Ремонт кровли (конденсат.)

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем DA272, 20.11.18.

  1. DA272
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    DA272

    Участник

    DA272

    Участник

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Ремонт кровли (конденсат.)
    Здравствуйте, форумчане.

    Первый год как затопил дом и получил типичную проблему "горе строителя самоучки" конденсат в мансардных ушах кровли.

    И так имеем следующий пирог начиная из комнаты наружу в местах мансардной кровли (большая часть кровли холодный чердак.) .:

    1. Гипсокортон
    2. Вентзазор
    3. Изоспан А (будь он неладен.)
    4. Черновой потолок из доски
    5. Утеплитель 150 мм.
    6. Мембрана izovek c (черного цвета)
    7. Контробрешетка 2-3 см
    8. Обрешетка
    9. Металлочерепица
    Суть проблемы утеплитель уложен вплотную к мембране из-за чего образовывается конденсат, возможно еще недостаточный вентзазор но по идеи должен работать (посмотрел 2-3 дома там тоже 2-3 см все ок.)
    Собственно плана два

    План №1 Заменить в местах теплый мансардной кровли "чудо" мембрану izovek на Dorken Delta-MAXX Plus положить её поверх утеплителя без зазора (допускается производителем), дополнительно установить 4 аэратора для дополнительной вентиляции.

    План №2 Заменить утеплитель мин. вата 150 мм на ППУ с закрытой ячейкой 70 мм напыленный поверх пароизоляции между страпил. Сверху накроем для приличия Delta Vent N с зазором между ППУ в 15 см.
    Фото ужасов перелагаю, фото после того как извлекли первый утеплитель.

    p. s Так-же подбираю бригаду отчаянных работников для приятного время препровождения на свежем воздухе в теплые январские дни =)
     

    Вложения:

    • IMG_20181112_190919.jpg
    • IMG_20181112_190921.jpg
    • IMG_20181112_190919.jpg
  2. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Может, будь неладны те, кто вместо пароИЗОЛЯЦИИ положил пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану? Строительные плёнки можно разделить на две ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ по свойствам, функциям и применению группы: пароИЗОЛЯЦИЮ (монтируется ТОЛЬКО изнутри конструкции, со стороны отапливаемого помещения), и пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны (монтируются снаружи).
    Сделайте пароизоляцию для начала. Без этого - хоть там золотую мембрану положите, не поможет.
    Ещё проблема в это время года - нужно как-то высушить утеплитель и деревянные конструкции.
     
  3. DA272
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    DA272

    Участник

    DA272

    Участник

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Спасибо, я опечатался там лежит Изоспан B, уложенный согласно инструкции с оф. сайта изоспан.
    Про влагу согласен частично, влажный только первый слой утеплителя тот который примыкает к мембране, два остальных слоя которые идут ближе к обрешётки и пароизоляции сухие .
     
  4. RUFLEX_official
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48
    Добрый день, похожие проблемы разбирали в других ветках форума совсем недавно, например Иней на чердаке, и причины появления конденсата в таком объёме тоже одни и те же. 1 возможно не качественно выполнена пароизоляция.
    2 Абсолютно точно, не достаточно толщины утеплителя для средней полосы не менее 200, а лучше 250
    3 абсолютно точно не достаточно объёма вент зазора мин. 50, а лучше 70 и он должен хорошо продуваться! А то бывает зазор выполнят, но перекроют его в карнизе или не поставят вент элементы
    Это минимальные требования, в вашем случае они не выполнены! Было бы странно если бы у вас не было конденсата
     
  5. Тихий126
    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24

    Тихий126

    Живу здесь

    Тихий126

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ставрополь
    Я так мыслю что проблема в плохой пароизоляции и малом слое утеплителя. Я даже в ставрополе уговариваю людей на 200 мм утеплителя. А мембрану поверх утеплителя как правило кладут для того, чтоб не выдувались волокна утеплителя или незначительная часть конденсата с гидроизоляции не попала в утеплитель. Разве не так?
     
  6. RUFLEX_official
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48
    Добрый день, если к словам про выдуваемые волокна утеплителя не придираться), то в целом правильно понимаете, но забываете про вентиляционный зазор, а это неотъемлемая часть работающего кровельного "пирога"! Не будет выполнена подкровельная вентиляция, даже правильная пароизоляция и достаточный утеплитель не помогут. Они работают только вместе, комплексно, не будет хватать чего то одного, и будут проблемы с конденсатом.
     
  7. Тихий126
    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24

    Тихий126

    Живу здесь

    Тихий126

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ставрополь
    Уточните про вентиляцию? Сверху или снизу? Ведь если пароизоляцию делать грамотно - то пирог должен выглядеть следующим образом (особенно в строящемся доме) снизу вверх - пароизоляция, подшив потолка, утеплитель. А мембрану на утеплитель класть по желанию, я просто думаю за срок службы утеплителя (заявлено как правило 25- 30 лет) волокна наврятли выдует. Если неправ то подскажите?
     
  8. RUFLEX_official
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48
    Уточняю, снизу вверх, Пароизоляция, Утеплитель 200, Мембрана, вентзазор 50 минимум, обрешетка и кровля.
    Основная функция мембраны не допускать конденсат образующийся на кровле в утеплитель, и одновременно пропускать пар. Для металлических кровель мембрана обязательна
     
  9. Тихий126
    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24

    Тихий126

    Живу здесь

    Тихий126

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ставрополь
    Еще вопрос возник. Есть ли случаи когда мембрану можно и нужно класть непосредственно на утеплитель?
     
  10. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.131
    Благодарности:
    5.326

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.131
    Благодарности:
    5.326
    Адрес:
    Московская обл
    А мембрану всегда нужно класть в плотную к утеплителю. 20181111_165941.jpg
     
  11. Тихий126
    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24

    Тихий126

    Живу здесь

    Тихий126

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ставрополь
    Хорошо это понятно. А на холодном чердаке на потолочных балках на утеплитель она (мембрана) нужна. Или нет?
     
  12. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.131
    Благодарности:
    5.326

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.131
    Благодарности:
    5.326
    Адрес:
    Московская обл
    Здесь два мнения- чтобы не выдувались волокна утеплителя-надо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/461656/page-2 на этой странице- утверждает что нет необходимости.
    Я же своих обьектах, смотрю по остатку пленки. Если все хватает и есть остаток- то накрываю. 20181115_153932.jpg
     
  13. RUFLEX_official
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    RUFLEX_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    48
    Не обязательна, но если сделаете хуже не будет, меньше пылить будет утеплитель.
     
  14. Тихий126
    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24

    Тихий126

    Живу здесь

    Тихий126

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Ставрополь
    Мембрану не так часто покупают из за кусачей цены. А продаваны бессовестные впаривают заказчикам под видом (необходимости). А когда спрашиваеш пояснить, смотрят волком. А вот подскажите уважаемый ? На наслонных или висячих страпилах если сделать между утеплителем и гидроизоляцией, вент зазор в 100 мм. Можно без мембраны? И какое давление водяного столба критично для мембран (ну если она вплотную к утеплителю а на неё попадает снег или вода). Будте добры просветить?
     
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тихий126, можно и вентзазор. Однако, придётся подумать о ветроизоляции утеплителя. Тот, что можно оставить без защиты от ветра - плотностью 80+ - денег стоит и между стропилами его не засунешь. Боюсь приключений будет больше, а пользы - меньше.