    Критикуем электро схему. Помогаем сделать все по-уму
    Представляю на суд общественности следующую электрическую схему частного дома.
    схема.jpg
    Вводные данные:
    15 кВт, 380 В.
    Вид заземления - пока не известно. Заземление будет делаться обязательно.
    Дом из СИП панелей.
    Розетки и выключатели внешние.
    Проводка: в ПВХ гофрах по потолку, опуски - скрытые в гипсокартоне.
    Проход через стены: металл. труба.
    Распределительный щит весь на элементах ABB.

    Схему делал сам, по образцам с форума. За основу взята схема от автора @Sergeyweb (https://www.forumhouse.ru/threads/417158/page-5)
    и переделана под свой проект.
    Прошу не пинать сильно, в электрике только начинаю разбираться. Поэтому буду очень благодарен за полезные советы.
     

    Вложения:

  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Ввод СИПом не делается. Нужен переход на ВВГнг на вводе в дом.
    2. Селективное УЗО - лучше 100 мА. 300 ошибкой не будет, но лучше 100.
    3. Там, где все однофазные УЗО - вы все напутали. Через УЗО и АВДТ проходят и фаза, и ноль, а шины после них.
    4. Почему насосы не защищены УЗО?
    5. На свет котельной и ванной дифзащиты 10 мА не нужно. Она нужна на розетки ванной и теплый пол в ней, там, где стоит УЗО на 30 мА. Ну и по желанию, на стиральную машину.
    6. Везде, где есть слово "Розетка", автомат на 16А. Выше, только если подсоединение клеммами.
    7. На плиту хватит кабеля 4х2,5, на котел - тоже 4х2,5.
    8. Холодильник всегда рекомендую тащить отдельным кабелем, чтобы можно было уехать и оставить только его включенным.
     
  3. KalitaVS
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197

    KalitaVS

    Живу здесь

    KalitaVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197
    1. Правильно понял, что переход осуществляется на улице? Какой кабель тогда использовать для ввода в дом?
    2. Исправил. Разумно.
    3. Спасибо, проглядел. Исправил.
    4. Вроде хотел исключить срабатывания УЗО. Хотя насосы желательно бы посадить на него.
    5. Правильно понимаю что АВДТ и УЗО в ванной нужно поменять местами и запитать от него стиралку?
    6. Поменял. Хотя автоматы на розетки подбирал не только по мощности, но и по сечению кабелей. На некоторых розетках нагрузки будет очень мало (ТВ, спутник...комп,лампы).
    7. Про плиту и котёл так и полагал. Сечение уменьшил. Правильно понимаю что это из-за трехфазного подключения?
    8. Холодильник висит на одном автомате с обогревателем и микроволновкой. В принципе, при уезде их как раз и можно оставить включенными.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если честно, то я бы насосы ставил тоже без УЗО, ибо считаю, что они не требуют дифзащиты (по ПУЭ тоже не требуют, ибо стационарное оборудование), но за это тут и заклевать могут :)
    В-общем да.
    Ну так и тащите туда 3х1,5 и ставьте автомат на 10А. И все будет хорошо.
    Да.
    Ну и хорошо. Это уже Ваше личное решение.
     
  5. KalitaVS
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197

    KalitaVS

    Живу здесь

    KalitaVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197
    чуток переправил схему.
     

    Вложения:

  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Там, где АВДТ 16А/30мА переправьте на 25А/10мА и будет правильно. Или еще правильнее в это место УЗО 25А/10мА поставить электромеханическое. АВДТ там не нужен, все снизу автоматами прикрыто. А АВДТ такой только электронный будет. Если будет.

    А, да, забыл - на свет все равно 3х1,5. Заземляющий провод обязателен во всей проводке.
     
