    @id394442633, не забывайте, что расчет на дельту 27С сделан на среднегодовую температуру отопительного периода, поэтому обратите внимание на три цифры в расчете:
    1. - это температура грунта. +5С это в среднем за год, но сейчас начало холодов и средняя температура грунта значительно выше, т. к. минусов как таковых еще даже и не было. Поэтому у вас сейчас потери в грунт ниже, чем в расчетах.
    2. - вентиляция. Расчет сделан на приток 120 м3/ч, а у вас там судя по всему больше 50 м3/ч нет, а значит и по вентиляции в данный момент цифры будут совсем другими.
    3. - в расчете температура в доме взята +24С, а у вас в реальности она ниже.

    Но в целом расчет отражает расклады, так что можно подставлять цифры и пересчитывать дельты. :hello:
     
  2. Paxtos
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147

    Paxtos

    Живу здесь

    Paxtos

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Великий Новгород
    Для информации, подаю в пол 40 °С, температура в помещении 18-21 °С при 0...+5 на улице.
    Затапливаю котел в 21-00, он топится примерно до 3...4 и далее электро котел греет до 7-00. Днем не грею - стройка.
     
  3. Dmitry_Kalimov
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801
    Я спросил то к чему - там на 15 гофре такое сопротивление, каким насосом гнать будете?
     
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Великий Новгород
    все почему-то считают, что в гофре большое сопротивление :)
    Могу заверить, что в 16-м металлопласте намного больше - проверено на 10-ти метровых кусках по расходу воды (почти в 2 раза).
    Я пока не решил как буду качать: каждый контур по отдельности или все вместе через буферную емкость. Каждый контур по отдельности проверил.
     
  5. Dmitry_Kalimov
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801
    Век живи век учись - да, покурив матчасть понял, что действительно они крайне близки по сопротивлению. А толщина в 0.3 мм не смущает? Понятно что не ржавеет, но есть ли опыт длительной эксплуатации подобных труб в грунтах (причём грунты же разные бывают по кислотности/щёлочности)
     
  6. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Великий Новгород
    С учетом фитингов металлопласт значительно проигрывает. У меня в квартире разводка воды изначально была сделана 16-м металлопластом. При включенном унитазе и раковине напор падал и газовая колонка не хотела зажигаться. Переделал на 15-ю гофру и теперь падение давления даже не замечаю.

    у меня 80 метров 25-й гофры закопано в глину https://www.forumhouse.ru/threads/434227/ (пост 9)
    Глина кислая. Вода в трубах соленая. Работает с 2011 года.
     
  7. Dmitry_Kalimov
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801
    Спасибо, прекрасный опыт. Хочу сделать подогрев приточки через грунт с промежуточным теплоносителем, нержавейка видимо для этого будет неплохим вариантом .
     
  8. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Великий Новгород
    Сегодня снял показания счетчика - за месяц по ночному тарифу нагорело ровно 1000 кВт*ч.
    И еще немного по дневному - насос СО и некоторое другое оборудование работает круглосуточно.
    Правда когда на улице стало -8, то температура на первом этаже опустилась с +15 до +10С. Мощности в 4,5 кВт не хватает, чтобы натопить за ночь на весь день - нужно увеличивать максимальную мощность котла. Пока идет стройка терпимо, но нужно срочно устанавливать ТН и подогрев приточки с рекуперацией.
     
  9. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Великий Новгород
    Гараж неделю назад заморозил - протек конденсатор. При тщательном осмотре выяснилось, что медные боковые трубки проржавели снаружи! Летом конденсатор работал в качестве кондиционера и на нем активно образовывался конденсат :(.
    Сейчас собираюсь ставить двухвентиляторный на 6 кВт и боковины сразу покрыл полиуретановым лаком (Plastik для печатных плат).
     
  10. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.762
    Благодарности:
    10.607

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.762
    Благодарности:
    10.607
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Подогрев приточки с рекуперацией не окупите.
    Насчёт отопления. Все было хорошо до 25 числа, как раз снимал показания с четчика, нагорело на 4500р на дом 130м2,потом в кВтах выложу. У меня на поле соседи не поверили, что 130м2 можно так дешево топить...
    А вот с 26го понеслась... С 22-23С стабильно до 20-21С и падает по ощущениям. На постоянку работают тэн - 12кВт + мобильный кондей - под 1кВт и обогреватель - 2кВт. Т. е. 15 на ночном при Т на улице -7-15С мне мало. Ну не готов я был к такому похолоданию в начале зимы... Чуть не забыл, если бы стены и потолок были с R =>5, то один фиг не достаточно...
    Не понимаю откуда здесь многим при схожих параметрах хватает выделенных 15кВт.
    Влажность пока 65-73% зависит от хрен знает чего...
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.152
    Благодарности:
    37.124

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.152
    Благодарности:
    37.124
    @Shadow31, а давно закончили стройку и отделку? Влажность что-то высоковата. Может еще не все конструкции высохли, поэтому и расход такой?
     
  12. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.762
    Благодарности:
    10.607

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.762
    Благодарности:
    10.607
    Адрес:
    М.О. Раменское
    внутри еще не делал штукатурку, т. е. голые стены. Год назад осенью накрыл крышей и и закрыл теплый контур - влажность была 99%, за лето че-то не особо просох, хотя я в августе-сентября залил стяжку. Со знакомым примерно наравне идем, у него немного ниже влажность (около 60), но и штукатурка сделана.
    Фишка в том, что расход примерно равен расчету и как раз до -5С стабильно должно хватать мощности/, а это около 4кВт с учетом вентиляции на 4-х.
    Глянул за прошлый год - зимой в основном было ниже -5С.
     
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Великий Новгород
    Промышленные точно не окуплю, но они мне и не подходят. Приточка внизу, а вытяжка в мансарде
    Для самодельной закуплено уже почти все (конденсаторы от кондиционеров), собрать только надо. Сначала подогрев от тепла земли до +2С (как в гараже), потом подогрев от рекуператора до +10..12С (второй конденсатор на чердаке в вытяжке, между конденсаторами качаем DC-помпой), потом подогрев от системы отопления до +25С.
     
  14. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.959
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я уже писал: у знакомого дом 200 м2 из газобетона - хватает на все 15 кВт. Среднее потребление за самый холодный месяц 5 кВт*ч, но почти без вентиляции
     
  15. Dmitry_Kalimov
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Dmitry_Kalimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    801
    Плюсану статистики. С 19 по 1 - 13 полных дней, довольно холодных (вчера было -20). Расход электричества - 296 дневных киловатт, 1000 ночных. По деньгам 2850. Температура 23-24. Днём много из-за конвекторов на 2 этаже. Как доделаю батареи ожидаю снижение суммы. Постоянно работает вентиляция без подогрева приточки - около 50 кубов в час меняется. Часа на 3-4 открывается 2 окна. Выходит в среднем 4 кВт/час. Есть куда улучшаться (в подогреве приточки), но уже очень неплохо.
     