо было.

    Да, кстати... Есть еще одно решение - малость побухать с электриком - он после этого с радостью заменит входной автомат с 25А хоть на 100! :)
     
  11. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    260

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Омск
    Для объединения 3 фаз в одну, уже говорено, через мощный 3фазный выпрямитель, и мощный инвертор.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.04.19
  12. Gonish
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gonish

    Участник

    Gonish

    Участник

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия.Москва.
    А как же на счёт стабилизатора? Это не есть решение проблемы? Повесить на 3 фазы по стабу и всё ок! Или нет?
     
  13. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    333

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Всем привет,

    Аналогично прошедешей осенью интересовался этой темой, общался с производителем ТСТ...но пока руки не дошли...вернее место не подготовлено...

    Если отойти от посторонних вопросов, как правильно было замечено выше, то нерассмотренным остались вопросы касательно ТСТ ( прочитал тему, но, может, как чайник, главного и не понимаю в устройстве трансформаторов)
    а) по какой схеме подключать ЭУ дома после ТСТ ? По описанию на сайте PEN проводник от сети подключается на клемму зануление ТСТ и от выхода ТСТ идет рабочий ноль в ЭУ дома . Как дальше быть с PE ? Разделять этот ноль приходящий с ТСТ на PE и N ( как и полагается делать по ПУЭ - TN_S_C) - повторно заземляя нейтраль с транса или, что же, делать чистую ТТ ?

    Связан ли гальванически ноль выходящий с ТСТ с PEN проводником сети ?

    b) Спасает ли ТСТ от известных неприятностей в системе ТNSC в результате аварии PEN проводника до ввода в дом или это касается только варианта с гальванической развязкой ?

    с) Означает ли гальваническая развязка ТСТ и развязку от PEN проводника сети ?
     
  14. idkfa

    idkfa

    idkfa

    Гость

    Надо 3 трансформатора 220/110. Мощность трансформаторов подбирается согласно току вторичной обмотки. Ток в нагрузке можно удвоить по сравнению с током на вводе. Одна фаза нагружается на 100%, две другие на 100% по току, 50% по мощности (cos phi = 0.5). В однофазную нагрузку можно отдать 2/3 макс. мощности трехфазной сети. Это (66%) несколько выше чем одиночный трансформатор 380/220, который позволит снять 57% макс. мощности трехфазной сети, но потери в проводах будут больше в корень из трех раз.
     

    Вложения:

    • abc.JPG
  15. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.117
    Благодарности:
    11.155

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.117
    Благодарности:
    11.155
    Адрес:
    Домодедово
    2 idkfa

    Это теория, или реализованное решение?


    С уважением.