Щит учёта

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем GoToHell, 08.02.19.

  1. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Щит учёта
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь, в победе электрика, местного, в СНТ (место действия МО)
    И так имеем:
    1. в СНТ заменили подстанцию (1 из...), стала ближе к дому и поменяли всю воздушную линию (дотянули до нас новую).
    2. Все стало СИП-ом, даже у всех столбов есть "заземление", право чаще оторвано чем есть... но это отдельная тема...
    3. от столба к дому был сип 2х16. (был давно проложен)
    4. щиток был на столбе
    5. установили ЩИТы (железные) с счетчиками на столбах на каждый участок, у нас 4 счетчика в одном щите оказалось... (поставили видно перед зимой, а в зимний период редко наведываемся на участок, дача только на лето...)

    Приехали, увидели счастье (Щит на столбе п. 4), решил посмотреть что там и как нынче обустроено... открыл и немного впал в ступор... фото приложил
    20171014_151442.jpg

    - как все это будет функционировать когда будут все соседи пока не понятно...
    - пока вроде все работало (терзают сомнения что так будет и дальше) пара обогревателей, свет и. т. д. в этот заезд на дачу.
    - позвонив электрику (т.к. его как всегда нет на участках... хотя и не мудрено после такого что его нет...) получил ответ что там все нормально сделано ничего не выбивает... я один такой умный, всех все устраивает...
    - от председателя тож мало инфы, кто вообще такое делал, пообещал подъехать посмотреть что там мне не нравится в щите.
    и основные вопросы:
    1. что за соединения счетчиков? :nono: (между собой) разве не должно прийти в счетчик и уйти к потребителю и все... (электрик прогнал что-то но ничего не понятно было на его бурчание), а то блин накрутят ...
    2. мож в энерго обратиться спросить че за...? (поможет решить вопросы или нет... не знаю, кто подскажет)
    3. вот думаю ко мне теперь что приходит...
    4. про медь и алюминий в автомате молчу... :no:просьба без ...

    по электрике так получается:
    - выделено 7кВт, 220, две жилы на участок, счетчик двухтарифный...
    - наш столб последний на линии, но после 5 участков еще и водокачка, но ее подключение последнее, после наших отводов)
    -типа "земля" у щита на столбе - это провод прикрученный к уголку около линии и к корпусу (к дверце не подсоединен)
    - в доме есть старый добрый однатарифный счетчик

    P/S: уехав все отключил нахрен и в щите и у себя в щите, весной дуду разбираться... сейчас бум дистанционно пинать мозг электрика и председателя...
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотел что-нибудь написать, но нет... Рука сама по себе начинает искать огнемёт.
    Очевидно, что вопрос, по большому счёту, правовой. Вот только чьё это правовое поле?
     
  3. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    О.png
    Подключены не по инструкции.

    В СНТ всегда полный беспредел.
    По моим соображениям, вопрос перед электриком стоял минимальными капиталовложениями организовать "полный" учет электроэнергии (в том числе и для выявления безучетного потребления).
    Видна реализация на "коленке".
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Жесть. Электрика и председателя на кол. (понадобится 2 кола).
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А мне больше всего интересно, где потребительские нули? :)
    Но вообще - жесть.
     
  6. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Поле по идее их, сказано - будет все гуд, платите денег, заплатили получили... основной вопрос, че за перемычки между счетчиками, я что-то не пойму вообще для чего...? и как он (счетчик счет ведет...)
     
  7. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    поле их, вопрос больше про перемычку, как это функционирует... чего счетчик счет ведет при таком исполнении)
     
  8. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    прям из счетчиков, вот где фаза потребительская, я не вижу... (у меня под номером 1 который идет...)
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да счетчик-то считать будет нормально. Тут вопрос в безопасности и надежности всей конструкции.
    А нет ни того ни другого.
     
  10. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    да вот хотел, переделывать не спеша старое наследство, теперь вот надо срочно...) уже заморочился подбором для своего счетчика, но просто пока не все моменты понятны для реализации... пока курю форум, но вопросы копятся...
     
  11. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    кол - есть, целый лес... прям на любой вкус и выбор... сначала надо заставить переделать... мож на них сразу сбыту пожаловаться, и пусть их дрюкают уже они и в хвост и в гриву...
     
  12. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    100% - попадание в трактовки и всю кухню СНТ :super:
    1. как вразумить, мне не хватает словарного запаса (даже матерного) и познаний в электрике, чтоб так же красиво приземлить электрика, и Ко как делают они. (понятно всем что сделана хрень... но...)
    2. перемычки точно не влияют на учет моего потребляемого электричества, с учетом того что имеем в данный момент (не хочется весной получить счет на несколько тысяч за зиму...)
     
  13. SergeyAkinshin
    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    SergeyAkinshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.17
    Сообщения:
    749
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Одинцово МО
    С точки зрения логики, подключение сделано правильно:
    - учет сделан в разрыв фаз и подключен рабочий ноль (может быть внутренняя схема счетчика позволяет)
    - автомат до счетчика ограничивает вас в потребляемой мощности согласно выделенной.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите в паспорте счётчика, не учитывает ли он ток в нуле какм-нибудь образом.
    Но в любом случае - такое количество ненадёжных да ещё и опломбированных соединений на счётчиках повышает вероятность отгорания нуля до неприемлемой.
     
  15. GoToHell
    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    GoToHell

    Участник

    GoToHell

    Участник

    Регистрация:
    08.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Снова приветствую.
    Появилось время и теперь можно опять заняться электрикой на даче. Пока вопрос со столбом и его примудростями приторможен (смена правления и все такое... но вроде согласны что перемудрили, во всяком случае на словах...)
    Но себе нужно переделать и нужен ваш совет, а то немного запутался.
    И так имеем:
    рис. - общее положение
    рис. щит №1 то что делаю в первую очередь, до зимы

    Вопрос по щиту №1:
    1. Коммутацию в щите (пластиковый, внутри помещения) каким проводом делать и какое УЗО первое (противопожарное) ставить 63А?
    2. 8мм меди хватит при переходе на СИП или все же 10мм ставить (в щите совсем тяжко будет)?
    3. Схема вообще имеет право на жизнь? (7кВт, 1 фаза, возможно есть зануление на столбе)

    Весной, в щиток будет добавлена система ТТ, причем буду наверно делать ТТ отдельно для каждого щита в каждой постройке (тут тоже вопрос, противоречить ничему не буду?)

    Рубильник ставлю только для того чтобы не щелкать все время автоматами, т. к. дача используется наездами...

    Заранее спасибо за подсказки и критику
     

    Вложения:

    • Щит№1.jpg
    • Общее положение.jpg