    Переделка сплита 09 на воздух- вода
    Здравствуйте, уважаемые товарищи !
    Задача на текущий момент следующая - имеется рабочий сплит Fuji-general ashg09leca на 4 квт по теплу, подключен и работает уже лет пять. Весной - летом буду делать водяные теплые полы, фуджик на воздух становится ненужным и надумал я переделать его в воздух- вода. Работать он будет только на теплый пол примерно 80 м. кв. до минус10-15, а далее электрокотел скат в помощь. Так же есть еще и дровяная печь, так что не замерзну точно в любом случае.
    Переделывать его думаю в конце лета - осенью, сейчас хочется закупить все комплектующие и подготовиться теоритически, чтобы потом не бегать по магазинам и не сидеть на форумах (учитывая, что я совсем не кондиционерщик).
    В связи с этим пошли вопросы:

    1. Нужно ли вносить изменения в наружный блок ? Не хотелось бы туда влезать, работает как часы, хотел бы просто загнать весь фреон в него и переставить на новое место.

    2 Теплообменник паяный пластинчатый, какой площади нужен ? Нашел тут, что нужно 0,2 м. кв на 1 квт, значит Надо 0,8 квт ...но лучше больше ? Значит около 1, 2 м. кв., пойдет ?

    3. Фильтр- осушитель на выходе из ТО выбирается по диаметру трубки ? У сплита тонкая трубка 1/4 ...Нашел на форуме совет ставить фильтр alco 052, такой пойдет ?

    4 Смотровое стекло. Ставится рядом с фильтром ? Как- то в Питере не нашел смотровых стекол на 1/4 ...может кто подскажет где искать ? И какое конкретно нужно ,? В принципе можно и заказать, время полно еще...
    4.1 Может нужно что- то еще докупить для нормальной работы сплита или контроля его работы ?

    5 Пайка ТО. Имеется марр газ с хорошей горелкой, азота нет ...сам смогу его спаять ? А также фильтр и смотровое стекло ? Если паять без азота, насколько это вредно для системы ?
    Теоритически можно купить баллон азота, это поможет ?
    Как лучше заказывать ТО - с выходами под пайку ? И потом спаять на нем переход на трубки и их тоже запаять к системе, или их лучше на вальцовку ? Вальцовка имеется, сплит ставил сам

    6. Как правильно совместить сплит и электрокотел по водяной части ? Котел протерм скат 6 ...и можно ли как-то задействовать его насос, чтобы не ставить еще один на сплит ?

    7. Настройка сплита. Какие параметры сплита будут нужны, чтобы после переделки его грамотно настроить ? Есть в наличии друхканальный измеритель температуры ...чтото нужно еще ? Если манометр например на ТО, то куда его и какой ?
    Да, имеется водяной коллектор с расходомерами и термометрами ...

    Хотелось бы иметь в идеале четкий план порядка работ по настройке сплита, чтобы не получилось как в одной из здешних тем у Семена Борисовича - сплит не настроить, так как не померять давление, так как никто не сказал что нужно впаять сервисную трубку, так как ...
    ..
    Принимаю любые советы и любую помощь в теории и практике, а если имеются грамотные кондиционерщики в Спб (особенно на юге города), готовые например обьяснить чтото или даже спаять ТО, моя благодарность не будет знать границ)

    Ps. Думаю, что более- менее собрав данную информацуию, можно будет написать простую методичку по переделке сплитов в общем случае, тогда многие вопросы новичков отпадут сами собой
     
    Лучшие ответы
    Зачем плодить еще одну тему? Вот же всё уже есть https://www.forumhouse.ru/threads/230313/
  2. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.321
    Благодарности:
    1.446

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.321
    Благодарности:
    1.446
    Могу дать совет. Продайте свой кондей и купите нормальный ТН воздух-вода. Тут есть уже тема о переделке воздух-воздух на воздух-вода. Не всё так просто, как вы себе представляете. Особенно это касается алгоритмов работы и управлением внешним блоком. Вы протокол обмена данными внешнего и внутреннего блока знаете? То-то.
     
  3. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, совет хороший, но не в моем случае. Были бы деньги, так купил бы, и вообще без проблем ...а поскольку их нет и в ближайшие 2-3 года не предвидится, приходится жить с тем что есть, т. е. топить дровами
     
  4. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    259

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Северный Кавказ
    В принципе до +1 вашим сплитом можно обогреваться, смысл в ваших переделках, только хороший сплит убъёте.
     
  5. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я им обогревался и в -20 когда нужда была ...по пачпорту COP в -25 около 2. Следуя Вашей логике, весь народ сидящий в этой теме занимается глупостями
     
  6. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.321
    Благодарности:
    1.446

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.321
    Благодарности:
    1.446
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что ж, благодарю всех за помощь, буду сам разбираться помаленьку

    Прошу модератора удалить данную тему .
     
  8. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.737
    Благодарности:
    1.178

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.737
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Тамбов
    Зачем же удалять? очень интересная и полезная тема если в ней будет отражен весь процесс переделки
     
  9. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    259

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.045
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Вот, что на сайте https://www.fujitsu-general.com/g-ru/products/split/wall/std/ashg09leca.html. Сразу бросилось в глаза, когда у 09 пишут 4 кВт это ересь. Ниже нуля COP 2 не будет. Но можете поизголятся, убить систему и в итоге сказать, что вы один из братьев Черепановых.
     
  10. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.737
    Благодарности:
    1.178

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.737
    Благодарности:
    1.178
    Адрес:
    Тамбов
    Чего все накинулись?

    человек хочет попробовать свои силы в полезном деле и ненужную ему железку переделать в нужную...

    такие начинания надо поддерживать
     
  11. Mobik
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182

    Mobik

    Живу здесь

    Mobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Щелково
    Нормальный Сплит. СОР зависит не только от температуры за бортом, от кучи факторов. Чем ниже обороты горшка и ниже конденсация/выхлоп внутрянки тем выше СОР при любой за бортом.
    К списку покупок нужно добавить термостат для задержки запуска циркуля, защиты ППТО от замерзания - спирт или автоматику. На теплый пол не жалеть трубу частый шаг укладки и не меньше 20 диаметр. У наружних стен шаг ещё меньше. Длинну петель не завышать. Порты ППТО не менее 3/4 по воде. Короче все ради максимально возможного протока по контурам. Кто то даже ПНД трубу используют.
     
  12. ЕвгенийСТ101
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    ЕвгенийСТ101

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что- то туплю - а зачем задерживать его запуск ?
    В плане защиты - можно датчик температуры поставить на ППТО и по нему отключать сплит ?
     
  13. Mobik
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182

    Mobik

    Живу здесь

    Mobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Щелково
    Все не так. Можно много читать (годами этот форум) или начать самому наступать на грабли. Потом уложить ППТО, потерять СО и сам Сплит и Экотел все вместе угробить. И уже потом прийдёт понимание защит.
     
  14. Mobik
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182

    Mobik

    Живу здесь

    Mobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Щелково
    У вас Сплит начинает дуть после теплом сразу после включения?
    Нет. Он сначала прогревает ВТО, а потом начинает дуть. Если отключим Сплит или остановиться циркуль во время оттайки, а в СО вода. Фреон выкипает вода замерзает и рвет ППТО, потом включают электричество ледяная пробка тает и компрессор давит много атмосфер в систему отопления пока его не зальёт водой и клина не поймает.
    Это опыт не мой, а участников форума.
     
  15. Mobik
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182

    Mobik

    Живу здесь

    Mobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Щелково
    СКАТ имеет защиту по давлению лишь бы не был перекрыт отсечен в самый неподходящий момент.