РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подключение нуля. Гуру посмотрите опытным глазом. Допустимо каскадное подключение нуля таким образом. ССК говорят по проекту, а у меня сегодня ноль оборвали при замене соседского прибора учёта.
Решение крайне неудачное. В том числе и по озвученной вами причине. Да и проход нуля одного человека через клемму счетчика другого - это вообще что такое ? А если у него греться начнет - второй пострадает тоже. Со всеми прелестями отгорания нуля в трехфазной сети. Проектант, который выдал такой проект, просто некомпетентный.
Случилось то, что и должно было... И не могу понять, там СИП наконечниками НШВИ2 обжат что-ли? Причём только в клеммах верхней рейки...
Пусть не забудет общий рубильник на вводе, клемму PEN и присоединение нуля счётчиков отводом от той клеммы.
Э-э-э, буквально вчера была темка, где такое сделали с ПЯТЬЮ счётчиками! https://www.forumhouse.ru/threads/467467/
Если нужно обсудить юридические вопросы и (или) взаимотношения с другими организациями или людьми- у нас на форуме есть специальный, правовой раздел.