1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

СИП (провод) и всё что с ним связано

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. АндрейКара
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    399

    АндрейКара

    Живу здесь

    АндрейКара

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    399
    Спасибо. А можно разве сип прямо в щиток гаража? У меня он ведь внутри гаража. Деревянного. Кабель 2*6 и герметичные проколы для перехода сип-ввгНг уже купил. Спрашиваю, потому что без переходов монтировать, конечно, проще, ведь все работы ведутся на высоте
     
    Последнее редактирование: 21.08.19
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А какие могут быть препятствия?
     
  3. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как какие? Гараж же это не навес или дровник со щелями. Стены и потолок - что может еще больше представлять препятствие?
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не понял. В чём риски?
     
  5. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не знаете какие риски при преодолении препятствий? Или вопрос риторический?
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Отнюдь не риторический. Что или кто запрещает СИП в гараже?
     
  7. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Инструкция по использованию СИПа. Остальное - ГОСТы и ПУЭ ищите в гугле.
     
  8. АндрейКара
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    399

    АндрейКара

    Живу здесь

    АндрейКара

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    399
    В общем, смонтировал сегодня линию. Из дома в гараж. Соединял сип 2*16 и ВВГнг 2*6. Использовал иЭКовские проколы. Ни на одном из четырех проколов так силы и не хватило на срыв болта. Это нормально? Затянул что есть мочи накидным на 13, придерживая второй рукой корпус прокола.
     

    Вложения:

    • IMG_20190822_140852.jpg
    • IMG_20190822_140906.jpg
    • IMG_20190822_140903.jpg
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И? Там прямо сказано что нельзя провести до щита пару метров внутри помещения?
    Давайте так. Правила приличия сложились в обществе так, что если оппонент просит привести доказательства ваших слов, то очень неправильно отсылать оппонента на самостоятельные поиски доказательства ваших утверждений. Я вот заявляю что никаких запретов для проведения нескольких метров СИПа по нежилому помещению нет. При этом естественно необходимо соблюсти правила прокладки по горючим основаниям и по производственным помещениям
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нет
     
  11. АндрейКара
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    399

    АндрейКара

    Живу здесь

    АндрейКара

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    399
    Слабым себя и руки свои назвать не могу. Тянул со всей дури, уже начал бояться, что корпус деформируется. Вот теперь чего ждать- не ясно(
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Корпус надо крокодилом газовым держать. Рукой - не хватает усилия.
     
  13. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. СИП горючий. Инструкция не учитывает степень дебилизма потребителя и не разъясняет, можно ли в этой ситуации в деревянное здание заводить продукт. Инструкция к топору не запрещает им махать в общественном транспорте в час пик. По-моему, и вне часа пик тоже запрет не выставляет.
    2. Правила приличия предполагают вступившего в диалог с вопросом о препятствиях показать нормативную документацию об их отсутствии. Этто раз. Второе - правила приличия предполагают ответ за сказанное, а тем паче написанное. Этто уже два. А три - правила приличия не предполагают участников диалога аппелировать к изучению правил приличия.
    3. Заявлять можно что угодно, но, обладая знаниями, провоцировать незнающего, а тем более не входящего в свой ближний круг, на опасные для жизни действия - выходит уже не только за рамки приличия. В моем, безусловно, понимании.
     
    Последнее редактирование: 22.08.19
  14. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну вот никак не могу согласиться. Есть ГОСТ 31946-2012.
    В нем сказано следующее:
    Преимущественные области применения проводов должны соответствовать указанным в таблице 9а.

    Таблица 9а

    Марка провода
    Преимущественные области применения проводов

    СИП-1, СИП-2, СИП-4
    Для магистральных воздушных линий электропередачи и линейных ответвлений от них на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно

    СИПн-1, СИПн-2, СИПн-4
    Для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ к вводу, для прокладки по стенам зданий и сооружениям

    СИП-3
    Для воздушных линий электропередачи напряжением 6-35 кВ

    Я понимаю, что сейчас вы привяжетесь к слову "преимущественные". Но ведь производители ясно пишут:
    СИП-4
    Нормативная документация: ГОСТ 31946-2012, ТУ 16-705.500-2006
    Код ОКПО: 35 5332
    Область применения
    Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов I и III по ГОСТ 15150-69

    Ну упс, производитель не оставляет нам выбора. Все ясно и четко, без недомолвок.
     
Статус темы:
Закрыта.