  7. KalitaVS
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197

    KalitaVS

    Живу здесь

    KalitaVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197
    понял, учтём
     
  8. KalitaVS
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197

    KalitaVS

    Живу здесь

    KalitaVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197
    Доработал схему:
    схема-1.jpg схема-2.jpg
    сейчас прикидываю компоновку элементов в щитке.
    Какими проводами соединяются сами элементы между собой? Есть какие либо четкие требования?
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По-моему, вполне жизненно. Не исключаю, что придут еще коллеги, и скажут, что я что-то пропустил :)
    6 кв. мм. Большинство предпочитает ПуГВ с наконечниками, некоторые делают моножилой, но, ИМХО, это крайне неудобно.
     
  10. KalitaVS
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197

    KalitaVS

    Живу здесь

    KalitaVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197
    :aga: это да. Для этого и живем тут, опыта набираемся.
    То один что-то обругает, то второй что-то дельное посоветует. Так и учимся)

    У меня вот только все начинается. А кто-то уже через это прошел. Впереди компоновка и сборка самих автоматов. Протяжка кабелей по дому ИМХО проще. Схему я уже для себя начертил.
    А вот со щитком только начинаю разбираться, поэтому и неразбериха полная в голове.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    @KalitaVS, Вы всю кухню посадили на одну фазу...а на вводе автомат всего на 25 А.
    И автомат может выбить, и перекос фаз появляется.

    Электроплиту и водонагреватель лучше подключить на разные УЗО, чтобы из-за плиты не остаться без отопления.

    Электроплита...электрообогрев...а автомат всего на 25 А.
    Есть огромная вероятность, что зимой будет вырубать вводной автомат из-за перегрузки.
    Вам бы применить реле приоритетных нагрузок.

    Это реле следит за потребляемой мощностью.
    Как только включили электроплиту или духовку...мощность потребления возрасла...реле отключает электрокотел.

    За час-два дом не остынет, зато автомат не выбьет.

    Закончили приготовление еды...отключили электроплиту...реле снова включит отопление.
     
  12. KalitaVS
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197

    KalitaVS

    Живу здесь

    KalitaVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197
    Вводной автомат меня смущает. Не стоит ли ставить на 63А ?
    По фазам постараюсь уравнять нагрузки.
    Электрокотел будет греть только воду для бойлера косвенного нагрева. Отопление дома - конвекторы 1-1,5 кВт.
    Есть ли смысл купить однофазный котел и посадить его на одну фазу? А так же подключить плиту на 1 др. фазу. Останется ещё одна от которой будут питаться остальные потребители?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Так...какая- то куча мала.
    Плотно заниматься Вашим домом времени нет...я еще не на пенсии...но кое-что хотелосл бы уточнить.
    Кто Вам разрешит менять автомат на вводе? Или у Вас там демократия?
     
  14. KalitaVS
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197

    KalitaVS

    Живу здесь

    KalitaVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    197
    ну, прошу прощения что отвлек от важных дел:hello:
    А так, почитал форум и понял что ваш вопрос вполне уместен. На 3 фазы действительно ставят АВ 25А.
    Буду узнавать можно ли поставить 40А. Но буду отталкиваться от того что нельзя.
    Из всего прочитанного понял что суммарный ток не должен превышать 25А по 1 фазе. Буду распределять нагрузки тогда.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Равномерное распределение нагрузки - это правильно.
    Кроме того, номинал автомата 25 А подразумевает, что электроплиту и водонагреватель надо подключать на 3 фазы. Только трехфазное подключение дает равномерность подключения.

    Дальше...мощные электронагреватели, а автомат всего на 25А.
    Если хотите нормально пользоваться домом, то придется ставить реле приоритетных нагрузок.

    Вероятно, понадобится три таких реле, чтобы раздельно управлять фазами.

    Неприоритетной нагрузкой у Вас будут обогреватели.
    Они будут периодически отключаться...значит их лучше запитать от отдельных кабелей и автоматов.
    Иначе все розетки этих линий тоже будут отключаться.

    Рисуйте...получаете новую информацию - рисуйте.
    Так будет проще работать со схемой.