    Прошу совета по выбору ТН воздух-вода
    Всем здрасте!:hello:

    Дом, бревно, 180-190 метров, первый этаж водяной теплый пол по стяжке 100 мм + радиаторы, второй этаж радиаторы. Баня, отдельной постройкой, 20 метров от дома, отопление ТП, 35 кв. м, питается от дома через теплотрассу. Все это греется от электрокотла.
    Радиаторы в доме практически не включаются, работает только ТП, т. к. параллельно топится камин.
    Теплопотери дома не считал, но т. к. это бревно, хоть и проконопачено, сами понимаете, они приличные, но не безобразные :) Бревно 280мм.

    В общем, сверх больших расходов на энергию нет, если считать среднемесячные затраты, выходит не больше 5-6 тыр/мес, НО, это при условии работы камина, который требует к себе внимания, дрова принести, зажечь, наколоть ну и т. д., требует времени, в особо холодные дни (-15-20)раз 5-6 за дровами сходить надо, не говоря уже о их покупке, разгрузке, укладывании... А приезжая на выходные хочется максимум времени потратить на отдых, ну или на другие дела. Вот и назрел вопрос выбора альтернативных источников тепла.
    Рассматриваю только вариант воздух-вода, ибо участок уже не разрываем, скважины и т. п. дорого и не имеет смысла, окупаемость в 15-20 лет не интересна :no:. Понимаю о малой или даже нулевой эффективности при -15 и холоднее, ну чтож, камин спасает :), да и особо холодные дни в последние годы бывают не так часто, вот этой зимой холоднее -15 было может дней 15-20 от силы, а межсезонье значительно дольше.

    Вот такие вопросы, касательно ТН:
    1. На какую мощность ориентироваться, если вклинивать его в действующую систему, с целью сократить до минимума время протопки камина, при этом остаться в прежнем бюджете?
    2. Действующая система полностью на антифризе, все ли ТН с ним работают, есть ли какие то ограничения в данном вопросе, или придется менять на воду?
    3. Существуют ли ТН вообще без тенов?Ибо есть котел на 12кВт.
    4. Во всех ли ТН есть автоматическое выключение при заданной внешней температуре?Чтоб сам вырубался при низком/0 СОР.
    5. Можно ли ТН подключить в систему последовательно перед существующим эл. котлом?ТН работает/не работает, котел по автоматике на постоянке.

    Собственные мысли по этому вопросу примерно такие, т. к. хочется сэкономить время и не потерять в деньгах, а может даже и в деньгах сэкономить, при этом существующая система работает и не стоит вопрос ее замены, а только вопрос помощи, может имеет смысл рассмотреть что-то до 6-8 кВт, т. к. обычно котел в зимний период и работает в данных мощностях, также будет экономия на стадии прогрева ТП до нужной температуры. Понятно, можно взять и на 15-20 кВт, но вопрос затрат на изделие тоже актуален.
    Что скажете?
    Заранее благодарен.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Приветствую!

    Минимум 6-8 кВт. Ценник воздушных ТН примерно 15 тыс. руб за кВт мощности

    Почти все могут работать на антифризе

    Существуют

    Не во всех, но во многих.

    Обычно так и делают.

    Есть подходящий ТН под все Ваши условия, вот здесь доступна онлайн-статистика, в том числе в Вашем регионе
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/

    Много полезной информации так же здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/287636/
    https://www.forumhouse.ru/threads/285131/
     
  3. Shum666
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Shum666

    Участник

    Shum666

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер
    Спасибо за рекомендации и ссылочки!
    У меня еще вопрос, ведь мощность ТН величина относительная, зависит от температурного фактора и СОР, поэтому не совсем понятно, заявленная мощность ТН является максимальной при идеальных условиях (+30 на улице)?И какая тогда потребляемая мощность?Учитываются ли встроенные тены в заявленной мощности ТН?

    Т. е. скажем потребляемая 2кВт, СОР3, + тены еще на 5 кВт, равно 11 кВт?Или все же это считается как 6 (2*3)?
    А то не очень понятно, что именно участвует в расчете мощности ТН.

    Извиняюсь, возможно глупые вопросы, просто не хочется промахнуться с выбором.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Если вопрос относительно всех ТН, присутствующих на рынке, ответить затруднительно) Обычно приводится максимальная мощность ТН без учета ТЭНов. В КТНВ число обозначает номинальную мощность при +7 на улице. Мой КТНВ-06МС-220 в режиме максимальной мощности летом показывает 8 с лишним кВт).
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Какой бюджет у Вас?
     
  6. Shum666
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Shum666

    Участник

    Shum666

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер
    Да я вот и пытаюсь понять, найти границу разумного и необходимого, думал до 150 вписаться, +/- конечно :)

    Да и пожалуй самый актуальный вопрос, будет ли это иметь смысл при моей ситуации ?!
     
  7. Shum666
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Shum666

    Участник

    Shum666

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер
    Или может даже рассматриваю вариант попробовать что-то б/у для эксперимента...
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    В Вашем регионе опыт использования воздушных ТН положительный, даже без камина. За немного большую сумму есть ТН на 12 кВт, без ТЭНов. Планирую проапгрейдить свой ТН до этого варианта в связи с завершением отделки второго этажа.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Сплит инверторный - обойдется дешевле ТН. Но воздушное отопление не самое комфортное.
     
  10. Shum666
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Shum666

    Участник

    Shum666

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер
    Воздушка не подойдет, 4 комнаты + гостинная со вторым светом, тянуть воздуховоды не вариант
     
  11. Shum666
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Shum666

    Участник

    Shum666

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер
    Модель на 12кВт можно в личку, посмотрю, подумаю
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Хорошие варианты ТН б/у редки в продаже. На модели выше 10 кВт имеет смысл купить б/у внешний блок mitsubishi standart или power inverter в хорошем состоянии и новый гидромодуль.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Информация не секретная, это КТНВ2-12БC-220 эконом
     
  14. Shum666
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Shum666

    Участник

    Shum666

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Питер
    Спасибо огромное!Будем изучать :hndshk:
     
  15. Leshinski
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Leshinski

    Участник

    Leshinski

    Участник

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Если я не прав, товарищи поправят.
    Важным моментом для модернизации системы отопления является расход теплоносителя в системе. Диаметры труб это главное.