1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите посчитать 2 теплообменника

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Кучма Олег, 16.03.18.

  1. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Владивосток
    Помогите посчитать 2 теплообменника
    Тут спаял из медных труб 2 теплообменника - один на бассейн второй на абсорбер внутри бетонного забора. Но встал вопрос - хватит 1 шт или надо 2. Или придётся ещё и третий паять.

    Конструкция #1

    110 труба пвх. Внутри неё в параллель заведены 4 трубки ф22 длиной по 2,5 метра.
    Соответственно по пвх трубе гонится бассейновая вода (примерно 20 кубов в час) А по медным трубкам вода из бака буферного (отопление около 40-45 градусов). Прокачка около 3х кубов.
    Сколько будет мощность на градус дельты ?

    Конструкция #2
    Труба медная 54 в ней труба 42 в ней труба 18. Длина около 2,1 метра

    В зазоре между 54 и 42 и внутри 18 гонится гликоль от абсорбера (примерно +20 - прокачка - куба 3)
    А внутри 42 трубы - гликоль на подачу ТН. (примерно +3 - около 4 кубов в час)

    Сколько моща будет на градус дельты ?
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Диаметры труб слишком большие, чтобы можно было что-то внятное сказать.
     
  3. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Владивосток
    Это как? Я так всегда думал, что мощность теплообменника есть функция от площади и материала. Нет ?
    Площадь я могу посчитать. С дальше на что множить чтоб получить ватты на градус?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.264
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.264
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
  5. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Владивосток
    Там все про нержу, а не медь (в 18 раз хуже теплопроводность)
    И в терминах - у меня 30 метров и я загоняю 7 кВт.

    Блин...
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это как нагрузить обычный косвенник на тепловой насос. Тепловой напор 10-15К обеспечен.
    Взял бы в20 на 40-50 пластин и закрыл тему. 2-3К потерял максимум.
     
  7. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.204

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.204
    Адрес:
    Киев
    у Вас медь толщиной 1мм
    а нержавейка 0,3мм
    на практике нержавейка поигрывает 3%
    можно смело считать 1:1
     
  8. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Владивосток
    В бассейн пластинчатый нельзя ставить.

    Демичу: 402 попугая против 22 при разнице в толщине в 3 раза и даже с учетом турбулентности от гофры никак не может быть 1 к 1
    Я так подозреваю, что 1 к 5

    Скажем через 20-30 метров гофры прокачать несколько кубов воды в час - просто фантастика.

    Неужели перевелись математически подкованные люди на форуме ? Помню раньше Декабрино и енвиро такие расчеты бахали сюда - мехмат мгу отдыхал.
     
  9. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Пока не сколько! Дельты не видно.
     
  10. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Владивосток
    В конструкции номер один одна жидкость +10...+20 вторая +2
    Хотелось бы крайние значения посчитать
    В конструкции для бассейна +42 внутри меди +20 внутри пвх