Перевожу с английского рекомендации по устройству горизонтального контура.
1) Для коллектора используется труба 40мм со стенкой 2,4мм на 6,3 PEM
2) Длинна одной петли не должна превышать 400м, в противном случае разбивайте на части и соединяйте параллельно
3) Если есть какие то соединения то к ним необходимо предусмотреть доступ
4) Если есть несколько петель то они должны быть все соединины внутри здания
в противном случае должен быть сделан коллектор с возможностью доступа за пределами здания
5) Капаются канавы, или вынимается грунт так что бы петли могли свободно лежать внутри канавы.
Канавы роются в любых направления но не ближе 1м друг от друга
6) Убедитесь что трубы равномерно поднимаются в напрвлении теплового насоса, во избежании воздушных пробок.
7) Стандартная ширина канавы 600-900мм, но если сделать 1200мм то можно укладывать 2 трубы на расстоянии 1м друг от друга.
Тогда следующую канаву капают через 2 метра.
8) Труба должна лежать на 100мм подложке из песка и засыпана 100мм песком сверху.
Минимальная глубина канавы 1200мм и соответственно 1000мм грунта сверху.
9) Укладывая трубы, заклейте или наденьте колпачки что бы грязь не попала во внутрь трубы.
10) Загибая петли коллекторов, следите что бы труба не поломалась и не завязалась в узел.
11) Турбы Геотермального контура должны лежать минимум 1метр от фундамента здания, дренажных коллекторов и севисных коммуникаций.
12) Трубы должны быть теплоизолированы за 1метр до входа в строение.
13) Канавы можно закапывать только после опрессовки
14) При закапывании смотрите что бы рядом с трубами не было острых камней.
15) Над коллекторами не должно быть деревьев с глубокой корневой системой,
травка там цветочки ОК
16) Площадь над коллектором не должна застраиваться.
Опрессовка
1) Перед закопкой необходима опрессовка.
2) Надеваете ¾ разёмы на концы с кранами
3) Заливаете в трубы воду так что бы текло с друго конца
4) Даёте воде потечь минут 5.
5) Закрываете краны
6) Накачиваете «качалкой» 10атм
7) Ждёте 30мин
8) Если за 30мин давление не упало больше чем 0,6АТМ то течи нет
9) Если больше 0,6Атм то ищите течи и опрессовывайте снова.
10) Усё!