1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.

  1. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    На 10кВт заявляют ~23 новые эффектные панели LONGI-LR5-54HTH-435М, общая площадь 44.9 м2
    Эти же 10кВт предлагают ~43.5 скромные старые честные панели JA Solar FSM-230-P, площадь 71.2 м2
    Другие панели:
    GENERAL ENERGO GE-260-60P,
    Дельта-BST-340-72P,
    Дельта-BST-360-24M,
    JKM-355М-60HLM,
    JKM-355N-6TL3-V
    для получения 10кВт предлагают расположиться на площади от 49м2 до 62.6м2:
    сп-тх.jpg цифры в нижних зеленых окнах показывают сколько нужно м2 на 1 кВт, впрочем на картинке много других цифр ...
     
    Последнее редактирование: 08.11.25
  2. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798
    Адрес:
    Туапсинский район
    Октябрь 2025 с массива 11700Вт -616кВт*ч
    338.png 252.png 26.png
    Тут, с 10.10го жили: только один холодильник.
    Для утилизации Солнца, Бак 3500Вт, теплый пол 600Вт и то и то, работало только при наличии солнца.
     
  3. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    В свете новых вопросов и качественного скачка моих матмоделей интересует какая общая площадь у Ваших полей солнечных панелей?
    Лучше конечно еще раз уточнить названия панелей, их количество и схему их группирования в разные поля.
    Естественно такое же предложение ко всем кто публикует свои данные в этой теме.
     
  4. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798
    Адрес:
    Туапсинский район
    SDM 300Вт 992х1640мм 39 шт. 15-15-9.
    SDM.png
    У меня много излишек, особенно в меж-сезон, математика здесь бессильна. Вот третий утренний, почти не работает, его перебивают два основных. А все в законе Ома, на заряд и буфер все настроены одинаково и т. к. токи у него меньше, его мозги быстрее переводят его в буфер пока другие пытаются нагнать напряжение заряда. Надо ему приподнять заряд..., пусть тоже "пашет".;)
    3-3.png
     
  5. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    763

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Для ориентира из доступных в живую у нас в регионе брал эти https://sunenergy.com.ru/tovar/solnechnaya-panel-jinko-tiger-neo-590w/
    Если интересно могу завтра сделать фото тыльного шильдика и самих панелей
     
  6. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    763

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
  7. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    Даже если брать эти Jinko Solar JKM-590N-72HL4-BDV, то из заявленных характеристик:
    ширина=1.134м, высота=2.278м площадь=2.583м2 номинальная мощность=590Вт
    для 1кВт понадобится 4.378м2, для 10кВт соответственно 43.78м2, не получается 35-40м2.
    Однако я вижу информацию что у Вас:
    было 12 панелей OSDA 460Вт Моно HALF-CELL М10, 460*12=5520 Вт,
    по последним данным стало 10 панелей OSDA 460Вт Моно HALF-CELL М10, 460*10=4600 Вт
    каждая размерами 1.903х1.134, площадь общая=21.58м2.
    Итого: 1кВт занимает 4.691м2, 10кВт займут 46.91м2
     
  8. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    763

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.361
    Благодарности:
    763
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Они и остались, докупил выше упомянутые Jinko Solar и щас интересуюсь как правильно их состыковать.

    Отвечал на вопрос человеку, с оооочень большим разбросом, о чем и предупредил заранее при чем сразу написал что это минимум для заявленной мощности на постоянку из-за выработки явно меньше номинала в зависимости от погодных условий и места/региона расположения
     
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.311
    Благодарности:
    5.559

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    9.311
    Благодарности:
    5.559
    Не интересно, Вы площадь в любом случает неправильно считаете
     
  10. -Jordan-
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    496

    -Jordan-

    Живу здесь

    -Jordan-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Владимир
    А. блин. Это же был октябрь!
    А редактировать не даёт уже.
     
  11. -Jordan-
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    496

    -Jordan-

    Живу здесь

    -Jordan-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Владимир
    Ноябрь 2025 г. Широта Москвы.
    7 массивов общей мощностью 27,305 кВт.
    Итого за месяц - 324,3 кВт*ч.
    Угол панелей:
    6 массивов - 47 градусов.
    1 массив - 70 градусов.

    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 11,88 кВт*ч
    Продажа излишков в сеть.

    пс
    Грусть и тоска
     
  12. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    384
    Тоска в питере
    48квтч с 8квт панелек :)
     
  13. GМихаил
    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    389

    GМихаил

    Живу здесь

    GМихаил

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    389
    На юге в этом году было немного солнечнее.

    Недалеко от Краснодара.
    За Ноябрь 2025г - 292 кВт*ч
    Продажа в сеть
    Массив панелей
    4.4 кВт, двухсторонние 8*550/690,
    45 градусов, юг.
    2,2 кВт*ч в день на 1 кВт установленной мощности, или
    66,3 кВт*ч в месяц на 1 кВт установленной мощности
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.642
    Благодарности:
    7.859

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.642
    Благодарности:
    7.859
    Адрес:
    Калининград
    мне даже как-то неловко с 540/25=21,6ч/мес моей недо-СЭС...:|::|::|:
     
  15. Микусь
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    225

    Микусь

    Участник

    Микусь

    Участник

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Минск
    Ноябрь 2025г. Около Минска. 54 N, 28° E
    Массив 2,85 кВт выдал 42.14 кВт*ч.
    Азимут 165, угол 42.
    0.49 кВт*ч в день на 1кВт установленной мощности.
    Без продажи в сеть.